SignalMaker
29.11.2005, 10:25
0.
ну что ж, начнем, пожалуй...
постим сюда вопросы-ответы (или ссылки)

вот первая - Меридиан для чайников (http://www.ats-telecom.ru/5_support/5_1_doc/5_1_5_other/meridianlite.zip)
еще раз он же, на этом сервере (http://bbs.radiolink.ru/forum/attachment.php?s=&postid=140812)

вот вторая - ПОИСК по форуму radiolink (http://bbs.radiolink.ru/forum/search.php?s=)

третья - Меридиан для чайников - 2 (http://www.signalmaker.nm.ru/M1forTeapot%20FAQ%20Meridian2.pdf)

а вот этот FAQ (http://bbs.radiolink.ru/forum/attachment.php?s=&postid=209284) в формате doc (архив)

для ускорения поиска смотрим оглавление:

1. Как передать # при тоновом наборе по COT
2. Можно запретить передачу номера А по PRI от М1
3. Чем отличаются TIE и DID транки
4. Как подключить TTY0 к порту AUX cisco
5. Как запретить транзитные вызовы на некоторые номера
6. Что такое Service Pack
7. Можно ли анализировать входящий CLI
8. Что такое patch
9. Что за ошибка BERR705
10. Как закрыть входящий поток одним АОНом
11. Какое значение рекомендуется ставить для call register (NCR, PARM) для opt. 11C
12. Как в направлении R2MFC отдавать определенный CNI (на всех исходящих в него звонках)?
13. Есть ли в M1 маршрутизация по длине номера
14. Почему программируется не более 64 ARRN
15. Как мониторится R2MFC обмен
16. Кажется, неисправен один из CP на opt.61c. Что делать
17. Что такое Call Register
18. Можно ли передавать имена по EURO ISDN
19. Как отдать в качестве CLI номер переадресующего звонок
20. Что такое CLI, CNI, ANI
21. Станция не обрабатывает длинные входящие по EURO DID. Что делать?
22. Как убрать в CDR строке ACOD из набранного номера
23. Что такое Plug-In
24. Как избавиться от "H" перед отображаемым на дисплее цифрового ТА номером при звонке по MCDN
25. - резерв -
26. Почему M1 не освобождает сразу, "отбитый" дальней стороной канал?
27. Screening Indicator и Presentation Indicator в Setup
28. Звонок с IP фона на CallPilot, донабор, BUG5370.
29. Не удаляется телефон! говорит что:"The monitored or monitoring set cannot be moved or copied"
30. Как позвонить по межгороду через COT? Меридиан не ждет ответа станции междугородки.
31. Как распечатать сразу весь файл HISTORY
32. SFP, что это такое и как освободить 1 в плане нумерации
33. Какие есть ограничения на установку платы Clock Controller в 11с
34. Как можно получить список используемых портов
35. Как в удобной форме посмотреть настройки всех телефонов и транков, прописанных на станции?
36. Что необходимо для администрирования УПАТС Meridian1 через Ethernet
37. Работает ли с М1 аналоговый Caller ID
38. Как изменить количество лицензий (портов, транков и т.п.), функций и уровня ПО в Opt 11C
39. Как создать виртуальный офис на аппаратах 3903 и 3904
40. Как запретить набор определённых номеров через DISA
41. Как администрировать DECT абонентов через ОТМ?
42. Как запретить некоторым абонентам выход на межгород ("восьмёрку").

Karter
29.11.2005, 12:32
1.
Q: Как передать # при тоновом наборе по COT ?

Звонок через СОТ на IP-шлюз, где требуется набрать комбинацию цифр, где присутствует также #.
При звонке цифрового ТА # не проходит с первого раза, при повторном нажатии проходит.

А: В COT маршруте поставь OPR YES.
Это решение еще помогает маршрутизацией или по SCL отдать в COT транк заранее запрограммированную в наборе #.
Упрощенно смысл в следующем: сразу после терминирования звонка проключается акустический транк в обе стороны.
В документации описано прямое применение этой функции. Все вышесказанное - побочный эффект.

Ссылка на ветку 20-06-2002:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=8560>

Karter
29.11.2005, 12:38
2.
Q: Можно ли вообще запретить отсылку информации АОН по PRI от Меридиана ?

