Spiderman
31.10.2008, 14:34
Meridian 11C
после внесения изменения в настройки TN стал выдавать вот такое
MEM AVAIL: (U/P): 1322122 USED U P: 101220 51217 TOT: 1474559
SCH5066
SCH5066 Disk record availability estimation cannot be performed.
Action: Ensure that a data dump has been executed
раньше такого никогда не было
чем это грозит и как исправить?
Old Chap
31.10.2008, 14:47
Spiderman пишет
Action: Ensure that a data dump has been executed
EDD давно делали?
Spiderman
31.10.2008, 15:08
собственно никогда его и не делал,
насколько я знаю там автоматически каждую полночь должно происходит сохранение данных
Old Chap
31.10.2008, 15:16
Spiderman пишет
насколько я знаю там автоматически каждую полночь должно происходит сохранение данных
Происходит, если включено.
Spiderman
31.10.2008, 15:21
>ld 43
EDD000
.dat
DATABASE ISSUE DATE(d/m/y)/TIME SIZE(recs) SEQNO
Main 2425 30/10/2008 at 01:00:48 73 3409
Secondary 2425 29/10/2008 at 01:00:44 73 3408
IntBackup 2425 30/10/2008 at 01:00:48 73 3409
PCMCIA database not accessible.
Current external backup is on PCMCIA drive B
хм, действительно сегодня не произошла, но до этого ведь происходила
а где это включается не подскажете?
Spiderman
31.10.2008, 15:48
Собственно предыстория такая, случился какой-то глюк
при редактировании одного из TN, порт вдруг стал показывать статус UNEQ (в ld 32). Такое как то было один раз с другим портом, создал заново все заработало.
Тут же что-о не так пошло, стал выдавать
SCH0011
TN in DNBLOCK fails TNTRANS.
Ну я перезагрузил станцию, сначала нажал кнопочку Man Int, это не помогло, потом перезагрузил тумблером питания. Порт заработал нормально, но сбилось время и стала вот эта SCH5066 ошибка появляться.
Время я перенастроил
Spiderman
31.10.2008, 16:14
вот еще какие сообщения стали появляться, которых я раньше не видел чтоб появлялись
0000 TFS303
TFS0303 There has been more than one hour since the last traffic output.
0000 TFC002
TFC0002 QOS latency: [value of exceeded threshold], [source IP + port number],[s
ource TN], [source zone], [destination IP], [destination TN], [destinationzone]
[DSP Channel]Action: IP Voice quality degradation has been detected, please chec
k your IPnetwork or contact you technical support group.
Причем тут IP Voice quality я не пойму, потому что ничего кроме Астериска, подключенного по E1, связанного с IP телефонией на станции нет
Spiderman
01.11.2008, 11:55
бекап каждую ночь настроен, но похоже не может выполниться
>ld 22
PT2000
REQ prt
TYPE ovly
OVLY
SID 0
BKGD 044
PBXH 01
TODR 01
DROL 030 032 043 044 135
MULTI_USER ON
в чем может быть проблема??
Old Chap
01.11.2008, 12:17
ld 43 edd, и смотреть сообщения.
А терминал USER MTC что выдает во время суточного теста? Вся эта история тяготеет к дисковым ошибкам с причиной заполненности дискового пространства или физической ошибки на диске.
Spiderman
01.11.2008, 14:18
ld 43 edd сделаю ближе к вечеру
а где мне посмотреть что выдает USER MTC
подозреваю что где-то в ld 2 но не знаю что точно.
Spiderman пишет
а где мне посмотреть что выдает USER MTC
подозреваю что где-то в ld 2 но не знаю что точно.
Раз спрашиваете, значит терминал вывода системных событий у Вас просто отсутствует. Посмотреть куда он настроен:
ld 22
REQ prt
TYPE adan
Настроить:
ld 17
REQ chg
TYPE adan
ADAN chg tty x
.
.
