AlexA
07.10.2000, 07:35
В обычном режиме автодоступ (103) работает нормально.
Включена СО в список - есть, не включена - нет.
Когда включаю режим "ротации СО" (поле 48), то _все_ СО
работают в автовыборе. Даже те, которые не включены
в таблице 103.
Есть какие предложения ?

XXXXX
09.10.2000, 10:24
Скажи пожалуйста, а в чем проблема!?

AlexA
10.10.2000, 19:38
Так я же сказал: когда поле 48 выключено, то по "9" есть
выход на ВСЕ СО (транки) - даже те, которые не прописаны
в табл.103 :(. А в моем случае этого не надо, т.к. одна
из линий не городская, а внутризаводская, на которую я
хочу выходить, например, через 88+NNNзаводской.

XXXXX
11.10.2000, 11:48
В 401 прг. прописываешь какая СО какой транкгруппе принадлежит. А в 103 прг. указываешь на какие TRG можно выходить через 9-ку. Если это не работает, то это что-то с головой у станции и ее лучше "сбросить".

Petrov
16.10.2000, 18:54
Насколько я понял 48 поле это в 990-й программе.
Дело в том что для разных прошивок этому полю может стоять в соответствии разные функции. И вместо изменения порядка обхода линий в группе при 9-ке можно напортачить что-нибудь другое.

Petrov

samcom
16.10.2000, 19:41
А пробовал установить заводскую линию как PABX ?

AlexA
17.10.2000, 08:27
Правильно понял.
В том-то и дело что НЕ изменяет. Т.е. вообще не обращает внимание на т.103. Выходит подряд на все СО (Tg) :(

AlexA
17.10.2000, 08:30
Она без выхода в город. Поэтому PBX ставить не стал.
Но это уже нюансы. Главное - основной алгорит нарушается.

НачШтаба
17.10.2000, 08:39
Установка СО в режим РАВХ не поможет. Точнее, она всё равно не должна влиять.
ХХХХ правильно сказал, это что-то с мозгами. На всех АТС-ках, у которых сия функция имеелась, 103-я программулина честно и добросовестно отрезала все невведённые в её состав транк-группы. Во всяком случае у нас. Попробуй всё-таки всё "убить", а потом запрограммировать по-новой. Только именно запрограммировать, а не слить конфигурацию из какой-нибудь программулины типа WinProg-а!...
Лично я сделал бы так. Если не поможет - значит увы /forum/images/icons/frown.gif

Дмитрий
17.10.2000, 08:45
..это явный глюк
....делай CLEAR

XXXXX
17.10.2000, 10:55
Да! У кого-то из вас явно что-то глючит.
Шутка.... Бывает такое, что если при покупке АТС ее не обрезетить при первом включении, то нарисовыаются всякие интересные вещи. И помогает это приодолеть только полный сброс станции... со стены на пол.
Почитай инструкцию и проверь, а правильно ли ты все делаешь!? Не в обиду будет сказано..., программирование такая интересная штука, бывает что и самолеты вверх ногами начинают летать из-за ошибки программиста.

XXXXX
17.10.2000, 11:31
Может надо что-то другое подкрутить будет? Версию можно посмотреть в программировании или прямо на ПЗУхах.

east
19.10.2000, 09:56
Вобщем так версия у тебя 271,только там появилась ротация
и это глюк.Но не случайный а на уровне ПЗУ.Для исключения
занятия через 9 не нужной группы мне пришлось отказаться от
ротации.

Dimon Eastovsky

XXXXX
19.10.2000, 11:35
Извени, но это действительно есть глюк АТС. Задали вопрос Panasonicy, он задумался. Так что пока равномерное занятие в данных случаях использовать не рекомендуется.

AlexA
19.10.2000, 19:00
Спасибо всем участникам. Но, коллеги, не проще было САМИМ
поставить эксперимент, чем ждать результатов от серсиса-центра япона-матЫ. Тем более что изменить надо было всего лишь 49-е поле.
Кстати, не навсех Р271 это поле и работает ;))

Lion
20.10.2000, 09:00
Только наверное не 49,а 48 бит (4 справа в 07 Area).
А то точно ни в одной версии 2.71 работать не будет.

XXXXX
20.10.2000, 10:14
Точно точно! 48-й бит надо менять. А японо-мать никто и не спрашивал, я взял сам и проверил. А вопросы к ним после появились.