slvd
27.02.2003, 17:38
Подскажите плиз документ с требованиями к помещению УАТС (тип стен, окраска стен, наличие систем отопления, освещение, размещение места оператора и т.п.)

Надеюсь на помощь!

C уважением, Slvd.

ibragimus
27.02.2003, 19:35
какая АТС-то?

slvd
28.02.2003, 05:52
цифровая :-))
на 1500№№, 2 19" шкафа, настенный кросс на 2000№№, ЭПУ с герметизированными необсл. АКБ.

Возможно ли ввод кабелей делать в помещение АТС (без отдельного помещения ввода), установиив кросс в том же помещении АТС? ПОнимаю что можно усе, но необходима точная информация в связи с тем что объект будет сдаваться все заинтересованным сторонам (включая ГСН).

И еще, возможно ли заземление выполнить (естно по существующим НТД) в цокольном помещении, т.е. в комнате цокольного этажа забить штырь в землю и вывести контур заземления, затем залить пол?

C уважением, Slvd.

Sokolik
02.03.2003, 16:18
на сколько срочно нужны документы? Стучись в аську 275291988

НачШтаба
03.03.2003, 21:42
.. Но..
Ввод кабеля будет производиться из того же здания, или же из канализации? (имеется ввиду , что ввод будет осуществляться снаружи или нет?)
Если снаружи, обязательно потребуют, чтобы ввод был сделан не в то же помещение, вкотором установлена АТС (иногда допускают ввод прямо в кросс). В то же время кросс и АТС могут быть установлены в одно помещение. Но ни в коем случае ЭПУ с герметизированными необсл. АКБ ГСН не разешает размещать ни в помещении с АТС, ни в кроссе, ни в помещении ввода. в ГСН требуют отдельного помещения.

slvd
04.03.2003, 06:08
Ввод осуществляется из кабельной канализации, с выводом кабеля на внешнюю стену, подъемом примерно на 1 метр и вводом через стену здания в помещение аппаратной (цокольный этаж).
По данной схеме будет вводиться кабель линейный 50х2 и ВОК.

Кстати, по документам нашел следующее:
РД 45.120-2000 “Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети”, являющихся обязательными при проектировании телефонных сетей (ведомственных и частных), присоединенных к телефонной сети общего пользования , при проектировании телефонных сетей должны предусматриваться:
1. Номенклатура и нормы площади помещений телефонных станций.
- п. для АТС емкостью до 10000 номеров включительно, помещения автоматного зала, линейно-аппаратного цеха, кросса, диспетчерской, комнаты ЗИП и комнаты инженерно-технического персонала совмещаются;
- помещение ввода кабелей (шахта) совмещать с выше перечисленными помещениями не допускается.
2. Требования к технологической взаимосвязи цехов и служб АТС и их размещение.
- помещения кросса и автоматного зала должны быть смежными (между этажами или на одном этаже);
- помещение ввода и распайки линейных кабелей должно располагаться в подвальном, цокольном или на первом этажах. Вход в помещение должен быть самостоятельным из коридора.
- оборудование ЭПУ с герметизированными аккумуляторами можно устанавливать в помещениях технологических служб (ЛАЦ, автозал).

Вот только как в действительности как это все выглядит и сдается УГНСИ?!



C уважением, Slvd.

slvd
11.03.2003, 06:27
есть мясли?!
кстати, может подскажите требования к заземлению (кол-во электродов, их взаимное расположение др. относительно др и т.д.) ?

C уважением, Slvd.

SignalMaker
11.03.2003, 10:33
0

Юркин Игорь aka SignalMaker

TMC
11.03.2003, 10:56
Насколько помню, в институте писали целый курсовой по расчету ззаемления для АТС, то есть если глубоко копать, то нужно массу данных, как то тип грунта, его промерзание зимой, наличие рядом железной дороги ( а то придется наоборот изолироваться от заземления) и т.д.

slvd
11.03.2003, 12:22
номного выжеджек из ОСТН-600
2.201. При оборудовании заземляющих устройств на станциях должны соблюдаться требования на-стоящего подраздела, действующих Инструкции по устройству сетей заземления и зануления в электроуста-новках и Правил устройства электроустановок.
2.203. Состав и конструкция заземлении (рабочего, защитного или рабочезащитного, молниезащитно-го, измерительного), схема подключения к ним элементов станции, а также тип и сечение заземляющих про-водников должны устанавливаться проектом.

и вот: Заземлители пп.2.212.... но ни слова все таки о кол-ве электродов в заземлителе, их взаимном расположении, методике их определения.....
Интересный документ Инструкция по устройству сетей заземления... может там что сказано?

C уважением, Slvd.

slvd
11.03.2003, 12:32
помню по курсу линии связи это было у нас (аж еще на 3 курсе). Но у нас это было как РГЗ.

C уважением, Slvd.

TMC
11.03.2003, 13:53
Нашел ссылку на рассчет - может поможет.