USER MTC,SCH,BUG
Spiderman
01.11.2008, 17:25
да что-то же он выводит, просто в ld 2 можно посмотреть последнии события какие-то
>ld 22
PT2000
REQ prt
TYPE adan
ADAN HIST
SIZE 5000
USER MTC SCH BUG
ADAN TTY 0
TTY_TYPE SDI
CAB 00
CARD 00
PORT 0
DES
FLOW NO
USER SCH CTY BUG
TTYLOG 0
BANR YES
ADAN TTY 1
TTY_TYPE SDI
CAB 00
CARD 00
PORT 1
DES
BPS 9600
BITL 8
STOP 1
PARY NONE
FLOW NO
USER MTC TRF SCH CTY BUG
TTYLOG 0
BANR YES
ADAN TTY 2
TTY_TYPE SDI
CAB 00
CARD 00
PORT 2
DES
BPS 9600
BITL 8
STOP 1
PARY NONE
FLOW NO
USER CTY
ADAN TTY 13
TTY_TYPE PTY
PORT 0
DES
FLOW NO
USER MTC SCH BUG
TTYLOG 0
BANR YES
ADAN TTY 14
TTY_TYPE PTY
PORT 1
DES
FLOW NO
USER MTC SCH BUG
TTYLOG 0
BANR YES
....
Spiderman
01.11.2008, 17:27
>ld 43
EDD000
.edd
DTC103
EDD016 NO GO. BAD DATA
EDD0016 Incorrect data. Dump is inhibited to prevent writing bad data to storage
medium.
Action: Investigate and clear any SYSxxx messages which may appearconcurrently w
ith this message, then attempt to datadump onto a second copy ofthe Storage medi
um.
If EDD016 is printed again, enter the EDD CLR command, then reload from thenew c
opy to check that data is now valid. If this is done after a reload, the onlyfur
ther cause would be CED203.
On dual-memory machines, the indicated memory pack should be retested andreenabl
ed (data will be copied from the other memory). If this fails again (or forsingl
e memory machines), use EDD CLR to dump data to a second copy of thestorage medi
um, then reload and check any SYS or INI errors for possible datacorruption.
Spiderman
01.11.2008, 17:34
ну что делать EDD CLR или сначала как нить забекапить базу на внешний носитель ?? Правда я не знаю как это делается
Spiderman
01.11.2008, 19:52
вообщем сделал я edd clr
> ld 43
EDD000
.edd c
DTC103
lr
DB SEQ NUM = 3410
CONFIG
PHYSICAL MAP
BCS TEMPLATE
PBX TEMPLATE
CUST
ACUST
CLID
CIS RTE ANI
CACC MFC_ENT
CACC CIS_ENT
ROUTE
DAPC
LTN TN
LTN LNK
TN
SCL
ESN 00
NCTL
PREXL
AUTH 00
DISA
GRP DNS
CPK
FRL
NFCR TREES
IDC TREES
DTAD
DTI
ASNCH
BG-TIME
BG-CAT
DCH
PRI2
ARIES
SYSP
XPEC
XTDT
FTC
MCAD
FCAD
FDCT
DTI2
FFC
LAPW
MSDL/MISP BLK
SOCKET ID BLK
SSL
POSXL
TIME
SDAC
PLUGIN
CPND
CPND NM
GPHT
SPECIFIC DATA
ALARM_MGT
CHECKING
RECORD COUNT = 0073
Starting internal database backup
to internal backup drive
Synching drives
Updating internal backup
Backing up c:/p/sl1/direct.rec
Backing up c:/p/disk.sys
Backing up c:/p/os/diskoscc.sym
Backing up c:/p/sl1/ovlrescc.sym
Backing up c:/p/sl1/sl1rescc.sym
Backing up c:/u/db/database.rec
Backing up c:/u/db/config.rec
Backing up c:/u/db/inet.db
Backing up c:/u/patch/reten/reten.pch
Internal backup complete
All files are backed up!
DATADUMP COMPLETE
.
EDD000
.dat
DATABASE ISSUE DATE(d/m/y)/TIME SIZE(recs) SEQNO
Main 2425 01/11/2008 at 18:50:02 73 3410
Secondary 2425 30/10/2008 at 01:00:48 73 3409
IntBackup 2425 01/11/2008 at 18:50:02 73 3410
PCMCIA database not accessible.
Current external backup is on PCMCIA drive B
вроде никаких ошибок не выдал значит все нормально прошло??
Spiderman пишет
PCMCIA database not accessible.
