Вопрос к уважаемым форумистам такой: предполагается строительство УАТС, установка источника гарантированного питания (на 1час примерно, т.к. есть дизель-генератор, а ему на разгон необходимо минут 30), станционного и линейного кросса.
Имеем: помещение ввода кабелей (приходят 6 каналов из кабельной канализации ГТС), в этом же помещении стоят распределительные оптический и абонентский кроссы.
Есть ли нормы по размещению оборудования УАТС, ЭПУ и кросса? Можно ли все это дело разместить в одном помещении ( или в помещении ввода кабелей)? Предполагается сдача объекта в УГСН, так что береженного бережет ....
Пару лет назад слышал что ЭПУ нельзя размещать в одном помещении с УАТС, а если и приходиться ставить их в одну комнату, то надо делать кирпичную перегородку между ними.
Подскажите кто выполнял работы под кюч, т.е. не просто приходил повесить на стенку офисную АТС, а полностью проводил работы и по оборудованию помещений, установке ЭПУ и т.д. т.п
C уважением, Slvd.
Пока нашел:
ВСН 333-93
"...Аккумуляторная и выпрямительная должны, как правило, размещаться в смежных помещениях; при размещении их на разных этажах они должны располагаться одно под другим.
При размещении их на первом, цокольном или в подвальном этаже аккумуляторную следует размещать со стороны дворовой части у наружной стены.
...
3.10 Дизельные электростанции мощностью 500 кВт и более должны размещаться в отдельном здании. Здания связи, в которых размешаются дизельные электростанции мощностью 100 и 200 кВт должны быть не ниже II степени огнестойкости.
Размещаемые в зданиях связи дизельные электростанции должны быть расположены у наружных стен здания на первом, цокольном (в зданиях без подвала) и подвальных этажах; отделяться от других помещений стенами (перегородками), не допускающими распространение огня, с пределом огнестойкости не ниже 0,75 ч., иметь один из выходов непосредственно наружу, а при устройстве входа (выхода) во внутренних стенах, перегородках - тамбур с дверями второго типа, при этом должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие снижение шумов и вибрации...."
<font color=green> Rem </font color=green>
дизеля уже стоят в отдельных зданиях.
Интересует ЭПУ самого оборудования (УАТС+ системы передачи). Можность ИБЭП будет примерно до 500 Вт, а если я правильно понял ВСН, то там оговаривается целая система ЭП здания АТС.
В моем случае требования наверное должны быть мягче....Тем более что современные маломощные ЭПУ идут "все в одном" : шкафчик а внем и выпрямители, стабилизаторы, аккумуляторы....
C уважением, Slvd.
Уважаемый ветеран прошу Вас сообщить кто выполняет Вам проектные работы! Т.К проектировщикт должен учесть все выше перечисленные Вами требованеия.
С уважением заместительт директора ООО !"Элграф" лицензия №Д101806 регитрационный номер ФЛЦ от 28 сентября 2001года Госкомитет о строительству и жилищно-коммунальному комплексу РФ по выполнению проектных работ
ПР пока на стадии изыскательства и получения ТУ, но общая картина уже ясна, поэтому и отбиваю не ясные для себя вопросы заранее.
Если имеется возможность консультации по данному вопросу, буду очень признателен!
C уважением, Slvd.
SignalMaker
06.06.2002, 09:58
у нас центральный кросс, АТС (Definity), UPS на 5 кВ и распред. щиток (+ еще кое-что) стоят в одном помещении
вынесен в др. помещение только силовой щиток АВР
объект сдавали в ГСН
проект делала центральная "Гипросвязь"
Юркин Игорь aka SignalMaker
1. ЭПУ свободностоящие либо размещены в шкафу(ах)?
2. Подсажите марку UPSа (есть ли ССЭ) и он с АКБ либо они отдельно идут?.
Кстати тема поднималась про полы в серверной, а необходимо ли осуществлять покраску стен (и видимо только определенными марками красок)?
C уважением, Slvd.
