NazarenusAlex
12.02.2018, 13:58
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подогнали телефонный аппарат OpenStage 40 SIP.
Подскажите, как настроить. АТС HiPath 4000 v.6.
Раньше ни разу не сталкивался с данными девайсами.
Воткнул в сеть, он сам захватил Ip адрес.

Imbos
12.02.2018, 14:14
А есть уже рабочие hfa или sip аппараты, подключенные к атс? Если это первый IP аппарат, то есть ли STMI плата?

NazarenusAlex
12.02.2018, 14:26
Это первый аппарат.
Плата имеется.

Номер создал, в телефоне в меню Identify указал номер.
Вроде аппарат заработал, есть исходящая связь, но нету входящей связи.
Что может быть?

Imbos
12.02.2018, 14:29
в плате настроены каналы для сип аппаратов?

NazarenusAlex
12.02.2018, 14:56
какой командой проверить? :confused:

Imbos
12.02.2018, 14:57
покажите dis-bcsu;

NazarenusAlex
12.02.2018, 15:03
<dis-bcsu;
DIS-BCSU;
H500: AMO BCSU STARTED

LTG 1 LTU 1 SRCGRP 1 ALARMNO-LTU 0
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
| | | |S|H|AL-| | | |
| ASSIGNED | MODULE |FCT|E|W|ARM| | INSERTED | HW- | MODULE
PEN | MODULE | TYPE |ID |C|Y|NO | | MODULE |STATE INFO | STATUS
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
1 | Q2226-X200 DIUT2-E1 1 A 0| | Q2226-X200 | 1 -07 - | READY
2 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -09 - | READY
3 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -09 - | READY
4 | Q2168-X SLMO24 1 A 0| | Q2168-X | 1 -06 - | READY
5 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
6 | Q2324-X511 STMI4 1 * A 0| | Q2324-X511 | 1 -03 - | READY
+--------------------------------+-+------------+------------+------------
| IP ADDRESS : 10. 69. 0. 50 B-CHANNELS : 101 BCHLCNT : 101
| IP MODE : IPV4 DHCP V4 : NO DHCP V6 : NO
| BLOCK NO : 2 PRERESERVED LINES ASSIGNED : NO
| 1. FUNCT : HG3570 1 LINES B-CHANNELS : 90 BCHLCNT : 90
| 2. FUNCT : HG3530 10 LINES B-CHANNELS : 1 BCHLCNT : 1
| 3. FUNCT : HG3550 1 LINES B-CHANNELS : 10 BCHLCNT : 10
+--------------------------------+-+------------+------------+------------
7 | Q2266-X LTUCA 0| | Q2266-X | 1 -14 - | READY
8 | Q2292-X100 TMEW2 A 0| | Q2292-X100 | 1 -G1 - | READY
9 | Q2159-X130 TM2LP A 0| | Q2159-X130 | 1 -03 - | READY
10 | Q2246-X SLMA24 A 0|*| | | NPR
11 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -05 - | READY
12 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -07 - | READY
13 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -05 - | READY
14 | Q2226-X200 DIUT2-E1 1 A 0| | Q2226-X200 | 1 -07 - | READY

LTG 1 LTU 2 SRCGRP 1 ALARMNO-LTU 0
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
| | | |S|H|AL-| | | |
| ASSIGNED | MODULE |FCT|E|W|ARM| | INSERTED | HW- | MODULE
PEN | MODULE | TYPE |ID |C|Y|NO | | MODULE |STATE INFO | STATUS
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
1 | Q2226-X200 DIUT2-E1 1 A 0| | Q2226-X200 | 1 -07 - | READY
2 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -07 - | READY
3 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -07 - | READY
4 | Q2168-X SLMO24 1 A 0|*| | | NPR
5 | Q2187-X SIUX2 6 0| | Q2187-X | 1 -02 - | READY
6 | Q2324-X500 STMI4 1 * A 0| | Q2324-X500 | 1 -11 - | READY
+--------------------------------+-+------------+------------+------------
| IP ADDRESS : 10. 69. 0. 63 B-CHANNELS : 42 BCHLCNT : 42
| IP MODE : IPV4 DHCP V4 : NO DHCP V6 : NO
| BLOCK NO : 3 PRERESERVED LINES ASSIGNED : NO
| 1. FUNCT : HG3570 1 LINES B-CHANNELS : 30 BCHLCNT : 30
| 2. FUNCT : HG3530 10 LINES B-CHANNELS : 1 BCHLCNT : 1
| 3. FUNCT : HG3550 1 LINES B-CHANNELS : 10 BCHLCNT : 10
| 4. FUNCT : SIP 10 LINES B-CHANNELS : 1 BCHLCNT : 1
+--------------------------------+-+------------+------------+------------
7 | Q2266-X LTUCA 0| | Q2266-X | 1 -14 - | READY
8 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |
9 | Q2159-X130 TM2LP A 0| | Q2159-X130 | 1 -03 - | READY
10 | Q2187-X SIUX2 3 0| | Q2187-X | 1 -02 - | READY
11 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -07 - | READY
12 | Q2246-X SLMA24 A 0| | Q2246-X | 1 -07 - | READY
13 | Q2168-X SLMO24 1 A 0| | Q2168-X | 1 -06 - | READY
14 | AVAILABLE 0| | AVAILABLE | |