А: При звонках с аппаратов Меридиана в PRI не отдавть CLI вообще - нельзя. Модифицировать CLI - можно. Для "неотображаемости" CLI на аппарате абонента Б во всех Q931 протоколах существует Presentation Indicator и в М1 есть соответствующая услуга.

Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=8630>
28-06-2002

Karter
29.11.2005, 12:49
3.
Q: Чем принципиально отличаются TIE и DID транки?

A: В общих чертах: DID транки предназначены для соединения с CO switch (ГАТС), а TIE - для соединения с другой PABX. Набор услуг и фич, работающих с DID, несколько отличается от набора услуг и фич, работающих с TIE.
Например, в общем случае, звонок из DID в DID может пройти только по редиректу. А из TIE в TIE - пройдёт и по маршрутизации тоже.

05-07-2002
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=8700>

TheRam
29.11.2005, 12:55
4.
Q: Не получается подключить TTY0 к порту AUX cisco. Хотелось бы удаленно управлять мерином через порт AUX.

A: Распайка кабеля DB-25 – RJ45 для подключения TTY к AUX Cisco

DB25 TTY M11c
2 TXD Зеленый
3 RXD Бело-зеленый
7 GND Синий + Бело-синий
8 CD Бело-оранжевый

"витушка"

RJ-45 AUX Cisco
1 RTS Бело-оранжевый
2 DTR Оранжевый
3 TXD Бело-зеленый
4 SHIELD Бело-синий
5 SHIELD Синий
6 RXD Зеленый
7 DSR Бело-коричневый
8 CTS Коричневый

от homovitch:

Настройки Циско:
line aux 0
exec-timeout 30 0
no exec
transport input telnet
transport output telnet
escape-character NONE
telnet transparent
stopbits 1
speed 19200

Настройки TTY0:
ADAN TTY 0
TTY_TYPE SDI
CAB 00
CARD 00
PORT 0
DES
FLOW NO
USER MTC SCH BUG
TTYLOG 0
BANR YES

ссылка : http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=23419

Karter
29.11.2005, 13:11
5.
Q: Как запретить транзитные вызовы на определённые номера?

А: Можно использовать NCTL. С транков работает также, как и с аппаратов: в транках маршрута прописываешь нужный NCOS и CLS TLD.
Можно использовать для запрета наборов маршрутизацию.

Допустим надо, чтобы ВСЕ абоненты, пользующиеся наборами 9810сс... не звонили в Германию.
Пример 1:
Сейчас у тебя TSC 9810, flen 0, rli 1.
Стираешь, программируешь
TSC 98101, flen 0, rli 1
TSC 98102, flen 0, rli 1
TSC 98103, flen 0, rli 1
TSC 981040, flen 0, rli 1
TSC 981041, flen 0, rli 1
итд
TSC 981048, flen 0, rli 1
TSC 98105, flen 0, rli 1
итд
TSC 98109, flen 0, rli 1.

Таким образом, никто не позвонит на 981049..., т.к. такой маршрутизации просто нет.

Более удобна для этих целей маршрутизация NARS/BARS.

Пример 2:
Пусть 9 - это AC1.
Запрет звонков в Германию через SPN будет выглядеть так:
LD 90
REQ: PRT/CHG/NEW/OUT
FEAT: NET
TRAN: AC1
TYPE: SPN

SPN 810
FLEN 0
RLI 1
DENY 49


24-07-2002
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=8889>

Karter
29.11.2005, 13:26
6.
Q: Что такое Service Pack?

A: Service Pack - это рекомендованный производителем к установке набор патчей, каждый из которых скомпилирован из нескольких "просто" патчей.

Патчи пишутся нортелем постоянно. Те патчи, которые дизайнеры включают в следующий SW release, добавляются в SP, таким образом SP регулярно обновляются. Ставя SP на SW 25.15, пользователи получают защищенность от сбоев, приближенную к SW 25.40. При этом не нужно как угорелому лазить по Patch Library.

В главном же, работа с патчами состовляющими Service Pack, ничем не отличается от работы с обычными патчами.

10-06-2002
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=8440>

Karter
29.11.2005, 13:36
7.
Q: Можно ли анализировать и модифицировать для передачи транзитом (по результатам анализа) входящий CLI ?

