VB_
16.10.2003, 12:17
А вот еще "непонятка" с этой станцией....
Есть направленае "А", код выхода по "0", набор по соединительным линиям должен идти _БЕЗ_ префикса выхода на линию (обычные городские).
И есть направление "В", коды выхода "77" или "9", набор по соединительным должен идти _С_ префиксами (конец к другой АТСке).
По перегрузке направления "А" нужно занимать направление "В" - но при этом передав код выхода на направление "А" - т.е. "0".
.... ну так вот ни НЕ РАБОТАЕТ ... То есть при перегрузке направления "А" направление "В" занимается - но "нолик" туда не передается - то есть "перегрузочное" направление занимается станцией с теми же правилами, что и действовали для "основного". Как следствие - если например на "основном" набирали "0-778хххх" - то на "перегрузочное" уходит "чистый" номер, и две ведущие семерки в этом номере воспринимаются "главной" как код выхода на направление "77" :(
ГРАБЛИ ГДЕ?