Alex Puff
16.05.2003, 10:56
Ситуация следующая - из-за короткого на линии вылетел один СО и питание системника на 206 станции. Ее починили в сервисе. После ремонта попытались восстановить все настройки и быстрые наборы - не тут-то было!

Все межгороды, а их много, идут через IP-провайдера. Соответственно идет имп. набор номера шлюза, переход в тон, набор ПИН-кода, набор собссно номера. Если все это делать вручную, то проблем никаких нет. Пишем в память системника - имп. набор выполняется, а на ПИН всегда шлюзом выдается "неправильно набран...". Если писать номер шлюза в быстрые наборы станции, то ситуация не меняется - шлюз отвечает, а ПИН не вводится. (Кстати - а в быстые наборы станции никак нельзя записать переход в тон???).

Если всю СО (а это, кстати, не та, которую ремонтировали) перевести в тон (она это понимает), то перестает набираться и номер шлюза... Вручную же все работает...

Простые же 2365, подключенные на остальные внутренние линии программируются и набирают нормально !!!!!!!

Что в ремонт - АТС? Системник? Все сразу?

Нет никакой конторы в Москве, чтобы приехала, отремонтировала, настроила и, в случае необходимости, временно подменила оборудование? Крупные сервисы на 206-ю договора не заключают...

DEL
03.06.2003, 00:46
Вопрос: Как все работало до выхода АТС из строя?
Переключение в тон в SSD 206-й не запишешь, на кнопку системника по-моему можно...