Помогите с такой проблемой. Станция звонит сама себе по входящей городской линии. Даже если на кроссе отрываю входящий город. На внутреннем телефоне раздаются звонки с этой СО. Звонки происходят довольно часто (может быть несколько звонков за минуту). Телефон стоит в приемной директора, что чревато последствиями.
смена порта на карте СО не помагает. Некоторое время все нормально (может быть меньше часа), потом начинается все снова.
Подскажите куда копать???
Проверить кабель до кросса
Поиграть с timr rgv
Какой кабель? от абонента до кросса кабель подключен к плате аналоговых телефонов. А кабель с города я отрывал от платы СО, звонки все равно идут.
Можно чуть подробнее про Timr rgv...
Имел в виду кабель от платы СО на кросс. Понимаю, что маловероятно, но может, разнопарка или какое-нибудь стороннее напряжение попадает. Может, радио на кроссе на соседней паре и т.п.
Про RGV - много уже на этом форуме рассказывали. Это таймер из рута к тоторому привязана СО-шка, отвечает за напряжение вызывного сигнала. Если он ниже определенного порога, то станция и помеху может принять за вызов. если выше - то и при нормальном вызывном аппарат не зазвенит.
не ленись, нажми на кнопку поиск, а еще лучше доку открой.
Удачи!
Спасибо, сейчас буду пробовать.
ivanopulo
24.09.2008, 07:52
Ivan_A пишет
... RGV ... Это таймер из рута к тоторому привязана СО-шка, отвечает за напряжение вызывного сигнала. не за само напряжение, а за скважность. точнее - какой продолжительности импульс, считать за реальный вызов. меньшей продолжительности - помеха.
Может звонок на этот телефон попадает еще и с другой COшки, или с цифрового потока, или еще откуда-нить :) Нужно протрассировать порт в ld 80.
Old Chap
24.09.2008, 10:17
Vinkor пишет
... от абонента до кросса кабель подключен к плате аналоговых телефонов. А кабель с города я отрывал от платы СО, звонки все равно идут.
А может всё проще?
Flash на этой станции настроен? или стоит "от балды"?
По поводу флэша.
Я станцию эксплуатирую не с момента установки, досталась в таком виде как есть.
Что можно посмотреть по поводу флеша?
И еще я заворачивал эту СО к себе на системник, при отключеной городской линии на дисплее видно что звонок идет с нее :(
Old Chap
24.09.2008, 12:00
Vinkor пишет
Что можно посмотреть по поводу флеша?
LD97 SYSP
И еще я заворачивал эту СО к себе на системник, при отключеной городской линии на дисплее видно что звонок идет с нее :(
Чудес не бывает.
Смотреть ENTC, потом DISU/ENLU, потом опять ENTC.
Я бы залез на станционный кросс и проверил расшивку кабеля. Может банальная ошибка и на этот транк поступает вызывное с соседнего порта (достаточно одного провода, чтобы был подобный эффект).
AlexandrD
24.09.2008, 18:47
А я бы для начала отстегнул коннектор на меридиане,ну который внизу корзины.Как бы это и есть точка соприкосновения станции со внешним миром.А дальше по результатам.
to Old Chap
по флэшу
INTN = YES
QUIET CODE 0
THRESHOLDS 00004 00004
FLASH TIMERS 120 0896
TOHV 250
TDP 15
TID 150
TDPON 150
TPF 200
MFRL 0
MFTL0 00
MFTL1 00
XTRK MAKE/BREAK RATIO (PPS10) = 050
XTRK MAKE/BREAK RATIO (PPS12) = 050
XTRK MAKE/BREAK RATIO (PPS20) = 050
DEF (2006) 020
можете что-нибудь сказать?
проблема не решается...
