sslava
23.03.2004, 13:51
Здравствуйте !
У меня возникла небольшая проблема. С помощью какой команды можно создать голосовое сообщение. У меня Neac 7400 m100mx. Доки нет, поэтому расчитываю на вашу помошь.
Да кстати, команда #3* у меня не действует, а на 2000 IPS всё получаеться!
И если не трудно, с помощью какой команды это сообщение проигрываеться, а также удаляеться?
Спасибо.

Balzam
23.03.2004, 16:31
Да кстати, команда #3* у меня не действует, а на 2000 IPS всё получаеться!
По умолчанию этой команды нет в нумерационном плане, так что и не ищите...
Что бы задействовать надо в нум плане на код доступа написать:
для записи - A100
для воспроизведения А101
для удаления А102
Дерзайте...

sslava
23.03.2004, 17:14
Спасибо за Ваш ответ. Если не трудно, то подскажите как конкретно в нум.плане это прописать ?
Спасибо.

Balzam
23.03.2004, 17:39
В нум плане пишете код доступа (пусть это будет А30) и на него ставите А100 - это будет запись, далее А31 - код А101 - это будет воспроизведение. Можно и А102 прописать для удаления. Напоминаю, что "А" это "*"
Удачи!

mike1
23.03.2004, 21:48
sslava пишет
Спасибо за Ваш ответ. Если не трудно, то подскажите как конкретно в нум.плане это прописать ?
Спасибо.

Плпн нумерации - это CM20Y. Там 4 плана нумерации (Y=0-3). Номер плана нумерации назначается для каждого тенанта в CM29. По умолчанию для всех используется 0-й Numbering Plan.

sslava
24.03.2004, 10:29
Спасибо за Ваши ответы !
У меня в принципе только 2 тенанта. Номер плана нумерации для этих групп у меня 711 :confused: Как связать это значение и понять.....пока не допёр!
В СМ200 прописываю, а именно :
200>А30-А100
Ок
200>А31-А101
Ок
Но при наборе А100 у меня сразу слышна ошибка ? Что я не так делаю, подскажите ?

DMG
24.03.2004, 10:51
Набирать нужно *30 - это код доступа к функции
А100 - функция записи
А101 - функция прослушивания
А102 - функция удаления

Могу намылить тебе файл (3,1Мб) с описанием. Ящик выдержит? На пальцах объяснять долго.

sslava
24.03.2004, 11:10
DMG большое спасибо !
Ящик выдержит, куда он денеться.
Мой e-mail : starslav9@mail.ru

mike1
24.03.2004, 16:19
sslava пишет
Спасибо за Ваши ответы !
У меня в принципе только 2 тенанта. Номер плана нумерации для этих групп у меня 711 :confused: Как связать это значение и понять.....пока не допёр!
В СМ200 прописываю, а именно :
200>А30-А100
Ок
200>А31-А101
Ок
Но при наборе А100 у меня сразу слышна ошибка ? Что я не так делаю, подскажите ?
Если у вас в СМ29 для ваших тенантов стоит 711, то значит для них используется 1-й Numbering Plan, а не 0-й.
Так что, все, что вы проделали в СМ200 сделайте в СМ201. Вы не тот план нумерации взяли.