Вопрос к уважаемым форумистам такой: предполагается строительство УАТС, установка источника гарантированного питания (на 1час примерно, т.к. есть дизель-генератор, а ему на разгон необходимо минут 30), станционного и линейного кросса.
Имеем: помещение ввода кабелей (приходят 6 каналов из кабельной канализации ГТС), в этом же помещении стоят распределительные оптический и абонентский кроссы.
Есть ли нормы по размещению оборудования УАТС, ЭПУ и кросса? Можно ли все это дело разместить в одном помещении ( или в помещении ввода кабелей)? Предполагается сдача объекта в УГСН, так что береженного бережет ....
Пару лет назад слышал что ЭПУ нельзя размещать в одном помещении с УАТС, а если и приходиться ставить их в одну комнату, то надо делать кирпичную перегородку между ними.
Подскажите кто выполнял работы под кюч, т.е. не просто приходил повесить на стенку офисную АТС, а полностью проводил работы и по оборудованию помещений, установке ЭПУ и т.д. т.п

C уважением, Slvd.

rem
30.05.2002, 15:50
Пока нашел:
ВСН 333-93
"...Аккумуляторная и выпрямительная должны, как правило, размещаться в смежных помещениях; при размещении их на разных этажах они должны располагаться одно под другим.
При размещении их на первом, цокольном или в подвальном этаже аккумуляторную следует размещать со стороны дворовой части у наружной стены.
...
3.10 Дизельные электростанции мощностью 500 кВт и более должны размещаться в отдельном здании. Здания связи, в которых размешаются дизельные электростанции мощностью 100 и 200 кВт должны быть не ниже II степени огнестойкости.
Размещаемые в зданиях связи дизельные электростанции должны быть расположены у наружных стен здания на первом, цокольном (в зданиях без подвала) и подвальных этажах; отделяться от других помещений стенами (перегородками), не допускающими распространение огня, с пределом огнестойкости не ниже 0,75 ч., иметь один из выходов непосредственно наружу, а при устройстве входа (выхода) во внутренних стенах, перегородках - тамбур с дверями второго типа, при этом должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие снижение шумов и вибрации...."


<font color=green> Rem </font color=green>

slvd
31.05.2002, 08:33
дизеля уже стоят в отдельных зданиях.
Интересует ЭПУ самого оборудования (УАТС+ системы передачи). Можность ИБЭП будет примерно до 500 Вт, а если я правильно понял ВСН, то там оговаривается целая система ЭП здания АТС.
В моем случае требования наверное должны быть мягче....Тем более что современные маломощные ЭПУ идут "все в одном" : шкафчик а внем и выпрямители, стабилизаторы, аккумуляторы....

C уважением, Slvd.

trunov
01.06.2002, 02:13
Уважаемый ветеран прошу Вас сообщить кто выполняет Вам проектные работы! Т.К проектировщикт должен учесть все выше перечисленные Вами требованеия.
С уважением заместительт директора ООО !"Элграф" лицензия №Д101806 регитрационный номер ФЛЦ от 28 сентября 2001года Госкомитет о строительству и жилищно-коммунальному комплексу РФ по выполнению проектных работ

slvd
01.06.2002, 09:08
ПР пока на стадии изыскательства и получения ТУ, но общая картина уже ясна, поэтому и отбиваю не ясные для себя вопросы заранее.

Если имеется возможность консультации по данному вопросу, буду очень признателен!



C уважением, Slvd.

SignalMaker
06.06.2002, 09:58
у нас центральный кросс, АТС (Definity), UPS на 5 кВ и распред. щиток (+ еще кое-что) стоят в одном помещении
вынесен в др. помещение только силовой щиток АВР
объект сдавали в ГСН
проект делала центральная "Гипросвязь"

Юркин Игорь aka SignalMaker

slvd
06.06.2002, 10:10
1. ЭПУ свободностоящие либо размещены в шкафу(ах)?
2. Подсажите марку UPSа (есть ли ССЭ) и он с АКБ либо они отдельно идут?.

Кстати тема поднималась про полы в серверной, а необходимо ли осуществлять покраску стен (и видимо только определенными марками красок)?


C уважением, Slvd.

