#dimka
05.02.2004, 21:01
Есть АТС Панасоник KX-TD 500 v 2.3

на аналоговых экстеншнах жили себе спокойно 4 модема, эти экстеншны были объединены в одну группу в пункте 1-3, в пункте 3-2 этой группе был назначен тип Terminate, Exention Call Hunting = Enable (либо назначался FDN на всю группу) в пункте 9-1 по номеру DDI указывался приход звонка либо на FDN этой группы, либо на перевый в этой группе экстеншн

И ВСЕ работало

Но была поставлена KX-TD50288, на ее порты подключен USR TotalControl MP/8 I-modem (модемная железка с 4 BRI портами и 8 RS-232), в пункте 1-8 заданы DN: 1090 на 1-й BRI и 1092 на 2-й BRI, УКАЗАНА общая группа. Это видно и в пункте 4-6.
В пункте 3-2 этой группе был назначен тип Terminate, Exention Call Hunting = Enable

Исходящая связь есть и даже X2.

А вот входящая... Звонки приходят ТОЛЬКО на DN1090, указанный в пункте 9-1, т.е. занимаются 2 B-канала одного BRI порта, все последующие получают занято и не занимается следующий DN1092

Это баг или фича Panasonic?

Или это кривые руки???