OSN
25.07.2003, 12:06
Посоветуйте пож. кабель для N-го количества потоков Е1 для наружной прокладки.
(может имеет смысл разнести прием и пердачу по разным кабелям? Кто что думает?)



С уважением, Олег.

TMC
25.07.2003, 13:01
По меди формально дальше 300м потоки не подключают, а реально , если используешь категорированный кабель, даже кат.3, проблем нет. Это объясняется довольно просто - кабель кат . 3 используется в сети Ethernet 10Mb, а в потоке скорость всего 2Mb. Если необходимо передача потоков дальше, то можно использовать магистральный кабель типа КСПП. Емкость и диаметр проводов определяется количеством потоков и соответственно растоянием.

OSN
25.07.2003, 13:35
А как быть с тем, что категорийные кабели 100 ОМ, а под потоки требуется 120 Ом (определяется ВНТП). К тому же если в кабеле не экранированные пары, то как я понимаю, требуется разнесение по разным кабелям направления приема и передачи, во избежания переходных помех.

С уважением, Олег.

Bart
25.07.2003, 14:21
то как я понимаю, требуется разнесение по разным кабелям направления приема и передачи, во избежания переходных помех.
А с чего Вы взяли, что переходные помехи будут именно между парами приема и передачи? С таким же успехом переходные помехи будут между соседними парами приема двух разных потоков.
А вот то что говорили о категории - это и определяет все нобходимые параметры кабеля (в т.ч. и переходные помехи). Так что, правильно соотнеся категорию/длину/частоту можно не бояться никаких переходных помех.

OSN
25.07.2003, 14:57
Это не я придумал, а те кто писали ВНТП.
Тогда по Вашему мнению какой кабель целесообразно взять для 1 потока Е1, расстояние ок. 80м.

С уважением, Олег.

Bart
25.07.2003, 15:49
Одни пототок? На таком расстоянии: 5-ая категория, любой для внешней прокладки, лишь бы цельный кусок был - потянет "за глаза".
ЗЫ Измерение переходных помех (и др. параметров) на определение категории производится "без учета того что внутри передаваться будет". Речь идет только о частоте (если точнее - пер. помехах на разных частотах).

OSN
25.07.2003, 16:59
Спасибо. Подумаю. :)

С уважением, Олег.

slvd
26.07.2003, 13:16
использовали не так давно Teldor Кабель FTP, 8 пар, PVC, 120 Ом, ISDN, внешний
в сонете есть http://www.sonet.ru/catalogue.html?catalogue_goods_CurrentElement=149&CurrentVendor=18
правда стоит он на порядок выше витой пары, но зато "чисто" под потоки...
есть Сертификат соответствия (по ссылке увидите)

Вот кстати нашел у производителя
Multi-Pair 120 Ohm DIGICOM ISDN DATA Cable FTP 8x2x24# PO
Teldor P/N 8278208129
This is a 120 Ohm shielded data cable,designed for digital data transmission
at 2 Mbps data rates in transmission stations
6.1. DC Resistance : 93.8 Ohm/km, max. @ 20C.
6.2. Impedance : 120 ± 12 Ohm @ 1 MHz.
6.3. Attenuation : 22.0 dB/Km max. @ 1.0 MHz.
38.0 dB/Km max. @ 4.0 MHz.
65.0 dB/Km max. @ 10.0 MHz.
70.0 dB/km max. @ 16.0 MHz
85.0 dB/km max. @ 20.0 MHz
6.4. Crosstalk - NEXT : -56 dB min. @ 1.0 MHz.
- FEXT : -61 dB min. @ 1.0 MHz.
6.5. Capacitance : 45 pF/m nominal @ 1 KHz.
6.6. Voltage rating : 230 V rms .
6.7. Dielectric strength: 1000 Volts/1 minute.
6.8. Velocity of Propagation: 66% minimum.
6.9. Insulation Resistance: 8 GOhmтKm
6.10.Transfer Impedance: 100 mOhm/m max. @ 30-100 MHz
7. Total weight: 84 Kg/Km, nom.
8. Operating temperture range: -10 to +50 Deg. C.

Есть даже 32x2x0.5 32 Pair Outdoor (сколько тогда он стоит ?!?!)
Такие кабели есть и у наших производителей (вообще правильные под наши НТД):
КВСМ - кабель высокочастотный симметричный малогабаритный разработан Кабельные радиосистемы+ совместно с ОАО "ССКТБ - ТОМАСС" и имеет Сертификат Соответствия № ОС/1-КБ-94 ССЭ (Система Сертификации "Электросвязь").

Кабель КВСМ предназначен для внутристоечных и межстоечных соединений в АТС кросс стоек КВСЧ-ЛСА и др. и передачи сигналов синхронизации с частотой 2,048 МГц и цифровых потоков со скоростью 2,048 Мбит/с.
http://www.crs.ru/pr_kvsm.php
емкость от 2 до 8 пар... стоит правда тоже дороже витой пары...
Из опыта, потоки бросаем на простой витой, не разбивая пр/пер, работает без проблем. Все эти меры защиты думаю стоит применять в сложной э/м обстановке, при воздействие внешних э/м помех и т.д.....


C уважением, Slvd.

boss2
26.07.2003, 14:02
Никто не обратил внимание на слово "наружной" прокладки.
Если всетаки для наружной, то подойдет на такое расстояние любой ТПП, а еще круче новый самарский кабель КЦППэп.Удачи!

OSN
30.07.2003, 12:54
Интересная мысль!
Спасибо.

С уважением, Олег.

OSN
30.07.2003, 13:25
Не дешевый кабель.
КВСМ используем много, есть у него одна беда - трудно расшивается в разъемы типа RJ-45, а так хороший кабель.
Я кстати так и не нашел документа, который бы однозначно определял какие кабели необходимо использовать под потоки, как их необходимо расшивать на кросс и на какой и т.д.

С уважением, Олег.

TMC
01.08.2003, 00:06
На 80-и метрах как здесь уже говорилось будет работать практически любой ТПП. Если сильно хочешь иметь кабель 12 пар для внешней прокладки с гидрофобным заполнением кат.5 - можешь обратиться на "Эликс-кабель" - они делают под заказ любой кабель. Правда долго и достаточно дорого, почти как импортный.

OSN
04.08.2003, 16:10
Итог - ТППэпЗ 10х2х0,5.

А 12-и парный кабель - это совсем другая тема.

С уважением, Олег.