lema
16.09.2003, 17:03
Согласно ТУ необходимо проложить в земле кабель марки МКСАБпШп около 800 м. Подрядчик предлагает положить МКСАШп, то есть без брони. Какие неприятности мы можем получить при эксплуатации?

mike1
17.09.2003, 06:44
Какие угодно!
Вплоть до того, что крысы его перегрызут :)

lema
17.09.2003, 07:49
Но в рекомендациях Самарской кабельной кампании кабель без брони можно прокладывать в грунтах 1-3 групп. Что такое какие угодно неприятности?

Igor_IVS
17.09.2003, 09:32
При оттаивании/замерзании грунта может произойти его подвижка, если грунт каменистый то возможен разрыв кабеля. Некоторые типы изоляции очень нравятся крыскам - они его едят, броню как правило прогрысть немогут. Дядя Вася с лопатой бронированный кабель перебить не сможет, и т.п.
Если прокладка кабеля непосредственно в грунт (без труб и т.п.) то лучше прокладывать бронированный, разница в цене несущественна по сравнению со стоимостью работ.

lema
17.09.2003, 10:52
Грунт не каменистый. Кабель нужно проложить срочно, без брони есть у подрядчика, а бронированный 2 месяца поставка. А еще говорят, что обычно рвут тракторами и при этом не важно бронированный он или нет, все равно порвут. Вопрос по опыту эксплуатации действительно серъезно отсутствие брони или нет. Говорят, что ложат и без брони.

Igor_IVS
19.09.2003, 10:30
Трактором порвать можно все что угодно (ну может морской кабель и выдержит :)

Если грунт мягкий не каменестый то подвижки грунта могущие порвать кабель маловероятны (ну землятресение только)

Кладут и без брони иногда работает десятилетиями иногда полгода, лучше проконсультироваться с местными геологами.
Кстати грызунов много ?, были случаи поедания изоляции, если были то без брони лучше ненадо.

Andrew Ch.
27.09.2003, 16:39
был случай, что когда клали бронированную оптику по недосмотру некоторых товарищей со стороны заказчика по кобелю переехало несколько Камазов, и ничего все жилы целы (вроде бы было 16)

SignalMaker
29.09.2003, 11:33
КАМАЗы ИМХО не помеха броне (помните "Броня крепка и танки наши быстры!"/forum_images/icons/smile.gif)
у нас был случай, когда бомжи пытались его перерубить топором - ничего, выдержал!
в другом случае была авария крупная на производстве
приличный взрыв
в стене дыра, все медные кабели в клочья, а в бронированной оптике 4жильной основная пара осталась работоспособной!

так что делайте выводы
сэкономить конечно можно, но надо быть готовым к ремонту кабеля в случае форс-мажора

Юркин Игорь aka SignalMaker

Andrew Ch.
29.09.2003, 12:00
>>"Броня крепка и танки наши быстры!"
можно было сказать, когда оконцевали и протестировали, а в начале все-равно боялись.
а оптику в любом случае надо с запасом по жилам брать и лучше 50 %