Current external backup is on PCMCIA drive B
А это не ошибка? Вроде как один из PCMCIA дисков не в порядке (к сожалению плохо знаю аппаратуру 11-й версии).
Spiderman
01.11.2008, 21:52
ну раз там ни в слоте А ни в В ничего не стоит, то полагаю что это не ошибка
А что у вас за версия софта на станции?
Spiderman
02.11.2008, 02:41
вот что выдает еженочная проверка, на что-то оно там ругается
TIM000 01:00 2/11/2008 CPU 0
DTC103 ...
DROL000 DAILY ROUTINE BEGIN
NWS LD30 BEGIN 01:00 2/11/2008
0000 TFS000
002 011 2008
001 000 000
0000 TFC002
TFC0002 QOS latency: [value of exceeded threshold], [source IP + port number],[s
ource TN], [source zone], [destination IP], [destination TN], [destinationzone]
[DSP Channel]Action: IP Voice quality degradation has been detected, please chec
k your IPnetwork or contact you technical support group.
000
000 TIE
00030 00030
0000001 00001
0000000 00000
00000 00000
00000
001 TIE
00015 00015
0000000 00000
0000000 00000
00000 00000
00000
002 CO
00001 00001
0000000 00000
0000000 00000
00000 00000
00000
003 MUS
00001 00001
0000000 00000
0000000 00001
00000 00000
00000
004 CO
00006 00006
0000000 00000
0000000 00000
00000 00000
00000
005 TIE
00030 00030
0000000 00000
0000000 00000
00000 00000
00000
0000 TFS999
TFS0999 Indicates the completion of a traffic study printout.
NWS501 11 : -5
NWS0501 l s c u The telephone at L s c u failed the signaling test. If the unit
number is precededby a minus sign, the set was disabled. The fault may be: 1. PE
card 2. thetelephone set
NWS501 13 : -8 ...
NWS401 16 : -0 -6
NWS0401 l s c: u1 u2 un A fault has been detected on: 1. PE card L s c (u1, u2,
do not appear inthe message), or 2. PE unit L s c u1u2. If a card or unit number
is preceded bya minus sign, the card or unit was disabled. The fault may be: 1.
PE card l s cperipheral buffer on the shelf 2. SL-1 or Digital sets associated
with units u1,u2, etc.
DROL001 DAILY ROUTINE END
DROL0001 DAILY ROUTINE ENDOverlay Mnemonic LD overlay number
NWS LD30 END 01:00 2/11/2008
DROL000 DAILY ROUTINE BEGIN
NPR LD32 BEGIN 01:00 2/11/2008
NPR000
NPR300 48
NPR0300 l s c (u) The specified loop, shelf, card and/or unit cannot be tested b
ecause it isdisabled.
NPR300 44 ...
NPR300 40 ...
NPR300 32 ...
NPR300 28 ...
NPR300 24 ...
NPR300 20 ...
NPR029 6 0 0 3
NPR0029 The unit specified is either maintenance busy or busy.
PBXT DONE
DROL001 DAILY ROUTINE END
DROL0001 DAILY ROUTINE ENDOverlay Mnemonic LD overlay number
NPR LD32 END 01:00 2/11/2008
DROL000 DAILY ROUTINE BEGIN
DUMP LD43 BEGIN 01:00 2/11/2008
EDD000
DB SEQ NUM = 3411
CONFIG
PHYSICAL MAP
BCS TEMPLATE
PBX TEMPLATE
CUST
ACUST
CLID
CIS RTE ANI
CACC MFC_ENT
CACC CIS_ENT
ROUTE
DAPC
LTN TN
LTN LNK
TN
SCL
ESN 00
NCTL
PREXL
AUTH 00
DISA
GRP DNS
CPK
FRL
NFCR TREES
IDC TREES
DTAD
DTI
ASNCH
BG-TIME
BG-CAT
DCH
PRI2
ARIES
SYSP
XPEC
XTDT
FTC
MCAD
FCAD
FDCT
DTI2
FFC
LAPW
MSDL/MISP BLK
SOCKET ID BLK
SSL
POSXL
TIME
SDAC
PLUGIN
CPND
CPND NM
GPHT
SPECIFIC DATA
ALARM_MGT
DTC103
CHECKING
RECORD COUNT = 0073
Starting internal database backup
to internal backup drive
Synching drives
Updating internal backup
Backing up c:/p/sl1/direct.rec
Backing up c:/p/disk.sys
Backing up c:/p/os/diskoscc.sym
Backing up c:/p/sl1/ovlrescc.sym
Backing up c:/p/sl1/sl1rescc.sym
Backing up c:/u/db/database.rec
Backing up c:/u/db/config.rec
Backing up c:/u/db/inet.db
Backing up c:/u/patch/reten/reten.pch
Internal backup complete
All files are backed up!