SignalMaker
07.06.2002, 08:52
силовой распред. щиток естественно в шкафчике на стене
Упсы в комплекте с батареями (APC) стоят на полу, причем 2 из 3 друг на друге
Тяжелые, заразы! /forum_images/icons/smile.gif)

Стены поклеены обоями под покраску
Насчет покрытия стен краской не знаю, но, по-моему, ты слишком глубоко копаешь (насчет определенных марок)

Юркин Игорь aka SignalMaker

slvd
07.06.2002, 10:05
Насчет краски, просто в каком-то нормативе встречались такие требования (но видимо по большому счету они относятся к АТС ВСС).
Можно по подробнее про УПСы? Какой марки (может тех параметры есть типа Uвх/Uвых) и есть ли сертификат ССЭ на них...
Кстати кто-нибудь знает как влияет тип питания оборудование, т.е. будет ли критичным то, что на одном конце оборудование запитывается DC60V, а на другом AC220V? Или все таки более важнее заземление?

C уважением, Slvd.

SignalMaker
07.06.2002, 12:43
http://www.apc.ru/products/matrix/Matrix5000.html

Matrix 5000 - стоит у нас на центральном узле
3000 на выносе
и еще один на другом выносе

все включены в ЛВС, очень удобно мониторить

Юркин Игорь aka SignalMaker

Sir
21.04.2003, 16:39
Стоит Меридиан 1 опция 11, УПС 3 шт, стоят под станцией, рядом необслуживаемые аккумуляторы, стены покрашены водоимульсионкой. Должен стоять сплит, по нормам влажности. Одна проблема, не знаем как по ГОСту надписать розетки 220 вольт, госсвязьнадзор уже заела!!!

slvd
22.04.2003, 05:06
а ~220В не прходит?!

C уважением, Slvd.

Sir
22.04.2003, 09:33
Нужно по ГОСТу писать, а как не знаем! :(

SignalMaker
22.04.2003, 10:41
а спросить у проверяющих из госсвязьнадзора не судьба? /forum_images/icons/wink.gif
или они молчат, как Мальчиши-Кибальчиши? а может, они сами не знают??? /forum_images/icons/smile.gif


Юркин Игорь aka SignalMaker

Sir
22.04.2003, 10:44
скорей всего второе!! ;))

GAV
22.04.2003, 11:42
У нас отмаркировано так:
Во-первых, розетки гарантированного питания и не гарантированного питания различаются по цвету.
Розетки питания 30 В отличаются еще и по форме.
Во-вторых, на крышке каждой розетки стоит наклейка, к примеру:
220 В
Н 13
ЩО 1
То есть, на розетке указано напряжение, тип питания (гарантия - не гарантия), номер автомата в электрощите и название электрощита.
Естественно, в рабочем проекте и исполнительной документации отражены принципы маркировки.
Хотя наши электромеханики меня заверили, что никаким ГОСТом они не руководствовались, просто сами придумали такую маркировку.

З.Ы.: Хотя возможен вариант, что просто люди, работающие сейчас у нас, не в курсе почему это было сделано именно так на этапе строительства.


С уважением,

GAV

slvd
22.04.2003, 11:47
сколько был в помещениях ГТС ни разу не видел такого обозначения. Пишут просто величину напряжения под розеткой.

C уважением, Slvd.

Igor_IVS
22.04.2003, 11:48
В магазинах продаются наклейки "~220В" размер 2см х 6см (примерно) никто не возмущался что они не по ГОСТу :)

Маркировка разеток дополнительно номером щита и группы, конечно, желательна но по ПУЭ не обязательна =&gt; никто не делает :)
<P ID="edit"><FONT SIZE=1><EM>Отредактировано Igor_IVS 22.04.2003 11:51 (время сервера).</EM></FONT></P>

slvd
22.04.2003, 11:50
Может шрифт не по ГОСТу :-)))))))))

C уважением, Slvd.

Sir
22.04.2003, 11:55
Ок, попробую, может прокатит!

GAV
22.04.2003, 12:20
Я ж говорю, сами придумали:)
Но должен признать - удобно.
Я не имею никакого отношения к электрике на станции, но если потребуется, можно и без документации понять на каком автомате висит розетка, где этот автомат и т.п.

С уважением,

GAV

SignalMaker
22.04.2003, 13:44
тогда откуда они знают, что не по ГОСТу??? /forum_images/icons/laugh.gif

Юркин Игорь aka SignalMaker

Sir
22.04.2003, 13:48
Просто не понравилось!!! Вот и всё, наверно в позу решили встать!