Господа, есть ли у кого опыт использования кроновских плинтов в уличных распределительных шкафах ТФОП?
Как впечатления?
Не Crone, а Krone. В нашем городе повсеместно ГТС меняет шкафы на другие, с уплотнением по периметру двери. Ставит плинты "типа Krone". Пока у меня по этой причине связь не отказывала. Знающие люди однако, говорят, если будет проникать сырость, напр. из-за плохо залитого дна, ножи будут ржаветь. Всё же враждебная гальванопара медь-железо:rolleyes:
valeryk пишет
Не Crone, а Krone.
Знающие люди однако, говорят, если будет проникать сырость, напр. из-за плохо залитого дна, ножи будут ржаветь. Всё же враждебная гальванопара медь-железо:rolleyes:
Ааа, ошибочка закралась с названием.
А про ножи ... в плинтах Krone ( не тех что типа, а родных) ножи, вродь как, посеребреные должны быть.
Да, посеребренные, но после первой же заделки по самому лезвию оно стирается. Поживём, увидим.
Alex2006SPb
06.11.2006, 13:44
Вообще есть плинты компании 3М с заполнением. Как раз для использования в агрессивных средах. Если кого интересует наша компания может предложить их. Вообще мы предлагаем оборудование, для ВОЛС, СКС, ЛВС и т.д. Все для строительства и эксплуатаций линий связи. Если что интересует звоните (812)331-17-70 Александр. Мы являемся официальным представителем 3М, официальным диллером кроны. Постовляем любое оборудование для организации свзи. Можете задавать любые вопросы по оборудованию в форуме. Наш сайт www.tcgr.ru
Alex2006SPb
06.11.2006, 14:16
dotsent пишет
Господа, есть ли у кого опыт использования кроновских плинтов в уличных распределительных шкафах ТФОП?
Как впечатления?
На улице лучше использовать плинты с заполнением компании 3М. Если интересует. Пиши на мыло или в форум. Так же могу их предложить купить. Звони (812)331-17-70. Вот так. Спроси Александра.
Вообще-то правильно! Плинты хоть и посеребрённые, но слой стирается! Тем более на открытом воздухе (даже если и в шкафу) воздействие температуры и влажности из серебра делает бог-весть что! Видимо действительно лучше ЗМ.