А: Такая функция обычно называется CLI Screening. К сожалению, она характерна для CO Switch, а Меридиан - УАТС. Ему такое уметь не положено. Есть, правда, версия Меридиана, под названием MMCS. Его софт обладает практически всеми возможностями "большой" станции, но его уже сняли с производства.

На транзите с CLI можно делать следующее:
- подставлять цифры;
- полностью заменять любой CLI;
- убирать CLI.
Вышеперечисленное имеет множество всяких "НО", базирующихся на том, какая сигнализация на входе и какая - на выходе.

07-08-2002
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=9063>

Karter
29.11.2005, 13:51
8.
Q: Что такое patch ?

А: patch ("заплатка") - часть программы SL1 или прочих задач станции Меридиан, предназначенная для внесения изменений в работу функционирующего software. Приблизительная аналогия - общеизвестные Service Pack'и для Microsoft Windows.

Патчи можно разделить на:
- заказанные клиентом для изменения или дополнения функций станции (так называемые "PI patches");
- фиксящие проблемы софта.
И в первом и во втором случае (за очень небольшим исключением) "генератором" работ является клиент, т.к. ни один исследовательский центр не в состоянии проверить все возможные комбинации фич во всех конфигурациях. Исключения появляются в виде предустановленных патчей (встречаются на 11с разных релизов). В процессе эксплуатации станций пользователи обращаются к производителю с просьбой решить ту или иную проблему. Ее решают. Время решения - разное (от часов до лет). Но, следует обратить внимание, что новые релизы появляются быстрее, чем пользователи находят BUGи в работе софтов при своих конфигурациях. Например - сейчас частенько пишутся патчи под 22, 23 и 24 релизы, а 26 уже почти готов к выходу. Более того, некоторые проблемы настолько специфичны, что вносить патчи от них в новые софты - нецелесообразно.
На разные софты и типы станций существуют сотни патчей. В каждой конкретной конфигурации необходимости во всех них, естественно, нет. Соответственно, определять необходимость установки тех или иных патчей в станцию, должны специалисты с высоким уровнем знания фич, программирования и maintanance Меридиана.
Технические аспекты работы с патчами (как и программная архитектура вычислительной системы Меридиан и многое другое) преподаются на курсах Advanced Technical Support.
К сожалению, доступ к информационным ресурсам Нортеля, в частности, и к базе патчей - платный. Финансовая сторона вопроса обладает гибкостью...

Коротенько о работе с патчами в SL1: в LD 22 команда REQ = ISSP выдаст информацию об установленных в системе "заплатках". Основная работа с ними проводится в pdt (т.е. на уровне OS).

20-08-2002
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=8836>

Karter
29.11.2005, 14:11
9.
Q: Что за ошибка BERR705 ?

A: Ошибки BERR выводят состояние некоторых регистров памяти, стека и адреса памяти в которых произошел программный сбой. Можно определить процедуры софта, через которые проходила ошибка и восстановить сценарий проблемы. Делается это с использованием процессорных репортов и знаний, как минимум, структуры программы SL1.
Проблему может порождать железо или ошибка в софте. Во втором случае ищется уже существующий патч или пишется новый.
Так что - хлопотное это дело. Поэтому стоит денег. Лучше всего обратится в Нортел или к крупным дистрибьютерам, имеющим своих специалистов Advanced Technical Support.
Если ничего не предпринимать, то последствия могут быть следующие: полный отказ оборудования или инициализации или перезагрузки (возможно: множественные). Хотя, может ничего и не случится.
Это - как повезет.

26-09-2002
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=9691>

Karter
29.11.2005, 14:14
10.
Q: Как закрыть входящий поток одним АОНом?

А: В случае необходимости закрыть входящий маршрут (любой сигнализации) одним АОНом в направлении EURO, можно использовать Billing Number.
В исходящем ЕВРО-руте ставится SBN YES.
Во входящем маршруте ставится BILN YES,
определяется длина АОНа BLEN хх, и прописывается непосредственно BNUM,
который и пойдет в качестве CLI на всех звонках в ранее сконфигуренное EURO.

01-10-2002
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=9738>

Karter
29.11.2005, 14:19
11.
Q: Какое значение рекомендуется ставить для call register (NCR, PARM) для opt. 11C ?