NazarenusAlex
12.02.2018, 15:04
остальные полки не стал выкладывать

Imbos
12.02.2018, 15:11
1. создаем абонента, пример:(1234-номер абонента) cos lcos соответсвенно свои
ADD-SBCSU:1234,OPTI,IP2,,OPTIIP,1,1,1,32,32,1,1,0,0,N, 0,10,1,,N,0,44,N
,,,Y,0,N,N,N,Y,N,,,,,,,,5,,,,N,NORMAL,Y,RUSSCYR,0, ALL,,0,,,,,,,,,G711P,,;
2. Смотрим на какой пен закинуло абонента(или сами пишем нужный)
3. заходим в вебморду аппарата в меню админа(пароль 123456)
4.
System-system identity-terminal number ставим тот который писали в реге абонента
System-gateway-ip adress той стми платы на которой зареган абонент, subscriber number номер абонента.
Аппарат соответсвенно должен пинговать эту плату.
Впринципе все.

NazarenusAlex
12.02.2018, 15:45
ADD-SBCSU:STNO=30045,OPT=OPTI,CONN=IP2,DVCFIG=OPTIIP,T SI=1,COS1=10,COS2=10,
LCOSV1=32,LCOSV2=32,LCOSD1=1,LCOSD2=1,DPLN=0,ITR=0 ,SSTNO=N,COSX=0,SPDI=10,
SPDC1=1,IDCR=N,REP=0,STD=44,SECR=N,INS=Y,ALARMNO=0 ,RCBKB=N,RCBKNA=N,DSSTNA=N,
DSSTNB=Y,DIGNODIS=N,CBKBMAX=5,HEADSET=N,HSKEY=NORM AL,CBKNAMB=Y,
TEXTSEL=RUSSCYR,HMUSIC=0,CALLOG=ALL,COMGRP=0,IPCOD EC=G711P;
H500: AMO SBCSU STARTED
H02: AUTOMATIC SEARCH FOR THE NEXT AVAILABLE PEN IS RESTRICTED
TO THOSE LTU SHELVES HAVING SOURCE GROUP 1 ASSIGNED
( DISP-UCSU:UNIT=SRCGRP,SRCGRP=1; )
H05: 30045 THIS STATION IS ASSIGNED AT PEN 1- 1- 6- 1
H59: 30045 THE SUBSRCIBER BELONGS TO VIRTUAL NODE 1-1-100
H08: 30045 STATION RELEASED FOR CALL PROCESSING
H29: ****** PLEASE NOTE : ************************************************** ****
FOR THE IP DEVICE THE STNO 30045 MUST ALSO BE SET !
************************************************** *************************

AMO-SBCSU-111 STATION AND S0-BUS CONFIGURATION OF SWITCHING UNIT
ADD COMPLETED;

NazarenusAlex
12.02.2018, 15:51
В каком меню, где можно пинговать плату?

