ANinstaller
10.08.2003, 14:17
Поставил станцию, выявилась проблема следующего рода:
существует 5 СО, одна из них обычная городская и 4 от коммерческого оператора - в офис приходит одна пара, потом модем и из него торчат 4 линии...
суть проблемы: при звонке на обычную городскую линию - всё ОК, станция определяет звонок, часть внутренних аппаратов звонит и всё нормально...
Если позвоним на номер коммерческого оператора, то проходит 3-4 сигнала КПВ, потом эффект такой, как будто снимается трубка и сразу кладется на месть - звонящий слышит короткие гудки!!!!!
у меня следующие догадки:
с модема идет какое-то повышенное напряжение звонка и в Панасе срабатывает защита по перенапряжению (варистор дает КЗ в линию) - модем погимает это как снятие трубки, потом варистор закрывается и происходит "опускание" трубки - т.о. вызывающему абоненту посылается сигнал "отбой"...
Я думаю попробовать врезать в линию резистор ~1Ком, может поможет...

У кого-нибудьесть догадки?

Skarl
10.08.2003, 22:47
Скорее не резистор, а кондер надо поставить, чтобы скачек напряжения убирать...
А так... на слух есть отличия в тоне сигналов из уплотнителя?
Попробуй поставить обыкновенные аппараты и с них набери - если не звонит - то оператору по ушам... если звонит, то переставь СО АТСки в пульс и попробуй ещё раз
Побалуйся с таймингами - может поможет.

Удачи.

___________________________________
Сергей aka Skarl