A: Для 11c:
SW 22: NCR 200
SW 23, 24: NCR 1000
SW 25 и выше: NCR 1500.

08-10-2002
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=9831>

Karter
29.11.2005, 14:23
12.
Q: Как в направлении R2MFC отдавать определенный CNI (на всех исходящих в него звонках)?

A: Никак.

09-10-2002
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=9844>

Karter
29.11.2005, 14:30
13.
Q: Есть ли в M1 маршрутизация по длине номера? Например: номер 2444 оставить внутри себя, а номер 244444 выдать наружу?

А: Да, это реализуемо.
Существует маршрутизация UDP (NARS/BARS, SPN, LD 90).
Рассмотрим конкретный пример.

Вариант 1:
AC2 = 2
dn 400 - type 500
rout 1 - loop 1.
Длина наборов, отдаваемых в rout 1 - разная
(уходить должно 240000хххх.....).

SPN 4
FLEN 0
RLI 1 (rout 1, dmi 1, inst 2)
LDID 00 или ARRN 00 ARLI 2 (lter yes)
ARRN 0000
ARLI 1

Все наборы с аппаратов станции обрабатываются по interdigit таймеру (т.е. с задержкой происходят
звонки как на 2400, так и в rout 1 на 240000...).

Вариант 2.
AC2 = 2
dn 400 - type 500
rout 1 - loop 1.
Длина наборов, отдаваемых в rout 1 - одинаковая.
Отдается, скажем, 240000abc.
Т.е., ожидаемая длина набора в 1й маршрут - 9 знаков. Но FLEN будет - 8, т.к. AC2 - не учитывается.

SPN 4
FLEN 8
ITOH YES
RLI 1 (rout 1, dmi 1, inst 2)
LDID 00 или ARRN 00 ARLI 2 (lter yes)
ARRN 0000

Звонки на 2400 происходят с задержкой.
Звонки на 240000abc проходят сразу.

Природа явления заключается в том, что станция строит нечто вроде таблицы наборов:

24 - маршрут 1
2400 - маршрут 2
240000 - маршрут 3

и обработку набора (по таймеру или длине)
начинает с наиболее длинной строчки.
Иными словами - анализ ведется справа налево.
Необходимо отметить, что "конфликтные" наборы надо прописывать в SDRR. Ибо, при выборе между основным RLI в SPN'е и SDRR кодом, звонок пойдет по SDRR. А SDRR=SPN+цифры, т.е. SPN - всегда короче SPN+SDRR. Соответственно, работать будет более длинный набор, что и необходимо при данной попытке реализации фичи.

Надо добавить, что программирование и функционирование только кажутся заморочными.
На самом деле, надо просто представлять себе табличку, как я это сделал выше. И все станет более прозрачным.

14-10-2002
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=9715>

Karter
29.11.2005, 14:43
14.
Q: Почему программируется не более 64 ARRN ?

A: Так решили разработчики софта.
Увеличить количество возможных в SPN'е SDRR кодов - нельзя.
Но, просто, вместо одного SPN, можно сделать десять.
И будет уже 640 возможных SDRR.
А если сделать 100 - то будет 6400...
Пример:
вместо SPN 1 создать SPN 10, SPN 11, SPN 12 ... SPN 19.

22-12-2002
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=10724>

Karter
29.11.2005, 14:47
15.
Q: Как мониторится R2MFC обмен ?

A: Мониторинг производится в pdt.
1. Командой SSM назначаются TN для мониторинга.
Пример: SSM 1 1 или SSM 1 30.
Одновременно можно мониторить 10 каналов.
Среди них могут быть и TN'ы платы MFC.
Командой DSM можно посмотреть список назначенных TN.
Командой CSM можно отменить назначения.
2. Командой TSM включается или выключается тот или иной тип мониторинга назначенных ранее TN'ов.
TSM 0 - выключить мониторинг;
TSM 1 - включить входящий MFC мониторинг;
TSM 2 - включить исходящий MFC мониторинг;
TSM 3 - включить мониторинг всех входящих сообщений;
TSM 4 - включить мониторинг всех исходящих сообщений;
TSM 5 - включить мониторинг всех входящих сообщений при изменении состояния канала;
TSM 6 - включить мониторинг всех исходящих сообщений при изменении состояния канала.

Наиболее полную информацию о MFC обмене дают команды TSM 5 и TSM 6.

