Поделитесь опытом, кто какие кабельные лотки использует и как организуется подвеска трасс к потолку.
С уважением, Олег.
SignalMaker
07.08.2003, 10:49
только недавно тема обсуждалась про "кабель в рост":
http://forum.radiolink.ru/cgi-bin/showflat****?Cat=&Board=passcomp&Number=62618&page=0&view=collapsed&sb=5&part=
а чем крепить? дык пристреливать конечно монтажным пистолетом (если бетон или подобный материал)! если материал помягче - шурупами/саморезами
я про свой уже не раз говорил и неоднократно фотки выкладывал
вон их уже некоторые тиражируют, выдавая за свои /forum_images/icons/shocked.gif
Юркин Игорь aka SignalMaker
Я имею ввиду трассы в ЛАЗ (ЛАЦ) АТС. По НТП высота подвеса лотков 2.2м. Мы используем DateTrey и Vergokan, но не очень нравятся варианты крепления к потолку. Вот и интерессуюсь, кто что использует.
С уважением, Олег.
SignalMaker
08.08.2003, 16:33
>>>>Я имею ввиду трассы в ЛАЗ (ЛАЦ) АТС
и я про них
у нас вообще все крепление закрыто подвесным потолком
так что цивильно смотрится
Юркин Игорь aka SignalMaker
Если еще интересена тема. Мы используем лотки niedax. В принципе довольны. Крепим по обстоятельствам см аттач
9-66147-DSCN1613.JPG
Присоединяюсь! Тоже используем этот тип лотков -легкие, легко резать болторезом. Достаточно большая длина - 3м.
Крепление к потолку всегда на шпильках или есть варианты? И кто поставщик?
Про Vergocan никогда не слышали?
С уважением, Олег.
У DKS лотки могут крепиться так:
к потолку крепится лапа, к лапе специальный профиль, к профилю - консоль для крепления лотка (во завернул, блин).
У нас в автозале, лотки крепятся и еще одним способом. К потолку - уголок, по краям уголка крепятся два профиля (в виде буквы П) между профилями в три этажа - лотки.
С уважением,
GAV