Piligrim
14.04.2004, 08:01
Привет Всем !
Вопрос по Панас 500. Происходит интересная вещь почему то не приходит город на конкретно прописанный ExT, причем звонишь в город с него определяеться именно та линия которая и должна приходить как входящая, в Incoming прописал все как положено а все равно с города не дозвониться, и так на 2 внутренних номерах из 200 работающих нормально,вот такой косяк, уже все перерыл не знаю за что уже браться , помогите советом.

shkurat
14.04.2004, 11:35
Привет.
Может на этих телефонах установлена какая-то услуга, или не работает звонок.

Piligrim
14.04.2004, 17:56
Да в первую очередь глянул )))

НачШтаба
15.04.2004, 08:33
У меня возникло ещё вот какое предположение: а исправен ли сам СО-порт? Например порт может не обнаруживать индукторного вызова. Такое, кстати, бывает даже при полной исправности порта, но при низком напряжении самого вызова, или ещё при каких-нибудь его "ненормальностях"
Попробуй сделать так: Запрограммируй нужную тебе линию СО на кнопку системника (для того, чтобы видеть её состояние) и позвони на неё. Если в момент вызова кнопка не будет зажигаться красным (или зелёным... это смотря, направишь ли ты вызов на этот системник), то смотреть надо уже саму линию. Например, можно померить, какое переменное напряжение при вызове (тестером подключаться обязательно через конденсатор 0,5 - 1,0 мкф!). Если напряжение вызова нормальное (в пределах 70-120 вольт), попробуй переключить линию на другой СО-порт (кстати, можно попробовать начать с этого, и посмотреть, что получается). Если напряжение ниже положенного, то ругайся с городской АТС. До этого поставь парочку (это лучше) параллельных аппаратов на эту линию минуя АТС и посмотри, всё ли работает как надо. Телефоны используй что-нибудь из 23-й серии Панасов, старые, с механическими звонками или что-то вроде китайских телефон-трубок не подойдёт. Аппараты надо выбирать такие, которые не подзванивают в момент набора номера на параллельном.
Вобщем, попробуй, померь, переключи.. ну и о результатах не забудь рассказать ;)