Филлипсс
20.08.2014, 15:36
Здравствуйте!
НР4000 v.3.0, Comwin 5.0.82.0 2004 г.
Аппарат OpenStage15T ver.МР04.08.,перевел в функционал OP500, пристыковал 18 кнопочную приставку Openstage Key Module 15,
разложил кнопки так:

CHANGE-TAPRO:5446,,OPTISET,CH,DSS,DSS,SPKR,DSS,DSS,DSS,DS S,DSS,DSS,DSS,DSS,DSS;
CHANGE-TAPRO:5446,,OPTIA1,DSS,DSS,DSS,DSS,DSS,DSS,DSS,DSS ,DSS,DSS,DSS,DSS,DSS,DSS,DSS;

Все кнопки на аппарате+ на приставке работают, но KEY=2 (вторая кнопка сверху на приставке)
не позволяет себя за/пере-программировать, дисплей не реагирует на ее нажатие.
Может у кого есть правильная ТАПРА, или свежий КОМВИН, поделитесь плз ?
Личка: fillipss@yandex.ru

Out
20.08.2014, 15:43
m/b сделать для начала ее vacant?

Филлипсс
20.08.2014, 16:04
Делал эту кнопку вакантной, тапро ее не видит после этого, рестартовал, нажимал, опять программировал на DSS or NAME, менял приставку на другую не помогло, как будто под эту кнопку изолирующую прокладку положили, вскрыл, проверил-дорожки целые, резина- проводит ток (свежая)

Timofey02
20.08.2014, 17:26
День добрый. Так на приставке к оптипоинту 16 кнопок и режим выставляете оптипоинт. А на приставке опенстаже 18 кнопок. Так мне кажется что в режиме оптипоинт 2 кнопки работать не будут.

Филлипсс
21.08.2014, 08:43
Вы правы насчет количества кнопок, когда я первый раз пристыковал к опестажу приставку, у меня не работали две кнопки приставки (вторая и третья) поэкперементировал с STD и 3 кн. заработала.
Думаю причина в том, что v.3.0 не поддерживает новые девайсы типа оренстаже или их нет в моем комвине? Где я не прав. Сменить версию станции- это пока нереально, а вот комвин- вполне. Если у вас есть комвин посвежее моего прошу посмотреть и сообщить, там есть опенстаже в ТАПРЕ? буду тогда искать и менять.

Timofey02
21.08.2014, 10:14
Станция 3 версии новые аппараты не поддерживает, поэтому для этих версий выпустили аппараты 15Т, 30Т, которые в режиме оптипоинт очень похожи с аппаратами оптипоинт 500 бейсик и эдванс. Сейчас оптипоинты сняты с производства.

Филлипсс
21.08.2014, 16:14
Спасибо за разъяснения и участие, и все же хотелось узнать, где новые аппараты типа OpenStage прописывются в Comwin, который можно обновить пошарив в Инете или в версии АТС, которую сменить стоит много many?

Timofey02
21.08.2014, 17:11
Comwin -это инструмент для администрирования станции, а шаблоны для раскладки клавиатуры аппаратов и приставок записаны в станции , посмотреть можно командой TAPRO

Филлипсс
25.09.2014, 13:57
Спасибо Тимофей за участие и всем спасибо, поборолся но победить не удалось, придется просто на нее забить

viva12
17.10.2017, 20:11
Здравствуйте!
Нipath4000 v3.0 R8.4.27
Аппарат OpenStage30T, переведен в функционал OP500.
Можно ли заставить работать все 18 кнопок на приставке Openstage Key Module 15.

masviss
18.10.2017, 09:39
Нельзя, выше описано почему. 1 и 2 кнопки из 18 приставки никогда на V3,4 работать не будут.

viva12
18.10.2017, 13:41
Добрый день. У меня ещё приставки нет, но хотелось бы уточнить, почему должны не работать 2 кнопки а не 3. Прописать могу только 15 кнопок.
CHANGE-TAPRO:STD=30,DIGTYP=OPTIA1,KY16=NAME,KY17=NAME,KY1 8=NAME;
H500: AMO TAPRO STARTED
F24: THE KEY 16 FOR A OPTIA1 MAY NOT BE CHANGED.
F05: KEY 17 DOES NOT EXIST ON OPTIA1.
F05: KEY 18 DOES NOT EXIST ON OPTIA1.

+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| STD | DIGTYP | "SERVICE INFORMATION" KEY LAYOUT |
+-----+---------+--------------------------------------------------------------+
| 30 | OPTIT19 | "OPENSTAGE-30T " |
| | | 1 MENU 2 LNR 3 MUTE 4 SPKR 5 DSS |
| | | 6 DSS 7 DSS 8 DSS 9 DSS 10 DSS |
| | | 11 DSS 12 DSS 13 VACANT 14 VACANT 15 VACANT |
| | | 16 FWD 17 HS 18 MB 19 RLS |
| + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+
| | OPTIA1 | 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME 5 NAME |
| | | 6 NAME 7 NAME 8 NAME 9 NAME 10 NAME |
| | | 11 NAME 12 NAME 13 NAME 14 NAME 15 NAME |

Timofey02
18.10.2017, 13:56
Насколько помню 16 клавиша на приставке работает как шифт, поскольку name можно записать два номера на одну клавишу.

masviss
18.10.2017, 15:59
На ОР30 могут быть свои нюансы.
И могут не работать последние две кнопки, а не 1 и 2.
Только опытным путём можно узнать.

viva12
18.10.2017, 16:04
16 - level это понятно. 30 name-ов или 15 DSS-ов можно запрограммировать на optipoint key module. А на openstage key module 15 сколько? 15 или 16. Мне кажется только 15 и 3 кнопки не работают.

masviss
18.10.2017, 16:30
Вам виднее, у нас OS30 нет.

viva12
18.10.2017, 16:39
У меня пока только телефон ОS30 а приставки нет. Вот и хочу узнать у того, у кого есть и телефон и приставка и станция V3.

viva12
08.06.2018, 15:19
Подключил приставку. Верхние две кнопки не работают. Нижняя - шифт. Кнопки 3 - 17 работают (DSS или NAME).

Baskett
08.06.2018, 16:20
Подключил приставку. Верхние две кнопки не работают. Нижняя - шифт. Кнопки 3 - 17 работают (DSS или NAME).
Вы их программировали, чтобы они работали?

viva12
08.06.2018, 22:21
Да, программировал. 12 шт. прописал как DSS и три как NAME. Но обнаружилась небольшая проблема. Раньше, когда не было приставки я переделал стандарт № 30, а кнопки прямого вызова прописал как DSS и все работало. Как NAME я не прописывал. Подключив приставку и прописав несколько клавиш как NAME, станция отказалась сохранять на кнопке NAME городские телефоны, мобильные, т.е. других АТС. После этого я взял стандарт № 90, где по умолчанию все было прописано как VACANT, перепрописал его и под кнопкой NAME стали сохраняться телефоны сторонних АТС.