alex2006
12.02.2008, 22:37
Неисправность прикольная!
При определении номеров первой категории все ОК!
При определении номеров 9-й категории сброс линии!
Русь-26 плата TELEX-2002.
Проц - поменял
ПЗУ - поменял
EPROM- поменял
LM324 - поменял
74ht02- поменял
Все регистры поменял!
Перезапуск программы делал.
Что может быть?
Такое ощущение что гдето должнабыт технологическая перемычка или диод но ничего похожего не нахожу!

bvj
13.02.2008, 02:52
Поменяй еще и версию. Мне попадалась 25-я, которая отбивала при количестве цифр 7, а при 6 OK.
Есть Build 1947 под 27C512 для плат REM-38.1, TELEX-2002 16 МГц, вроде никаких таких косяков не замечал.

alex2006
13.02.2008, 11:41
bvj Спасибо за идею!
Попробую перевести в 6-и значный режим!
Если поможет буду искать прошивочку! :)

valeryk
13.02.2008, 12:20
Посмотри "черный список " в записной книжке. Может там что то по умолчанию уже фильтруется.

alex2006
13.02.2008, 22:30
bvj Оказался прав!
Глюк в программе!
После перевода в 6-и значный режим перестал сбрасывать линию! Буду прошивку менять!
Если у кого есть поделитесь плизз!
Для TELEX-2002 16 МГц корпус 2229 :rolleyes:

bvj
14.02.2008, 02:39
Вот 2 модификации билда, о котором я говорил, под разную раскладку клавы.

alex2006
14.02.2008, 11:35
bvj Большое спасибо!
Попробую!

mantior
10.06.2010, 16:45
Принесли "Русь-26 Pro" РЕМ 221 Сбрасывает линию при входящем звонке.
Сбрасывал настройки, ставил определитель на 6 цифр, всё равно сбрасывает. Думаю попробовать прошить, "русей" никогда не шил...
Кварц у меня на 14.31818, какая прошивка подойдёт и где её можно взять :rolleyes:

PS Сейчас отключил АОН, сбрасывать перестал...:) (наверно точно ПО...)

mantior
10.06.2010, 18:03
Вот 2 модификации билда, о котором я говорил, под разную раскладку клавы.

Всё решилась проблема, прошил модификацией "26-1947.bin" теперь не сбрасывает. :)

bvj
11.06.2010, 06:03
А как же кварц, тоже заменил? У меня кстати под кварц 14,318 прошивки только 27 версии. Были ли такие в более старых? Может кто-то не тот кварц влепил, в этом и дело было?

mantior
11.06.2010, 07:18
Сам удивился :)
Может кто-то не тот кварц влепил, в этом и дело было?
Нет кварц похоже с завода, не видно что паял его кто...

Я вот так примерно и думал прошью, посмотрю что будет, если что поставлю кварц на 16. А он и с родным кварцем работает, во всяком случае пока работает на прогонке, может и вылезут дефекты...

Ещё у меня раньше с "Русью" (не помню что за версия) случай был... пришла кварц был неисправен, а под руками такого не было, поставил с другой частотой, не помню уже выше или ниже, но разница приличная была. Аппарат запустился и работал, только звуки или быстрее или медленнее проигрывала, набор импульсный тоже с другой частотой (на слух даже очень заметно) но станция его понимала. Насчёт определения номера не помню, а набрать и принять звонок удавалось. Потом конечно родной кварц поставил.

aleks58
11.06.2010, 11:12
Про эту проблему я уже писал,все в норме а телефон бросает трубку после определения.Стопроцентно я решаю эту проблему следующим образом.Во втором каскаде компаратора на LM324 между выходом операционника и его инвертирующим входом подключаю конденсатор емкостью 1000 - 2000 пикофарад.Так как выводы находятся по соседству,то цепляю ЧИП конденсатор прямо на выводы микросхемы со стороны пайки.Прежде чем лезть в дебри, рекомендую попробовать.

mantior
11.06.2010, 11:33
да, похоже погорячился с прошивкой. Сегодня опять сбрасывать стал :mad:
хотя вчера несколько звонков проверял нормально было... Сейчас попробую конденсатор.

Кондёр вешал на 1000, кварц на 16 ставил ничего не помогло.

rommy
11.06.2010, 23:21
А с питанием и деталами по линии всё нормально?
Из-за питания тоже может сбрасывать,если тел звонит,может есть просадка напряжения.Динамик можно попробовать отключить для проверки.Сетевой трансформатор как выглядит?Если обмотки вторичка намонтана прямо на первичке,иногде появляется утечка 220в. в телефон.

коля
11.06.2010, 23:58
А резистор и транзистор в цепи автоподнятия заменой !!! проверял ? Варистор по входу линии отпаивал ? Напряжение по постоянке на линии остается какое при автоподнятии или автодозвоне ? Должно 10-15 вольт при 60-вольтовой станции быть . Автодозвон без сбоев ? Защитные резюки на линейном входе, если есть , не поджарены ?

Алехс
12.06.2010, 07:13
REM-44 всегда этим славились. Помоему у них что-то с DA1(LM324). Попробуйте подобрать R22, под вашу линию, если только не виноваты R6 и R7 в сумме они дают 500ом. Или попробуйте прошить в "Русь-27 Classic Pro", она работает стабильней на этой плате, скачать можно здесь (http://venus.ru/news.php?id=18&arc=0&sct=2).

mantior
14.06.2010, 14:27
виноваты R6 и R7
Да.... "дело было не в бабине" Очевидно кто то до меня аппарат смотрел, R6 и R7 совсем не было на плате, при подробном осмотре уже заметно что стояло там что-то, а так значения не придал по началу :mad:
Поставил один резюк на 500om погонял, всё в норме (опять не сбрасывает :D) Спасибо.