24.11.2003, 15:27
Стоит LDK-100 почему-то не тарифицируются исходящие звонки, т.е. инфа выдается кто/куда, но длительность звонка по нулям, с входящими все нормально.
Еще такой вопрос можно ли на сотке тарифицировать внутренние звонки?

harris
24.11.2003, 19:38
1. Внутристанционная связь не тарифицируется.
2. Какой тип внешних линий?
Если ISDN, то нулевая длительность вызова в записи SMDR означает попытку установления исходящей связи, но соединение не было установлено (не был получен Connect), например, по причине занятости вызываемого абонента. Можно просто игнорировать эти строки, т.к. к сожалению, на существующих версия ПО станций LDK невозможно запретить вывод в порт SMDR таких "нулевых" строк.

Aut
24.11.2003, 19:43
линии аналоговые, с импульсным и тональным набором.

borisovdn
24.11.2003, 19:47
Проверь ещё раз настройки - у меня СО линии тарифицировались!

Aut
24.11.2003, 21:02
настройки проверил, на второй станции все работает, по крайней мере pgm 174, 175, 177 идентичны

harris
24.11.2003, 21:24
1. Так что, все SMDR записи по исх. вызовам "нулевые" или только некоторые?
2. Как обозначены линии: CO или PBX (PGM141/5)?
3. В PGM142/3 - случайно не указали какой-нибудь тип Metering Unit? Там д.б. - None (00).

Aut
26.11.2003, 18:51
Спасибо, заработало, проверил и обновил параметры через системник, наверно PC admin глючит