RIV86
31.10.2010, 08:14
Уважаемые коллеги подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой , на станции стали выходить три ошибки с интервалом времени 7 минут, после чего станция через 1,5 часа уходит в перезагрузку?

F8261 M4 N0049 NO ACT A1 TRANSSYS TCP SUSY ERROR INFO 10-10-30 19:44:16
ALARM CLASS:CENTRAL:023
FORMAT:3B
SUB-MSG-NO:1 ADDR:C3B8:149D MODULE:RESET_REQ_BY_UNIX
00003B010000000000009D14B8C37E06 C00BC4060050C0000203FFFF2FFFFFFF
FFFF00000000FFFFFFFF00000000FFFF FFFF00000000FFFFFFFF00000000FFFF
FFFF00000000FFFFFFFF00000000FFFF FFFF0000000000905906000001030000
000000000000
F8260 M4 N0050 STATIST A1 TRANSSYS TCP SUSY ERROR WARNING 10-10-30 19:44:16
ALARM CLASS:CENTRAL:023
FORMAT:3B
SUB-MSG-NO:1 ADDR:C3B8:15DF MODULE:RX_IP_DOWN
00003B01000000000000DF15B8C37E06 C00BC4060050C0000203FFFF2FFFFFFF
FFFF00000000FFFFFFFF00000000FFFF FFFF00000000FFFFFFFF00000000FFFF
FFFF00000000FFFFFFFF00000000FFFF FFFF0000000000905906000001040000
000000000000
F2102 E8 N0051 NO ACT BPA IX UNIX MESSAGE 10-10-30 19:44:26
ALARM CLASS:CENTRAL:023
UNIX NAME: UNIX TIME:-------- --:--:-- RESTART COUNT:0
-- :-- :-- :000: -- -- BST:-- FW: --
FORMAT:3A
CT-TASK: BASE system reboot
F2102 E8 N0052 NO ACT BPA IX UNIX MESSAGE 10-10-30 19:44:26
ALARM CLASS:CENTRAL:023
UNIX NAME: UNIX TIME:-------- --:--:-- RESTART COUNT:0
-- :-- :-- :000: -- -- BST:-- FW: --
FORMAT:3A
LD-TASK: IX-BIOS initialized

F2102 E8 N0053 NO ACT BPA IX UNIX MESSAGE 10-10-30 19:44:26
ALARM CLASS:CENTRAL:023
UNIX NAME: UNIX TIME:-------- --:--:-- RESTART COUNT:0
-- :-- :-- :000: -- -- BST:-- FW: --
FORMAT:3A
LD-TASK: IX-BIOS started
F2102 E8 N0054 NO ACT BPA IX UNIX MESSAGE 10-10-30 19:44:33
ALARM CLASS:CENTRAL:023
UNIX NAME: UNIX TIME:-------- --:--:-- RESTART COUNT:0
-- :-- :-- :000: -- -- BST:-- FW: --
FORMAT:3A
LD-TASK: BASE system loaded and started

OLD_Operator
31.10.2010, 12:20
Возможно чего-то произошло с Вашим Юниксом, его конечно можно попытаться остановить, затем переинсталлировать при наличии способностей, станции SWU это не помешает, она будет работать.
Правда,по протоколу ошибок не все видно наверно часть теряется при обрыве, посмотрите память на проце, может поменять их местами (для дуплекса)-незабыв посмотреть на их свичи.

1. Войти через:например ( cmd.exe) или COMWin (Telnet)
2. telnet 192.1.2.5
3. sta-uW7;
login: xxxxxx
password: XXXXX
4. INIT0 - выкл.
INIT1 - single - user mode
INIT6 - перезагрузка

RIV86
31.10.2010, 12:37
Спасибо за ответ! К сожалению после отключения Юникса проблема не ушла, по поводу переинсталлировать можно поподробнее.

НисотЗОО
31.10.2010, 16:42
Судя по тому, что SWU рестартует, у Вас Mono процессор.
1. Как Вы определили, что UNIX выключен?
2. Пробовали выключить (по питанию) станцию, а потом - включить? Какой результат?
3. Пробовали работать без HD?
4. Пробовали загружаться с МО. Какой результат?
5. Пользовались ли Вы Web интерфейсом? Что делали?
6. Есть ли в системе HUBC? Используете ее?
Пока все, ждем ответов.

RIV86
31.10.2010, 19:02
Судя по тому, что SWU рестартует, у Вас Mono процессор.
1. Как Вы определили, что UNIX выключен?
2. Пробовали выключить (по питанию) станцию, а потом - включить? Какой результат?
3. Пробовали работать без HD?
4. Пробовали загружаться с МО. Какой результат?
5. Пользовались ли Вы Web интерфейсом? Что делали?
6. Есть ли в системе HUBC? Используете ее?
Пока все, ждем ответов.

Совершенно верно станция без дублирования.
1. Когда начали валить ошибки, UNIX деактивировал
2. Станцию по питанию выключал результат нулевой
3. Пробовал
4. Пробовал результат без изменений
5. Web интерфейсом не пользовался
6. Что это такое?
И ещё совсем забыл, с начало, отвалился дангл, потом повалились данные ошибки, после физического рестарта дангл восстановился, а вот ошибки остались. Хотя дангл и раньше терялся, но данных ошибок не было.

OLD_Operator
31.10.2010, 23:42
Нисоту300 ..
Чего-то мне уж напоминает больницу, не в лучшем представлении.."
2.Пробовали выключить (по питанию) станцию, а потом - включить? Какой результат?
3. Пробовали работать без HD?
4. Пробовали загружаться с МО. Какой результат? "

..Типа: кололи ДИКЛОФЕНАК ? Живой ?! ..Давай мажем ортофосфорной.. Дишит?!..Надо же!!.

Наверно так не годиться, как-то нужно давать советы ненавредя, особенно если информации начально мало или ее вообще нет..
Лучше покажите протокол ошибок с момента загрузки, чего валится с момента вкл.питания и.т.д., проверьте разъемы пежду процем и полками и вообще какой у вас конструктив, чем синхронизируетесь..

Zodiac
01.11.2010, 11:09
Померла, дедушка, твоя бабушка.

В такой ситуации, мне кажется, лучше сразу в скорую техническую помощь обращаться, к живым спецам, а не в инет...
А то, чем дальше в лес, тем больше дров, сами понимаете.
Может и диск накернился, а может и с процом или памятью что сталося... по-любэ ситуация серъёзная и нужно участие квалиХфицированного человека ;)

НисотЗОО
01.11.2010, 11:26
Клинический случай лечится радикально.
Файл ошибок полный не помешает.
Какой размер памяти установлен?
Пробовали убирать дополнительную планку ? (При этом UNIX нужно
выключить). Хотя не факт, что загрузится. Или хотя бы вынуть-вставить.
Пробовали убирать LAN модуль?
Думаю параллельно нужно искать процессор.