Есть сабж с блоком домофона и разъемом на управление замками. Но нигде ни в какой инструкции нет разводки на замок, просто на рисунке нет разъема. К тому же как им управлять - какой код/номер?
Дядя Сережа
29.06.2000, 18:07
Винтик внизу модуля надо отвинтить, там контактор на 3 замка (два выхода двух реле). Открывать 315 или 325, если звонок с домофона уже пришел, открывать 5. Надо только запрограммировать доступ (20, но встречал и 26)
На выходе разьема два напряжения +12В для управления двумя эл. замками чрез рез адаптер (обычно делаем сами: формирователь импульса+ключ(т.к. станция формирует очень длинный импульс 6сек.), на вых. контакты реле для управления эл. замком)
Код управления 551 и 552 или при получении вызова от домофона на системнике для открытия 5 , на SLT в тоне FLASH и 5, в пульсе 5.
31 и 32- прослушать домофон .
Дядя Сережа
30.06.2000, 19:34
открываю. А 6 секунд - много для электромеханического пружинного замка (который запросто открывается и так резким несильным ударом в область собачки), но для электромагнитного в самый раз. А с 315/325 - сам так привык у себя калитку открывать, что про 551/552 и забыл. Просто когда открываешь 315/325, слышен зуммер в домофоне и собаки подбегают к калитке поприветсвовать,зная, что не чужой подходит к калитке- мелочь, но приятно.
Прикупили блочек управления замками. Но ни 551, ни 315/325 не работает. Нашли команду программирования - "43". Так она вообще не вводится! В чем дело? Уже за@#$&сь! Может прошивка глюкнулась?
В этой станции эта функция описана в доп листе, код проги 37 если ошибаюсь то можно определить метеодом "тыка" набирая коды с 37-го, пока не появится сообщение D-OPENER.......:)
Там нужно назначить ЕХТ которым разрешено открывать замок.
Это все хорошо, но там проги набираются только до 36, а потом еще что-то 50-57. И все. Может там кто-то ПЗУ поменял? То есть разъем на дверь есть, а функции нет и в помине. Как версию посмотреть через телефон?
Функция должна быть - тупо прощелкай все проги начиная с 01 пока не напорешся на "D-OPENER" , функции с 50-57 - являются сервисными и к замку отношения не имеют ;)