13-01-2003
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=10906>

Karter
29.11.2005, 15:05
16.
Q: Кажется, неисправен один из CP на opt.61c.
На дисплее одного из процессоров появились сообщения SYS700 2 и SYS706 0. Горят два красных индикатора на карте СР. При запросе статуса в LD135 выдает: cp 1 15 DSBL: 'NOT RESPONDING' . Потытки перезагрузки системы ни к чему не приводят? Что делать?

А: Для станций opt.61c и 81c с процессорами CP2, CP3 и CP4 при неисправности процессорного комплекта core 1.

Вводим станцию в Split mode:
1) CP 0 - faceplate switch в main;
2) CNI core 1 - switch в dsbl;
3) CP 1 - main.
4) IOP/CMDU выключать надо только, если хочешь ВЫТАЩИТЬ эту плату (для остановки винта и прочих дисководов).

В таком режиме станция работает ТОЛЬКО с CP 0 и не видит процессорный комплект core 1. Никакие тесты с активной стороны, соответственно, не нужны. Теперь с CP 1 и IOP/CMDU 1 можно делать что угодно. На сервис - не повлияет.
Далее: для возможности работы с core 1 необходимо встать на прямой CPSI порт CP 1. Ибо, все остальные TTY "живут" с активной core 0 стороной.
Вытаскиваешь CP 1 и (выключив) IOP/CMDU 1.
Ждешь минуту. Вставляешь платы обратно, включаешь IOP/CMDU 1, нажимаешь RST на CP 1.
Смотришь, проходит ли загрузка core 1 (т.е. sysload, ini...). Грузится может минут семь легко.
Если не проходит (циклические перезагрузки или зависание в процессе sysload) - лог всего, что вываливалось в порт - на анализ специалистам.

Если загрузится,то производится выход из split:

1) Нажимешь RST на CP 1 и ждешь три секунды, либо ждешь появления SYS702 на ЖК дисплее CP 1;
2) CP 1 faceplate switch - в norm. CP 1 начнет синхронизацию оперативной памяти с CP 0. В порты активной стороны core 0 выйдет соответствующее сообщение (возможно - с задержкой в пару минут). Синхронизация может проходить минут пятнадцать. По окончании - в порты core 0 выведется соответствующее сообщение. CP 1 выйдет из split'а.
2) CNI на core 1 - включть;
3) CP 0 - в norm;
4) Станция выведена из сплита, за исключением IOP/CMDU 1. Т.е. процессоров в системе два, а накопителей - один. Необходимо произвести синхронизацию данных на дисках. Core 0, LD 137, SYNC.
Синхронизация будет сопровождаться соответствующими сообщениями по портам активного core 0.

Все приведенные выше действия являются неотъемлемой частью процедур замены CPU, CMDU итд. итп. и подробнейшим образом описаны в документации.

Еще раз повтрюсь: если core 1 не грузится в "полной изоляции", то следует сохранять логи процесса загрузки CP 1 полностью. Обычно, там все наглядно видно.

10-02-2003
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=10962>

Karter
29.11.2005, 15:16
17.
Q: Что такое Call Register?

A: В первом приближении:
под обработку любого звонка в оперативной памяти машины выделяется определенное количество места. Количество оперативной памяти физически ограничено. Количество обрабатываемых вызовов с определенной точностью прогнозируемо. Данные регистры используются только "телефонным" софтом, но не только для коммутации. Помимо всего прочего у станции существуют несколько более приоритетные задачи.
...
Выражаясь более точно - это следы простейшей защиты механизма диспетчеризации памяти тридцатипятилетней давности.
Просто и надежно - как автомат Калашникова.

05-05-2003
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=12213>

Karter
29.11.2005, 15:28
18.
Q: Можно ли передавать имена по EURO ISDN ?

A: При схемах M1 - EURO - M1 или M1 - EURO - CO ... - EURO - M1 передавать имена можно, при условиях:
- SW Меридиана релиза 25 и выше;
- есть пакет 367;
- сеть оператора поддерживает "User-To-User Signalling" (при непрямом соединении Ьеридианов).

Фича называется "BNE Name Display on EuroISDN".
В Д-канале выставляется RCAP UUS1.
В RLI выставляется BNE YES.
Установки на аппаратах делаются аналогичными случаю работы с MCDN.