Imbos
12.02.2018, 15:56
diagnostics-Miscellaneous-ip tests. если гейт уже указал, то там в списке можно выбрать ping gatekeeper либо руками написать

NazarenusAlex
12.02.2018, 16:10
На табло Телефония невозможна (RF2)

Imbos
12.02.2018, 16:12
плата с телефона пингуется? Ошибка RF2 - не может зарегаться субскрибер)

NazarenusAlex
12.02.2018, 16:15
не смог найти.
есть меню Diagnostic information - View и Configure

куда заходить в Network или System

Imbos
12.02.2018, 16:19
https://c2n.me/3RPMAmc у меня 15-60 аппараты но меняюшка в 40 помоему такаяже

NazarenusAlex
19.02.2018, 14:48
Плата аппарат видет, пинг идет.

10.69.0.63 is alive!

Ancle Fedor
20.02.2018, 12:31
В Network -> General IP configuration -> Protocol Mode стоИт IPv4 ? IPv6 новые коммутаторы не любят эти аппараты.
Плюс проверить QoS - отключить.
Пока.
Олег.

NazarenusAlex
23.02.2018, 12:26
Аппарат так и работает только в исходящию связь.
Протокол стоит IPv4.
А на что может влиять QoS?
Но галочек нет, значит отключен.

NazarenusAlex
23.02.2018, 12:30
00 Terminal number 30900
01 SIP server 10.69.0.63
02 SIP port 5060
03 SIP registrar 10.69.0.63
04 SIP registrar port 5060
05 SIP gateway 10.69.0.63
06 SIP gateway port 5060
07 SIP transport UDP
08 TLS renegotiation Secure (RFC5746)
09 SIP local 5060
10 Server features No
11 DNS results none
12 Multiline No
13 Keyset lines None
14 Backup active Yes
15 Backup proxy None
16 Use secure calls No
17 SDES status Disabled
18 SIP server cert. check No certificate check
19 Software version V3R4.4.0 SIP 151007
20 Display message None
21 Last restart 2014-07-17T09:20:09
22 Memory free 29200K free
23 Protocol mode IPv4
24 IP4 address 10.69.1.115
25 IP4 subnet mask 255.255.252.0
26 IP4 default route 10.69.0.254
27 Primary DNS 10.69.0.191
28 Secondary DNS 10.69.8.191

NazarenusAlex
23.02.2018, 12:44
Порт должен быть 5060?

Ancle Fedor
23.02.2018, 17:02
Подогнали телефонный аппарат OpenStage 40 HFA.
00 Terminal number 30900
01 SIP server 10.69.0.63
02 SIP port 5060
03 SIP registrar 10.69.0.63
04 SIP registrar port 5060
05 SIP gateway 10.69.0.63
06 SIP gateway port 5060
07 SIP transport UDP

Я что-то совсем не понимаю (видно праздник :) )
Скрещиваем HFA и SIP ? Брррр...
Перешейте ХФА в СИП, для начала. Наверное ...
Пока.
Олег.
PS Не понимаю, как он может вообще принципиально работать.
Но лучше отложить это дело до послепраздников!
ЗЫЫ. Или Вы что-то донерассказываете... :) Почти шутка.

NazarenusAlex
28.02.2018, 14:33
Аппарат прошит под СИП.
И он работал на другой АТС.
Была исходящая и входящая связь.

На нашей АТС только исходящая.

Timofey02
28.02.2018, 14:59
Аппарат прошит под СИП.
И он работал на другой АТС.
Была исходящая и входящая связь.

На нашей АТС только исходящая.

День добрый. Тогда в студию версия-релиз станции, версия-релиз прошивки телефона, версия-релиз шлюза HG

Imbos
28.02.2018, 14:59
Аппарат прошит под СИП.
И он работал на другой АТС.
Была исходящая и входящая связь.

На нашей АТС только исходящая.

В заголовке темы и в вопросе вы пишите hfa аппарат, а на деле он оказывается сипом. Вы можете правильно и более четко сформулировать вопрос? hfa и sip разные вещи.

NazarenusAlex
02.03.2018, 12:45
Добрый день, просто на самом аппарате написано HFA.
А когда начал рыться обратил внимания, что прошит на SIP.

Так что сорри, если ввел в заблуждения.

Imbos
02.03.2018, 13:23
ADD-SBCSU:16650,FPP,SIP,1-1-49-121,S0PP,1,1,32,32,1,1,0,0,Y,0,0,,,"SBDSS1",Y,Y,0
,10,N,N,,,5,0,,,,,,,,,,;

сип абонент полки косы свои соответсвенно. не заработает начнем сначало.
1. он должен работать как сип или как хфа.
2. проверить плату стми на нужные настройки.
ну а там видно будет

NazarenusAlex
19.04.2018, 07:52
Добрый день.
Подскажите что за ошибка.

