есть несколько аппаратов optiPoint 410 entry
IP адрес не известен , DHCP отключен ... т.е. IP статичный и не известен.
Можно как нибудь сбросить аппарат в default ? ... Вебом подключится нет возможности
НисотЗОО
17.04.2010, 08:51
To perform a factory reset:
• Remove the LAN connection.
• Press hard keys '2', '8' and '9' simultaneously,
• Press the '*' hard key
• Enter the standard factory reset password "124816",
• Terminate by pressing the '#' hard key.
не сбрасывается , эта комбинация только для сиповских .
попробывал эту для HFA , все равно штанга..
1 Lift handset.
2 Press keys simultaneously 2 8 9.
o Enter the reset password (124816).
r Confirm the entry press # .
t Replace the handset.
С помощью настроек кнопками отключите DHCP, назначьте телефону айпишник любой, и потом заходите через веб.
Все достаточно просто там...
Всем спасибо справился ... DHCP включил и к серваку подключил...
P.S. а сброс настроек не работает вообще