29-07-2003
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=13336>

Karter
29.11.2005, 15:38
19.
Q: Как отдать в EURO в качестве CLI номер ТА, переадресующего звонок (CFW)?

A: Функция "Optional Sending of Forwarding CLID",
подробно описана в книге "International ISDN PRI" (код 553-2901-301) в главе "ISDN PRI Central Office Connectivity" на странице 518 и в главе "EuroISDN Continuation Phase III" со страницы 348.
Работает с релиза 23 на исходящих EURO DID транках.
LD 15
TYPE NET
OCLI EXT или ALL (если есть транзитные MCDN'ы).

06-03-2003
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=11528>

Karter
29.11.2005, 15:49
20.
Q: Что такое CLI, CNI, ANI ?

A: На разных типах сигнализаций номер абонента А, называется по-разному терминами:
- CLI для PRI;
- CNI для DTI R2;
- ANI для R1,5.

Номер абонента А часто называют "АОНом", что, строго говоря, - не корректно. АОН - физическое устройство, позволяющее абоненту Б узнать номер абонента А в сети ТфОП РФ.

03-12-2003
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=14871&perpage=10&pagenumber=2>

Karter
29.11.2005, 16:08
21.
Q: Станция не обрабатывает длинные входящие по EURO DID. Входящая четырёхзначка обрабатывается. Если город присылает семь знаков - звонки не проходят. Что делать?

А: Дело в том, что в данной конфигурации EURO DID и OVLR no Меридиан воспринимает из полученного набора столько цифр, сколько прописано в LDN0 (LD 15, LDN), причем - справа.
Зачастую - это удобно. Например - у тебя четырёхзначка 45хх, а город присылает семь знаков: 12345хх. Если прописать LDN 4-хзначным, то обрабатывать из 12345хх станция будет только 45хх, что и требуется. На EURO TIE или при OVLR YES эта фича не работает. Соответственно, если тебе необходимо гарантированно обрабатывать все цифры, приходящие по EURO DID - поставь OVLR YES. Других побочных эффектов быть не должно, т.к. при разрешении входящего оверлапа работают наборы и блоком тоже.

14-11-2003
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=14651&perpage=10&pagenumber=2>

Karter
29.11.2005, 16:32
22.
Q: Как убрать в CDR строке ACOD из набранного номера?
Например: Например:
N 098 00 5344 A000014 07/30 08:22 00:00:04 A 700088122350547. В данной записи "7000" - ACOD маршрута.

А: Можно сделать апгрейд (вернее - degrade) с удалением пакета BARS из SW станции. Но, вообще-то, с подобной задачей обязана справляться любая правильная программа тарификации.

30-07-2003
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=13360&highlight=acod>

Karter
29.11.2005, 17:57
23.
Q: Что такое Plug-In ?

A: С релиза 25 в софте появились так называемые plug-in'ы.
Это набор патчей, которые, можно сказать, интегрированы в систему. Задействовать плагины можно, имея 366 пакет. Активация плагина производится в pdt командой: ple xx.
Отключение: pld xx.
Отображение состояния: plp.
Cписок плагинов можно попытатся найти на сайте nortelnetworks.com, воспользовавшись поиском.

17-06-2003
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=12725&highlight=plugin>

Karter
29.11.2005, 18:03
24.
Q: Как избавиться от "H" перед отображаемым на дисплее цифрового ТА номером при звонке по MCDN ?

A: "H" - от Home Network.
Убрать можно, изменив call type звонка (LD 86, DMI, CTYP NXX, например).
Для SW 25 и выше следует включить plug-in 14.

09-11-2004
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=18938>

Zero!!
30.11.2005, 11:30
25.