вот еще информация
трассировка порта в момент звонка
.trak 11 2
ACTIVE TN 011 0 00 02
ORIG 011 0 00 02 COT RMBR 42 2
TERM DN 1408
TDTN 0 SLOT 7 PTY SLOT 7
DIAL DN 1408
MAIN_PM RING AUX_PM
TALKSLOT ORIG 4 TERM 4
EES_DATA:
NONE
QUEU CAD
CALL ID 0 125
и после снятия трубки
.trak 11 2
ACTIVE TN 011 0 00 02
ORIG 011 0 00 02 COT RMBR 42 2
TERM 007 0 00 13 0 SCR MARP 0 1408 2616
DIAL DN 1408
MAIN_PM ESTD
TALKSLOT ORIG 4 TERM 4
EES_DATA:
NONE
QUEU NONE
CALL ID 0 125
самое главное что СОТ 11 2 в этот момент закорочен на кроссе!!!
Old Chap
25.09.2008, 09:48
LD 20
DISU 11 2
ENLU 11 2
STAT 11 2
****
LD 80
ENTC 11 2
GOTR
Может, лучше entc 7 13?
Тогда было бы ясно, виновата только двухпроводка 11 2 или кто-то еще.
немогу выполнить ld 80
>ld 80
TRA000
.entc 7 13
TRA305
ld 17
chg
ovly
multy user on
Old Chap
25.09.2008, 10:50
А в доку заглянуть?
ENTC aa bb cc
aa bb - это TN
сс - это время трассировки в минутах
трассировка порта 7 13 в момент звонков, на входе СОТ в этот момент КЗ
KEY 15:05:56 25/09/2008
TN 007 0 00 13
KEY TERM 007 0 00 13 0 SCR MARP 0 1408 2616
DIAL DN 1408
MAIN_PM ESTD
TALKSLOT ORIG 28 TERM 28
EES_DATA:
NONE
QUEU NONE
CALL ID 0 107
KEY 15:06:04 25/09/2008
TN 007 0 00 13
KEY
KEY 15:06:24 25/09/2008
TN 007 0 00 13
KEY DIAL DN 1408
MAIN_PM ESTD
TALKSLOT ORIG 13 TERM 11
EES_DATA:
NONE
QUEU NONE
CALL ID 0 105
KEY
.15:06:34 25/09/2008
TN 007 0 00 13
KEY
KEY
Трассировка COT 11 2
.15:18:30 25/09/2008
ACTIVE TN 011 0 00 02
ORIG 011 0 00 02 COT RMBR 42 2
TERM DN 1408
TDTN 0 SLOT 10 PTY SLOT 10
DIAL DN 1408
MAIN_PM RING AUX_PM
TALKSLOT ORIG 13 TERM 13
EES_DATA:
NONE
QUEU CAD
CALL ID 0 126
.15:18:36 25/09/2008
ACTIVE TN 011 0 00 02
ORIG 011 0 00 02 COT RMBR 42 2
TERM NONE
DIAL DN 1408
MAIN_PM HALFDISC
TALKSLOT NONE
EES_DATA:
NONE
QUEU NONE
CALL ID 0 126
.15:18:36 25/09/2008
IDLE TN 011 0 00 02
.15:18:58 25/09/2008
ACTIVE TN 011 0 00 02
ORIG 011 0 00 02 COT RMBR 42 2
TERM NONE
DIAL DN NONE
MAIN_PM READY
TALKSLOT NONE
EES_DATA:
NONE
QUEU 2S
CALL ID 0 134
.15:18:58 25/09/2008
ACTIVE TN 011 0 00 02
ORIG 011 0 00 02 COT RMBR 42 2
TERM DN 1408
TDTN 0 SLOT 25 PTY SLOT 25
DIAL DN 1408
MAIN_PM RING AUX_PM
TALKSLOT ORIG 22 TERM 22
EES_DATA:
NONE
QUEU CAD
CALL ID 0 134
.15:19:06 25/09/2008
ACTIVE TN 011 0 00 02
ORIG 011 0 00 02 COT RMBR 42 2
TERM NONE
DIAL DN 1408
MAIN_PM HALFDISC
TALKSLOT NONE
EES_DATA:
NONE
QUEU NONE
CALL ID 0 134
.15:19:06 25/09/2008
IDLE TN 011 0 00 02
.
Old Chap
25.09.2008, 11:51
Vinkor пишет
на входе СОТ в этот момент КЗ
Уверены, что именно та пара закорочена?