F5452 M8 N9069 NO ACT BPA TERM FUNCT L3 ERROR 18-04-19 09:37:51
ALARM CLASS:SWU-PER:002
P204:LTG1 :LTU2 :006: 15 : 0 Q2324-X500 STMI4/1 BST:01 PLS:-11
FORMAT:22 DEVICE NAME: S0PP EXTENSION NUMBER: 30045
5F040001070801030510FF07FFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFF

Проблема та же самая, аппарат так и работает в одну сторону.
Взял Гранстрим сип аппарат, и там такая же фигня.
Значит проблема не в аппарате была.
Может сетку настраивать надо? Так как аппарат воткнут в общую сеть.

Ancle Fedor
19.04.2018, 14:16
Учитывая ALARM CLASS:SWU-PER:002
Учитывая P204:LTG1 :LTU2 :006: 15 : 0 Q2324-X500 STMI4
... Возможны коллизии в сети.
... Петля в том сегменте, где аппарат.
... Проблема с DHCP-сервером, маловероятно, но всё же...
И Вы не ответили на вопрос Timofey02 и Imbos...
Хотя бы
reg-SBCSU:STNO=30045;
Пока.
Олег.

Out
19.04.2018, 16:24
Плата аппарат видет, пинг идет.

10.69.0.63 is alive!

00 Terminal number 30900
01 SIP server 10.69.0.63
02 SIP port 5060
03 SIP registrar 10.69.0.63
04 SIP registrar port 5060
05 SIP gateway 10.69.0.63

24 IP4 address 10.69.1.115
25 IP4 subnet mask 255.255.252.0
26 IP4 default route 10.69.0.254
27 Primary DNS 10.69.0.191
28 Secondary DNS 10.69.8.191

Сравните выделенное и повторите что Плата аппарат видет, пинг идет.
:rolleyes:

Судя по всему вы с платы пинганули эту же плату, а кто будет пинг к аппарату делать?
+к этому, между сетями есть роутер или что нить подобное?

И маску посчитайте: IP4 subnet mask 255.255.252.0 мне лениво :)

NazarenusAlex
23.04.2018, 16:13
День добрый. Тогда в студию версия-релиз станции, версия-релиз прошивки телефона, версия-релиз шлюза HG


АТС - HiPath 4000 v6

Прошивка телефона
MAC address 001ae85878bc
Software version V3 R4.4.0 SIP 151007
Last restart 2014-09-11T10:00:17
Backlight type 2
Part Number S30817-S7402-D101-026
UBoot version SP291_MCH_U-BOOT_140313

<REGENERATE-SBCSU:STNO=30045;
REGENERATE-SBCSU:STNO=30045;
H500: AMO SBCSU STARTED
ADD-SBCSU:30045,FPP,SIP,1-2-6-15,
S0PP,
10,10,2,1,1,1,0,1,N,0,0,,,
SBDSS1,Y,Y,0,10,N,N,,,5,0,,
,,"",
"","",,,,
;

Timofey02
28.04.2018, 22:09
[QUOTE=NazarenusAlex;406489]АТС - HiPath 4000 v6

Прошивка телефона
MAC address 001ae85878bc
Software version V3 R4.4.0 SIP 151007

Что 6 версия станции это на первой странице есть, нужно еще релиз HiPath 4000 v6 R????? , а так же релиз модуля STMI4. Для простоты понимания настройки сип абонента можно сначало взять софтверный сип клиент и его настроить на компе, проверить звонки входящие-исходящие . Если все работает, то можно настроить телефон, только сначало его нужно грохнуть в заводские настройки и только потом настраивать заглянув в мануал. Если не
ошибаюсь , то вся документация на 6 версии лежит в портале на станции. Достаточно её скачать, и почитать HiPath 4000 V6, Section 4 - IP Solutions, Service Documentation.
http://wiki.unify.com/images/1/1b/Administration_Manual_OpenStage_OpenScape_Voice.pd f можно взять в качестве примера.

NazarenusAlex
02.05.2018, 15:41
Спасибо, всем.
Проблема решилась путем перестановки платы HG в другой слот.
Все сразу заработало.