Документация по станции Меридиан 1 на русском языке.

http://rapidshare.com/users/3UF3UM

Karter
01.12.2005, 15:10
26.
Q: Почему M1 не освобождает сразу, "отбитый" дальней стороной канал?
После того, как с дальней стороны происходит отбой звонка:

DCH 10 UIPE_IMSG CC_DISC_IND REF 0000476E CH 1 1 TOD 16:16:12 CK 0C63A7EE
CAUSE: #16 - NORMAL CALL CLEARING
PROGRESS: INBAND INFO OR PATTERN IS AVAIL

канал освобождается только через 30 секунд:

DCH 10 UIPE_IMSG CC_RELEASE_IND REF 0000476E CH 1 1 TOD 16:16:42 CK 0C649240
CAUSE: #16 - NORMAL CALL CLEARING

DCH 10 UIPE_OMSG CC_RELEASE_RESP REF 0000C76E CH 1 1 TOD 16:16:42 CK 0C649248


А: Сообщение DISCONNECT от CO Switch cодержит Progress Indicator (INBAND INFO IS AVAIL), говорящий о том, что Б-канал можно удерживать проключённым для передачи акустичесткого busy абоненту PABX. Что Меридиан, согласно своим настройкам, и делает.
На CO этот "флаг" включают достаточно справедливо (для наших условий). Они ведь не могут точно знать, что ЗА Меридианом транзитом не включён, скажем, древний Panasonic, не умеющий сам делать своему абоненту busy при отбое цифрового канала.
Для того, чтобы снизить общую нагрузку на поток, можно уменьшить default значения таймеров INC_T306 и OUT_T306 с в соответствующем Д-канале (до 2 секунд, например). Меридиан будет отбивать канал принудительно.

02-08-2004
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=17728&highlight=INBAND+INFO>

TheRam
08.12.2005, 19:43
27.
Q: Сушествует в России проблема при стыковки с операторами при отсутствии в сообщении Setup полей определяющих ScreenInd и PresentInd.
Nortel утверждает что эти поля присутствуют хотя мы своим анализатором их не видим. (rel. 25.40B)
Наличие этих полей обязательно или опционально для PBX?

A: М1 не умеет манипулировать полем Screening Indicator, биты 12 всегда 0 0 - not screened.

индикатор верификации
[номера вызывающего пользователя] (00 — дан пользователем, сетью не проверялся, 01 —
дан пользователем, проверен сетью, 10 —дан пользователем, проверить не удалось, 11 —дан
сетью)

А что касается PI - так его меняет при каждом вызовы CLS абонента DDGA - по умолчанию биты 7 6 - 0 0 Presentation allowed. И DDGD - 0 1 Presentation restricted

При измении CLS получается такая картина:

DDGA
Numbering plan = E.164 Presentation Allowed Display = User provided NOT screened

DDGD
Calling Party Number Call type = Unknown
Numbering plan = E.164 Number not Available Display = User provided NOT screened

От Karter: Формальная логика: зачем оконечному оборудованию проверять CLID, который оно само формирует?

Оконечное устройство, будь то PABX или BRI-комплект, "сетью" не является. Его задача - сформировать АОН, а проверяют его - на узлах.

Ссылка: http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=22501


РД 45.223-2001 (http://www.aboutphone.info/lib/gost/45-223-2001.html) определяет принципы назначения SI, конкретно - пункт 10.2.13.1

Должны быть использованы следующие принципы кодирования поля "Screening indicator:

На исходящем интерфейсе:

"00" - user provided, not screened

TheRam
08.12.2005, 19:54
28.
Q: Коллеги! Видел ли кто данную проблему:
CS1000M (c SS), Rls 4.0. Звонок с IP фона на CallPilot (или с IP на не IP через карту шлюза), донабор после соединения.Все проходит, но идет баг 5370. Не понятна связь этого сценария с таблицами уровней... Было у кого?

A: Для лечения необходимо установить Loss values for Voice Gateway Media Card, ибо по дефолту есть уровни только для горячо любимой Нортелем Северной Америки

в LD 73:

REQ new
TYPE ddb
TRSH 0
RALM

далее пробиваем Enter

После проверяем наличие PAD 15 DTI

REQ prt
TYPE dti
FEAT pad
PDCA 15
TNLS
DTI/PRI PDCA

ONP 8 17
DSET 8 18
OPX 6 20
DTT 5 19
SDTT 5 19
DCO 4 19
DTO 3 19
VNL 5 19
SATT 3 19
ACO 3 20
ATO 3 19
PRI 5 19
PRI2 5 19
XUT 6 17
XEM 4 20
BRIL 0 0
BRIT 5 19
WRLS 3 19

Баг полечен, SYSLOAD не требуется.

Спасибо Urri&Malex!

