skol
11.07.2002, 12:12
Всё что рекомендовано по грозозащите СЛ городской сети понятно и приемлемо. Есть ли у кого опыт и рекомендации по решению этих вопросов при прокладке линий Ethernet, XDSL и т.п. по подвалам, стоякам и крышам жилых домов? Дело в том, что возникает проблемма заземления, которое отсутствует как таковое. Насколько корректно для грозозащиты использовать зануление в этих случаях?

Kobold
13.07.2002, 19:52
Защитное заземление в жилых домах присутствует в обязательном порядке как контур грозозащиты. Обратите внимание на водосточные трубы, под ними, как правило, прокладываются шины заземления. Также они присутствуют на крыше здания, обязательно на молниеотводах, иногда в МП лифтов. Зануление использовать некорректно, неэффективно и вдобавок запрещено ПУЭ.


С уважением.

SignalMaker
15.07.2002, 08:52
если все линии связи идут с одного кросса (кстати, если да, то заземлен ли он?), почему бы не использовать модули кроссовой защиты?
подобные линии у нас защищены именно таким образом

Юркин Игорь aka SignalMaker