dimi
17.08.2000, 18:12
У меня есть проблема с транками в меридиане, которую я никак не могу побороть. Есть Opt.11, в неё вставлена транковая карта XUT, которая соединяется с абонентской линией другой станцией. В LD 16 прописывается маршрут, в LD 14 - тип и параметры транка ( СОТ ). После выключения и включения станции, плата тестируется и включается, но если я делаю звонок через эту плату (с любой стороны), соединение устанавливается, но в трубке слышен жуткий треск. Если после этого транковую карту я кладу, а потом поднимаю (disable/enable), то всё работает нормально.
Как это устранить?
Дмитрий.

PhoneMan
17.08.2000, 18:40
Включиться этим СОТ на 500-ый порт той же
опц.11 не пробовал? Что-нибудь меняется?

dimi
17.08.2000, 19:28
Никак ничего не меняется.

CASPER
18.08.2000, 10:02
Как давно стоит станция ?
У меня был такой глюк , лечил тем , что поменял слот в станции , а вообще-то есть предположение , что это из-за плохого контакта между картой и соединительной платой - может я и не прав ?:)

dimi
18.08.2000, 10:51
Проблема была в двух разных станциях, соответственно в двух разных картах.

CASPER
18.08.2000, 13:15
Аналогично и неоднократно - потому и сделал это предположение