bsed
16.02.2011, 13:08
Подсажите, пожалуйста коэффициент укорочения ТЗАВБ 7х4х0,9. Совсем меня эта сволочь замучала, коротыш вижу, но не зная КУ место определить не могу :(

dron as
18.02.2011, 13:15
Я, когда КУ не известен, но известна общая длинна кабеля и есть относительно исправные пары, пользуюсь таким способом. Ловлю по исправной паре конец кабеля (т. е. совмещаю риску рефлектометра с всплеском, показывающим конец линии, для удобства можно попросить человека на дальнем конце покоротить данную пару). Затем, зная расстояние до этой точки, подбираю КУ так, чтобы он соответствовал этому расстоянию. На ALT 2000 работает прекрасно. Удачи!

Vovis
18.02.2011, 14:20
1.36-1,15 по справочнику...

Sergey_B
18.02.2011, 17:51
Vovis К.У.
1.36-1,15 по справочнику...
А если на длине, скажем 2 км, это сколько плюс/минус будет? Лучше уж как у dron as
bsed А есть неиспользуемый кусок на складе, подсобке? И если короткое полное, то можно попробовать по сопротивлению.

bsed
19.02.2011, 00:53
Спасибо всем откликнувшимся. Повреждение устранил. Ситуация была весёлая, участок кабеля примерно 650 метров, с тремя поворотами, и переходом под тремя нитками ж/д путей состоял из кусков ТЗАВБ 7х4х1,2 и МКПАШП 7х4х0,9. Нашли тупиковую муфту, залитую битумом. Её бульдозер при планировке грунта зацепил во время оттепели, а потом в грязь затоптал. Укорочение брал 1,39, прибор не соврал. Соврал тот отмороженный гамадрил, да совьют мухи в ушах его гнёзда, которого я отправлял отсчитать 220 метров. Соврал он метров на 80.
Метод, который предложил dron as в моём случае, к сожалению, не годится. Кабель ложился в пятидесятых годах прошлого века, после этого неоднократно ремонтировался и выносился, схемы старые, исправлений никто не вносил, так что истинную длину кабеля установить невозможно, да и пар живых ни одной не было.

bsed
19.02.2011, 01:01
1.36-1,15 по справочнику...

Прошу прощения за беспокойство, а нельзя ли по подробней про этот справочник? Или, если можно, скан таблички коэф-тов укорочений из него.

Vovis
21.02.2011, 14:17
Смотри тех.описание и инструкцию к Р5-9 стр.37,к Р5-10 стр.35-36: рк-50-11---1,52 рк-50-2-21---1,41 рк-100-7-1---1,2 рк-75-9-12---1,5 фкб-1*1.3---1,3 сб-осб,оаб,сбсз-6-10-35-110кв---1,87 воздушка бронзо-мет.---1,05 возд.сталь---1,3 лэп 35-110-220-400кв---1,0 кордельные,стирофлекс.кабели---1,36*1,15 п-296---1,6 ттвк 5х2---2,1 птрк 5х2---1,58 птрк 10х2---1,5 птрк 20х2---1,5 крпт 3х2,5---2,26 п 270---3 каб. с резин.изол.---2 (ориентировочно).

bsed
22.02.2011, 21:45
Спасибо.