02.08.2002, 11:25
По нормам СКС на линии горизонтальной магистрали допускается одна точка перехода. Счтается ли использование портов защиты от напряжения на УПСах точками переходов? (Ведь они располагаются за розетками, и уже к СКС имеют косвенное отношение) Будет ли обеспечиваться 100Мбит в этом случаии? Кто-нибудь проводил тестирование подобных каналов тестерами или сканерами 5-ой категории?
Заранее благодарен. Тимур.

SignalMaker
02.08.2002, 15:13
при чем тут защита от напряжения УПСов и СКС?
что за защита?
и вообще СКС и ситема питания - разные вещи, при измерениях линков СКС питание никак влиять не должно
ИМХО

Юркин Игорь aka SignalMaker

slvd
06.08.2002, 06:01
наверное имеется ввиду защита сетевого оборудования от опасного напряжения по витой паре. Есть такие продукты у АПС ProtectNet
http://www.apc.ru/products/surge/protecnet.html
В принципе то что за розеткой СКС не нормируется(если в новых редакциях стандартов это не изменилось). А вот если защиту распологать уже в подсистемах СКС то это уже в компетенции стандартов...


C уважением, Slvd.

SignalMaker
06.08.2002, 08:59
еще раз подтверждает мои слова о разграничении между СКС и системой питания
при условии, что модули эти монтируются за пределами СКС (только причем здесь все-таки UPS?)

вот только зипа с документацией не оказалось на сайте /forum_images/icons/frown.gif


Юркин Игорь aka SignalMaker

Igor_IVS
04.09.2002, 10:31
Защита от АПС, да и другие защиты, это категория 3, защит которые соответствуют категории хотябы 5 я не видел (имеется в виду их не видел Wirescope 350 :) Но если кабельная система хорошая 5е категории с большими запасами в характеристиках то 100Мб работает без битых пакетов ( хотя и считается что 5+3=3 но на самом деле может получится и 5 с минусом :) Естественно никто ГАРАНТИРОВАТЬ работоспособность не будет, так-что надо экспериментировать.