Taliban
19.11.2003, 11:01
У нас небольшая пейджинговая компания. Работали на двух КХ-TD 1232. Нареканий на них не было но стало не хватать портов внешних линий Начальство наконец то решилось и приобрело 500.
Бъёмся уже третий день но ни как не можем организовать функцию UCD для наших операторов. В полный ступор вводит Incoming Group. Если не трудно дайте краткую справку по алгоритму образования UCD в 500, а то начальство уже недовольно сопит и косится. Заранее благодарен

Moroz
20.11.2003, 07:14
Входящая группа это та же группа внутренних линий (Extension Group) только с чуть отличающимися свойствами.Короче те же яйца, только вид сбоку:))
А логика в ощем проста: В пункте 1-3 системного программирования внутренним номерам операторов назначаем одинаковую группу допустим 5 . Дальше ползем в 3-2 открываем группу номер 5,назначаем FDN и тип группы UCD прописываем параметры UCD Setting. В 5-13 прописываем UCD Time table.
В 4-1 на линиях которые назначаются операторам UCD группы прописываем FDN группы UCD.
Если есть диза записываем голосовое сообщение и в огм группе ставим тип UCD. Вроде так, сам давненько не делал....

Taliban
20.11.2003, 10:19
Большое спасибо Moroz! Хотя конечно его в карман не положишь и не нальёшь(в смысле спаcибо). Вроде всё получилось. Начальство радостно хлопает по плечу и грозится озолотить премией (врёт как обычно наверное). Сейчас буду разбираться с распределением звонков с платы PRI 130. Так что возможно появятся ещё вопросы