dparf
06.10.2000, 17:05
Подскажите, люди добрые, какой мощности UPSу ставить на KX-TD500? Считается, что поставлены оба блока расширения и станция забита платами под завязку. Если смотреть спецификацию, то там написано Primary Power 220-240 VAC, 10 A max - многовато будет. А если подсчитать по рекомендуемым батареям - получится 720 ватт. Где истина ? Может, у кого есть подробные сведения о потреблении по каждой плате, а то у нас будет 2 платы PRI, рядом с каждой всё равно слот должен быть пустой, значит и UPS можно поставить менее мощный. Если кто ответит, какой у них реально стоит UPS на какую конфигурацию, будет вообще здорово. Заранее благодарен.

telemaks
06.10.2000, 17:12
Посмотрите потребляемую мощность блоков питания и пляшите от нее.

dparf
06.10.2000, 17:41
Кроме строчки
Primary Power 220-240 VAC, 50-60 Hz, 10 A max
ничего не нашёл. А батареи рекомендуют подключать 2 штуки 12 VDC 40 Ah на один блок и говорят, что будут держать 4 часа, то получается 240 ватт на один блок. Так шож ?

XXXXX
06.10.2000, 17:58
А зачем нужен UPS , если можно поключить аккумуляторы. 60Ач будут держать один блок примерно четыре часа.

Stas
06.10.2000, 18:31
В любом случае подключайте аккумуляторы - это гораздо дешевле обойдется. А по поводу расчетов мощности - сложно сказать, меня тоже этот вопрос всегда занимал... Но во всяком случае с батареями вы избежите двойное преобразование - сначала в UPC из 220 вольт в 12 (или какое там в его банках), а потом в блоке питания станции - обратно. Мне кажется, что мощности здесь теряется прилично...

НачШтаба
09.10.2000, 08:59
Вполне согласен с предыдущими. На обычных автомобильных 55-х кумуляторах у нас телега отработала 7 часов (почти весь рабочий день!), после чего плавно "умерла" /forum/images/icons/smile.gif.
Единственный недостаток: желательно на каждый блок расширения по комплекту аккумуляторов, причём более прожорливы те блоки, где больше системников. В инструкции рекомендуют кумулятеры на 40 Аh, но реально можно хоть 90 Ah (пробовали).
С аккумуляторами чем выгоднее:
во-первых нет двойного преобразования ~220->12->~220->24, следовательно потери меньше, и энергия расходуется экономнее
а во-вторых УПС, какой бы он не был, обычно не расчитан на многочасовую работу, а если уж и расчитан, то стоимость такого девайся - о-го-го!... с аккумуляторами дешевле получается.
И, кстати, не обязательно покупать очень дорогие, как говорят "специально заточенные", вполне подходят любые автомобильные (только если они не являются необслуживаемыми, желательно их всё-таки каким-то образом прикрыть... в какой-нибудь металлический, а лучше пластиковый ящик)

Lion
09.10.2000, 09:21
В приатаченном файле есть примерное енергопотребление карт.
Считайте сами.
Хотя использование всяких UPS из-за дерьмовой переходной характеристики иногда приводило к печальным последствиям(сброс программы, перегрузка и т.п.)
Юзайте лучше родное бесперебойное, по необходимости наращивая емкость батарей.



3-7019-20000113-1.zip

SD.
09.10.2000, 16:41
Здорова.... Мужики!
Доброго всем конекта , небольшой вопрос - а на долго ли хватает аккумуляторов в смысле срока жизни?
По моей статистике для обычных автомобильных аккумуляторов этот срок составляет 1,5 - 2 года (при токе буферного заряда для блока КХ-А46 для одного акк-ра 0,5А и 0,8А для второго акк-ра). Вроде как бы мало, может аккумуляторы какие особые использовать кто пробовал? Поделитесь опытом!

XXXXX
09.10.2000, 17:39
А зачем вобще использовать автомобильные аккумуляторы!? Ведь есть необслуживаемые, фиамовские например. Я ставил 500-ю с такими, третий год уже работает.

НачШтаба
10.10.2000, 08:39
И пока без проблем!...
Можно, конечно, купить и батареи по 200$ за каждую (зато необслуживаемые), но по моим скромным прикидам
50$ x 2 х 3замены (по 3 года) = 300$ - и это на 9 лет!
а по опыту необслуживаемая батарея служит около 8-ми лет
200$ x 2 (пусть тоже на 9 лет) =400$ - вроде как дороже! /forum/images/icons/smile.gif
Если конторе проще истратить денег меньше, но чаще, то и стандартные автомобильные подойдут.
И ещё, об обслуживании обслуживаемых. После двух лет стояния под АТС-кой ради интереса померили плотность электролита - всё в норме. Уровень электролита не ушёл ни на миллиметр. Так что, делайте выводы... /forum/images/icons/smile.gif
Этой зимой всё равно сменим, а бывшие... да, блин, на машину себе возьму запасным! /forum/images/icons/smile.gif

dparf
10.10.2000, 21:48
... если электрики дадут в сеть вольт эдак 400, ненадолго или кто сварку рядом включит, ну наворить чего-нибудь для дома, для семьи. Как повлияют такие взбрыки питания на работу АТС. У меня в одном месте несколько раз KX-T616 перекашивало, а ночью она видно самотестировалась и на следующее утро всё становилось нормально. А теперь они изучили работу тумблера питания и сами приводят свою станцию в чуство.

Да, за документацию огромное спасибо.

cat
29.11.2000, 16:26
У нас в офисе под 500 стоит 1.5 кВт и хватает почти на 2 часа. Проверено практикой. Часто отключют свет