Mike
15.05.2001, 11:53
Есть мысль объединить телефонию и комп. сеть, используя стандартные кроновские плинты.
В связи с этим появились вопросы.
Как у кроновских плинтов насчет 5-й категории?
Хотелось бы иметь патч-корды, представляющие из себя витую пару со штекерами, которые втыкаются в кроновский плинт. Т.е. имеется ли у KRONE подобный штекер, позволяющий самостоятельно заделывать\раскручивать\распаивать в него провода? Вроде бы в каталоге нашел приблуду с парт-намбером 6451 2 055-00 HIGHBAND (для самостоятельного изготовления тестовых шнуров). Или вот еще - сборочный комплект 2/1х2-полюсного штекера - 6624 2 201-04.
Заранее благодарен.
Михаил.

boss1
15.05.2001, 14:35
Если на разных и разные кабели ,то в чем проблема???

SignalMaker
15.05.2001, 16:23
Есть мысль объединить телефонию и комп. сеть

мудрое решение, обычно называемое СКС; мы давненько на нее начали переходить...

...используя стандартные кроновские плинты.

а вот здесь непонятно
имеются в виду 10-парные плинты?
тогда зачем так криво?
если у вас что то уже намонтировано, и вы хотите это объединить, то еще понятно
а если с нуля, так лучше взять стандартное решение - или 110 кроссы, или стандартные 24-, 48 - портовые патч-панели

поподробней можно условия?


SignalMaker aka Юркин Игорь

Mike
16.05.2001, 21:06
Патч-панели по некоторым соображениям нехотелось бы использовать.
Дело в том, что компьютеризируемое и телефонизируемое помещение имеет достаточно большие габариты и кроме того в некоторых частях этого помещения на сегодняшний момент количество рабочих мест минимально, однако в дальнейшем оно может таким и остаться, а может и возрасти. Поэтому по предварительным прикидкам решено было остановиться на схеме с промежуточными кроссами (едиными для компьютеров и телефонии). По причине компактности да и стоимости здесь наверное нецелесообразно использовать патч-панели, учитывая еще и то, что эти промежуточные узлы будут практически необслуживаемые. Ну и соответственно в серверной хотелось бы иметь такое же кроссовое оборудование, как и в промежуточных шкафах.
Допустим, будет некоторое кроссовое поле (состоящее из 8 или 10-парных кроновских плинтов) обслуживающее компьютерную сеть. И другое кроссовое поле из тех же плинтов, обслуживающее телефонию.
Поэтому собственно и возникли вышеобозначенные вопросы.

Можно по-подробнее насчет 110 кроссов?

Спасибо.
Михаил.

SignalMaker
17.05.2001, 09:50
Я бы сделал все по-другому и присмотрелся к принципам СКС.
Конечно, затраты на первом этапе повыше будут, зато потом легче с эксплуатацией.
Во-первых, набросал бы "веревок" с избытком, на перспективу. Сегодня пусто, а завтра туда посадят людей и срочно заставят организовать рабочие места, причем срочно (на вопрос "когда надо сделать?" обычно в таких случаях отвечают "Вчера!" /forum_images/icons/smile.gif)
Во-вторых, не ставил бы промежуточных кроссов вообще (ну если длина конечно позволяет - тут надо оиентироваться на 100 м. от серверной)

Насчет 110 кроссов...
есть они и в настенном исполнении, если все-таки захочешь сделать, как задумал
кой-какие схемки типовых решений - в приаттаченном файле

можешь глянуть, как сделано у нас (в этой конфе моя мессага с приаттаченными фото)

ну а само железо с картинками и ценами, как говорил, можно найти на любом из сайтов производителей (см. предыдущее сообщение) или их партнеров, например, по R&M здесь:
http://www.rematel.ru

Успехов!


SignalMaker aka Юркин Игорь

9-15231-applicationguideCKC.pdf