SignalMaker
07.06.2002, 08:52
силовой распред. щиток естественно в шкафчике на стене
Упсы в комплекте с батареями (APC) стоят на полу, причем 2 из 3 друг на друге
Тяжелые, заразы! /forum_images/icons/smile.gif)
Стены поклеены обоями под покраску
Насчет покрытия стен краской не знаю, но, по-моему, ты слишком глубоко копаешь (насчет определенных марок)
Юркин Игорь aka SignalMaker
Насчет краски, просто в каком-то нормативе встречались такие требования (но видимо по большому счету они относятся к АТС ВСС).
Можно по подробнее про УПСы? Какой марки (может тех параметры есть типа Uвх/Uвых) и есть ли сертификат ССЭ на них...
Кстати кто-нибудь знает как влияет тип питания оборудование, т.е. будет ли критичным то, что на одном конце оборудование запитывается DC60V, а на другом AC220V? Или все таки более важнее заземление?
C уважением, Slvd.
SignalMaker
07.06.2002, 12:43
http://www.apc.ru/products/matrix/Matrix5000.html
Matrix 5000 - стоит у нас на центральном узле
3000 на выносе
и еще один на другом выносе
все включены в ЛВС, очень удобно мониторить
Юркин Игорь aka SignalMaker
Стоит Меридиан 1 опция 11, УПС 3 шт, стоят под станцией, рядом необслуживаемые аккумуляторы, стены покрашены водоимульсионкой. Должен стоять сплит, по нормам влажности. Одна проблема, не знаем как по ГОСту надписать розетки 220 вольт, госсвязьнадзор уже заела!!!
а ~220В не прходит?!
C уважением, Slvd.
Нужно по ГОСТу писать, а как не знаем! :(
SignalMaker
22.04.2003, 10:41
а спросить у проверяющих из госсвязьнадзора не судьба? /forum_images/icons/wink.gif
или они молчат, как Мальчиши-Кибальчиши? а может, они сами не знают??? /forum_images/icons/smile.gif
Юркин Игорь aka SignalMaker
скорей всего второе!! ;))
У нас отмаркировано так:
Во-первых, розетки гарантированного питания и не гарантированного питания различаются по цвету.
Розетки питания 30 В отличаются еще и по форме.
Во-вторых, на крышке каждой розетки стоит наклейка, к примеру:
220 В
Н 13
ЩО 1
То есть, на розетке указано напряжение, тип питания (гарантия - не гарантия), номер автомата в электрощите и название электрощита.
Естественно, в рабочем проекте и исполнительной документации отражены принципы маркировки.
Хотя наши электромеханики меня заверили, что никаким ГОСТом они не руководствовались, просто сами придумали такую маркировку.
З.Ы.: Хотя возможен вариант, что просто люди, работающие сейчас у нас, не в курсе почему это было сделано именно так на этапе строительства.
С уважением,
GAV
сколько был в помещениях ГТС ни разу не видел такого обозначения. Пишут просто величину напряжения под розеткой.
C уважением, Slvd.
Igor_IVS
22.04.2003, 11:48
В магазинах продаются наклейки "~220В" размер 2см х 6см (примерно) никто не возмущался что они не по ГОСТу :)
Маркировка разеток дополнительно номером щита и группы, конечно, желательна но по ПУЭ не обязательна => никто не делает :)
<P ID="edit"><FONT SIZE=1><EM>Отредактировано Igor_IVS 22.04.2003 11:51 (время сервера).</EM></FONT></P>
Может шрифт не по ГОСТу :-)))))))))
C уважением, Slvd.
Ок, попробую, может прокатит!
Я ж говорю, сами придумали:)
Но должен признать - удобно.
Я не имею никакого отношения к электрике на станции, но если потребуется, можно и без документации понять на каком автомате висит розетка, где этот автомат и т.п.
С уважением,
GAV
SignalMaker
22.04.2003, 13:44
тогда откуда они знают, что не по ГОСТу??? /forum_images/icons/laugh.gif
Юркин Игорь aka SignalMaker
Просто не понравилось!!! Вот и всё, наверно в позу решили встать!