ets
18.12.2002, 17:18
Уменя есть проблема, не могу сделать световую индикацию состояния (занят, свободен) станционный абонент на кнопках системника. Память совмещал как написано в Футуре Програминг Мануал, не помогло. Системники Dterm75 8D и 16D.
Может кто то решил эту проблему.

Bettler
19.12.2002, 02:34
Да, эту проблему уже решали здесь же месяца эдак три назад...
Все дело в том, что в 73 и 94 командах надо выделить одинаковые ячейки памяти, например:
73>200:000101-001001
94>200:000002-001001
9000>200,01:NONE-F1101
Потом с самого аппарата заносится в ячейку номер: CNF - клавиша - номер абонента - CNF

ЗЫ: номер ячейки должен соответствовать номеру программируемой клавиши (9000>200,01:NONE-F1101)
Удачи!

ets
19.12.2002, 12:02
Спасибо, оказывается что тут не так все просто, я все делал до этого как ты написал, но ничего кроме индикации ленов не получал, все дело в том что после перекрещивания памяти и занесения ячейки под к нопку с одинаковым номером, ОБЯЗАТЕЛНО нужно заносить абонента на кнопку с ТА через CNF - клавиша - номер абонента - CNF
Иначе будет происходить индикация лена с номером ячейки:(