Уважаемые, подскажите какие автоматы и какой кабель применить для обеспечения э/питания 3 источников суммарной мощностью 800Вт от сети постоянного тока U=-48В. Планирую магистраль из ПВ3 (какое сечение необходимо?!), заведенную на основной автомат на 20А (судя по выпускаемым номиналам на токи 5;6;8;10;13;16;20;25;32;40) и 3 автомата по 8А.
Что скажите, гуру?!


C уважением, Slvd.

Igor_IVS
26.09.2003, 10:27
Суммарная мощность P=3х800=2400 Вт
Ток I=P/U=2400/48=50А
Сечение провода 6мм.кв Автомат защиты на 50А (но если это длительная нагрузка то надо больше 60А или вырубать будет)

I=800/48=16.7А
Кабель 2.5 квадрата, Автомат 20А

Все провода медные.

Если магистраль длинная надо учитывать падение напряжения на магистрали и брать большие сечения для уменьшения падения напряжения

Сорри 800 это оказывается суммарная мощность :)
800/3=267Вт
I=5.6А
Сечение провода бери тоже 2.5кв, проще закупать и работать будет, а так достаточно 0,75-1мм.кв.

slvd
26.09.2003, 16:21
P=3х800=2400 Вт это откуда?! вроде я оговаривал суммарная 800 /forum_images/icons/laugh.gif

Сечение провода из практики или по нормам (можно тогда ссылку где почитать)?!
Тип автоматов какой? Можно ли использовать 16А/~220V?! Например такой http://www.electro-mpo.ru/viewtmp?id=1401344+04&ccat=3172

C уважением, Slvd.

Igor_IVS
30.09.2003, 08:56
3х800 это вначале я не разобрался :)
Сечение провода - есть таблицы, но при малых токах 1кв.мм.=10А
16А/~220в использовать нельзя, он для ПЕРЕМЕННОГО тока и автоматы постоянка/переменка не взаимозаменяемы.
Автоматы на постоянный ток есть у Шнайдера, Легранда и куча других, в магазинах как правило отсутствуют, но фирмы которые занимаются поставкой под заказ привезут.

Например у Шнайдера
20534 Автоматический выключатель постоянного тока 6A (С32H-DC), 1-полюсный, кривая U

20535 Автоматический выключатель постоянного тока 10A(С32H-DC), 1-полюсный, кривая U

20538 Автоматический выключатель постоянного тока 25A(С32H-DC), 1-полюсный, кривая U

slvd
30.09.2003, 11:45
спасибо Игорь (?!)

вот хотим в шкаф 19" завести кабель от ЭПУ потсоянного тока (-48В) и установить автоматы. Как лучше бы это сделать? На дин-рейку установить автоматы и клеммные шины, на один полюс автоматов цепочкой завести -48, на шины +48 и земля.
?!

C уважением, Slvd.

Igor_IVS
01.10.2003, 08:56
? тут смотреть надо, единственно что могу посоветовать - брать изолированные шины, а то случайно коротнуть можно. И автоматы DC полярные (тоесть ток должен протекать только в одном направлении)
Для 19" есть специальные кожухи чтобы автоматы были закрыты, если есть возможность посмотри каталог Knurr у них масса всяких прибамбасов :)