DATADUMP COMPLETE
DROL001 DAILY ROUTINE END
DROL0001 DAILY ROUTINE ENDOverlay Mnemonic LD overlay number
DUMP LD43 END 01:01 2/11/2008
DROL000 DAILY ROUTINE BEGIN
AUDIT LD44 BEGIN 01:01 2/11/2008
DTC103
AUD000
DROL001 DAILY ROUTINE END
DROL0001 DAILY ROUTINE ENDOverlay Mnemonic LD overlay number
AUDIT LD44 END 01:02 2/11/2008
DROL000 DAILY ROUTINE BEGIN
CCED LD135 BEGIN 01:02 2/11/2008
DROL001 DAILY ROUTINE END...
CCED LD135 END 01:02 2/11/2008
Spiderman
02.11.2008, 02:43
версия софта вот
> ld 22
PT2000
REQ iss
VERSION 2111
RELEASE 24
ISSUE 25
Spiderman
06.11.2008, 13:00
Я тут понял что кроме одного пароля я больше ничего не знаю о станции, ни pwd2 ни пароля в PDT, про какие-то кейкоды я тут еще видел упоминание
скажите, вот если совсем плохо станет, тогда сам я точно не справлюсь, придется звать дохтора. Какой минимальный набор данных нужно знать чтоб дохтор смог успешно вылечить пациента.
Spiderman
12.11.2008, 13:50
что-то станция вдруг решила сама потеплому перезагрузиться
при этом вот что выдав
DTC103 ...
DTC103 ...
ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
INI000 00000000 12 15 03 00000000 00000000 00000000 00000000 ? 00000000
I 11/12 12:15:03
&
& 00 0 0000000000000000 00000000000
00000
DSET000 DOWN LOAD 0 0 0 0 0 0 0 0
INI002 0000008D 0000008E
INI003 000000B0 000000B4 000000B8 000000BC 000000D0 000000D4 000000D8
INI0003 xx Network or PE signaling fault, where xx is the maintenance display co
de inHEX.
ACDR ACTIVATED
ERR9032 1 29 12:15:42 12/11/2008
ERR9032 tn Channel is put in lockout state.
AUD000
ERR9032 1 22 12:15:54 12/11/2008 ...
DTC103
SRPT731 OS 0: Warm Start
SRPT0731 x y z OS x warm start. Release y. Created z. Last cold start: date. Las
t warm start:
date
Release: x112425
Created: Thu Jul 1 18:51:14 PDT 1999
Last Cold Start: 1/1/96 8:00:49 (from 'flash ROM')
Last War
PCH316 Error reading temporary patch retention file "c:/u/patch/reten/reten.tmp"
PCH0316 Error reading temporary patch retention file n. Retention may not be per
formedproperly.
Retention may not be performed properly
SRPT754 INI due to System Restart
SRPT0754 INI due to "x". Previous INI: "y". INIs since cold start: z
Previous INI: 1/ 1/96 08:01:13
INIs since cold start( 1/ 1/96 08:01:13): 2
SRPT752 INI 0: INI completed in 20 seconds
SRPT0752 INI x: INI completed in y seconds.
PRI382 5 78
PRI0382 The UIPE layer 3 loadware INIT Rebuild Timer has expired. The BRIE INITr
ebuild process has been aborted. Transient call will not be rebuilt. Outputdata:
DCH: x DATA: y. Where: x= D-channel number and y= message type.
Action: Contact your technical support group.
PRI382 3 78 ...
PRI382 4 78 ...
DTC103
DTC103 ...
DTC103 ...
DTC103 ...
Товарищи подскажите насколько это серьезно, она начинает меня беспокоить??