mtchizhov
02.04.2004, 06:32
Уважаемые Господа!

Если кто-то сталкивался с такой проблемой: Неакс7400, приходят 4 СО линии при вызове из города на плате загорается диод и ничего более не происходит, в дневном и ночном режимах вызов прописан на конкретный аппарат, помогите пожалуйста идеей, что бы это могло быть? Куда идет вызов или почему станция неправильно его видит...

mike1
02.04.2004, 08:26
1. Почему бы в теме не указать о какой станции идет речь? Сколько раз уже говорили, чтоб делали нормальные заголовки.
2. В теле сообщения я тоже не вижу о какой конкретно модели NEAX 7400 идет речь. Программирование в них отличается.
Есть у меня предположение, но сначала уточни какая станция.

mtchizhov
02.04.2004, 08:41
Прошу простить великодушно, с Неками не так давно общаюсь, вот точная инфа:

Neax 2000 IPS

2 PIMa

Процессорный включает платы:
2х4COTA-A
2x4DLCD
6x4LCC
1x8RSTA
1x30PRTA
1xCP-24-B

Расширение:

5x4DLCD
5x4LCC
1x2DATA
1xAP00-A

Сделали апгрейд с 7400 М80 станции, все платы кроме процессора и потока оттуда.

mike1
02.04.2004, 09:01
Что стоит в 3500 для того роута, в котором находятся эти 4 CO?
Используется ли только дневной режим или есть еще ночь, А, В.
Скорее всего у тебя для них используется режим DIT.
Что стоит в 3002 и 3004 для этих транков?

mtchizhov
02.04.2004, 09:19
Большое спасибо! Все заработало. В 3500 стояло 15. Not used. Бились полночи :-)). Видимо не только советы но и вопросы профессионалов дорого стоят!

mike1
02.04.2004, 09:22
:D Ага, пиво можешь почтой высылать ;)