Oleg M.
18.07.2003, 09:55
Собираемся купить UPS для пятисотого панасоника. Какую модель можете посоветовать исходя из своего опыта?

XXXXX
18.07.2003, 10:02
Я посоветую взять KX-A46DRU и два 12В-х аккумулятора. Чем больше ёмкость, тем дольше работать будет.

kurs-sv
18.07.2003, 11:12
Вопрос не корректный. Какое время вы собираетесь поддерживать станции в рабочем состояни.? Какая набивка станции от этого будет зависить время автономной работы.
На своем примере:
3 платы 96188
21 плата ESLC
2 платы DHLC
1 плата PLC
3 платы LCOT

24 системных аппарата.

Стоит UPS APS SU2200XLINET держит от 80 до 90 мин в зависимости от активности пользователей.
P.S. У меня питание аппаратной от 2 подстанций с автоматическим переключением на рабочий кабель, по этому на большее время мне поддерживать не надо.

олег_т
18.07.2003, 11:19
Согласен с ХХХХ . Лучше с УПСом не связываться . А46 поддержит твою станцию в зависимости от емкости аккумуляторов (у меня вообще А26 держит 336-ю 2 суток). Да и дешевле выйдет.

Oleg M.
18.07.2003, 14:27
Конфигурация:
9 LCOT
2 DHLC
9 ESLC
1 PRI30

Нужно, чтобы держал час-полтора.

Аккумуляторный блок ставить не хочу из-за того, что он не защитит от проблем в электросети.

Bart
18.07.2003, 14:44
Если ставить UPS - можно (весьма примерно) оценить потребление от питания 220в:
http://www.ats-telecom.ru/2_equipment/2_1_panasonic/2_1_4_td500/2_1_4_11.htm
Час-полтора - это, наверное будет что-то ~3Kva (лучше Smart или что-то со стабилизацией если много скачков напряжения).
Но я (да и многие бы, наверное) порекомендовали родной блок 46DRU c 2 аккумуляторами.

Вот пример:
_____________________________
А-46DRU + 2 x 24а/ч-12в
PRI 30 -1 шт
LCOT -2 шт
ESLC - 4 шт
DLC - 1 шт
З системника, 3 консоли
Загрузка по звонкам чуть выше средней.
_____________________________________
Имеем время работы - 7-8 часов от батарей.
и стоит в два раза дешевле чем 3KVA UPS.

Можно ставить батареи и меньше. Проверяем так. К 46DRU подключаем нагрузку (аккумуляторы, мощный блок питания). Не забываем, что при работе от батарей (в отличие от зарядки) батареи включены параллельно (всего 24в). Измеряем ток "в разрыве" цепи батарей при работе АТС без 220в. Далее желаемое время работы * ток (в Амперах естесственно)получаем емкость в ампер часах КАЖДОГО аккумулятора.
В моем случае ток был от 2.5-3А.

И еще, батареи лучше брать не кислотные - а герметичные (кажись они щелочные) - иначе аккумуляторы нужно ставить в отдельном проветриваемом помещении (видели бы вы как они окисляют все вокруг лет через пять-десять).
<P ID="edit"><FONT SIZE=1><EM>Отредактировано Bart 18.07.2003 14:53 (время сервера).</EM></FONT></P>

Bart
21.07.2003, 17:40
Сорри. Случайно заметил ошибку...
батареи включены параллельно (всего 24в).
- последовательно конечно!