Архитектор
30.08.2011, 15:01
Ищу схему и техническое описание на Приборы спайщика малогабаритные универсальные МУПС-2.
Нашел на складе прибор МУПС-2 без шнурков. Хочу оживить и пустить в работу. Прошу помощи в этом вопросе.

Leksyn
30.08.2011, 23:48
Где-то есть паспорт со схемой,если найду отсканирую и пришлю (ближе к выходным)

Сандер
07.10.2011, 15:47
Джентльмены, помогите прояснить ситуацию!
Имеется повреждённый кабель, обрывы по одному проводу с ухудшением изоляции. Прибор "Дельта -Про" даёт вот такие данные, см фото. Где неисправность? На спаде вниз или на подъёме вверх?... Смущает большая разница по метражу.:confused:... Может, неисправностей две?...:confused:
Заранее благодарен, Александр.

DamirKa
09.10.2011, 08:45
повреждённый кабель, обрывы по одному проводу с ухудшением изоляции. Прибор "Дельта -Про" даёт вот такие данные, см фото. Где неисправность? На спаде вниз или на подъёме вверх?... Может, неисправностей две? ДА


Правильное показание на левом кадре - "980". там наверняка замокший участок, который "горел" и отгорел в конечном итоге. Дайте показания другой пары, или "стрельните" данные жилы относительно "земли". А на 981 кадре уже и может пахнуть обрывом....

Сандер
09.10.2011, 13:58
Спасибо, Дамир! Я тоже склоняюсь к левому кадру. Завтра отсниму ещё несколько кадров по другим жилам.:)
Относительно земли прибор ничего не видит, какие-то "амурские волны", да и то при максимальном усилении.

Сандер
05.04.2014, 07:16
Правильное показание на левом кадре - "980". там наверняка замокший участок, который "горел" и отгорел в конечном итоге..
Да, так оно и оказалось.:(Крыса. В 2 метрах от колодца. Самое сложное было определить, в каком пролёте - до или после колодца.