Ссылка: http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=20179

ivanopulo
15.12.2005, 11:11
29.
Q: Не удаляется телефон! говорит что:
"The monitored or monitoring set cannot be moved or copied"

А: Есть в Меридиане такая функция BFS, позволяющая отслеживать занятость конкретного TN-а и принудительно форвардить звонки с него на себя.
Так вот, наличие такой кнопки не позволяет (если дословно) "удалить, переместить, скопировать, мониторящий или мониторимый аппарат"

необходимо сначала удалить кнопку BFS на мониторящем аппарате.

как это выглядит(соответствующие кусочки конфигов)-
пример на "мониторимом" аппарате:

FDSD NOVD
CPND_LANG ROM
BFTN 011 0 00 01
HUNT
AST

пример на "мониторящем" аппарате:
KEY 00 SCR 1234 0 MARP
...
04 CFW 16
05 RNP 22
06 BFS 026 0 00 10
07

ссылка на ветку: http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=22249

nismo
26.01.2006, 11:23
30.
Задача - позвонить с Меридиана по межгороду через COT.

Возможные грабли - меридиан не ждет ответа станции междугородки.

Решение - в DMI подставить * = пауза (у меня 8*)
Как выглядит:
после набора в линию 8, меридиан делает определенную паузу (т.е. фактически ждет ОС междугородки)
Величину паузы можно варьировать количеством ***
Одна звездочка - 3 секунды. Если надо больше 9 секунд - между звездочками поставить пробел, иначе - выход из оверлея.

nismo
26.01.2006, 11:26
31.
Q: нужно распечатать сразу весь файл HISTORY

А:
LD22
prt
type: AHST

nismo
26.01.2006, 11:29
32.
Q: у меня dn 1 type: SFP, что это такое и как освободить 1 в плане нумерации?
А: это Spe**** Prefix. Удаляется\меняется в LD 15 FTR_DATA
SPRE

nismo
26.01.2006, 11:31
33.
Q: какие есть ограничения на установку платы Clock Controller в 11с
А: только 1 - 3 слот АТС.

Urri
27.01.2006, 15:50
34.
Q: Как можно получить список используемых АОНов?

A: ld 20
req: prt
type tnb
результат записать в файл
Используя файл mv.xls обработать данный файл
В результате будет получена таблица, содержащая полную информацию о программировании абонентских портов.

mcsystems
27.01.2006, 17:30
35.
Задача схожая с пердыдущей.

Q: Как в удобной форме посмотреть настройки всех телефонов и транков, прописанных на станции?

A: Распечатать все терминальные номера станции:

ld 20
req prt
type tnb

После распечатки последнего терминально номера, сохранить данные в текстовый файл. Открыть файл "tnimport", прикрепленный ниже и выполнить макрос, указав на сохраненный текстовый файл tnb.

З.Ы.
В параметрах MS Excel, уровень безопасности макросов должен быть средний или низкий.

mcsystems
30.01.2006, 17:42
36.
Q: Что необходимо для администрирования УПАТС Meridian1 через Ethernet?

A:

Для администрирования станции через локальную сеть, для малых машин необходим преобразователь интерфейса AUI в интерфейс 10Base-T, который подключается к порту Ethernet в главном кабинете стации (через специальный кабель (для 11С) или к порту AUI (для 11С Mini)). В качестве преобразователя интерфейса могут использоваться, например, такие: D-Link DE-853, Allied Telesyn AT-210TS или подобные.

Программирование станции

Перед программированием станции советую обратиться к сетевому администратору для получения информации, которая понадобиться при конфигурировании УПАТС:
- свободный статический IP-адрес (например 192.168.1.15);
- маска подсети (например 255.255.251.0);
- IP-адрес шлюза (если нужен) (например 192.168.1.1).

1. Создание виртуального терминала (порта ввода-вывода) :

ld 17
REQ chg
TYPE adan ADAN new tty 5
TTY_TYPE pty
PORT 0
DES Ethernet
FLOW
USER mtc sch bug
TTYLOG
BANR

ADAN DATA SAVED

Полное назначение всех промтов можно прочитать в документации по LD17.

Количество запрограммированных виртуальных терминалов определяет количество одновременных сессий администрирования. Правила одновременного доступа к оверлеям, относящиеся к администрированию через COM-порты, справедливы и к виртуальным терминалам.

2. Конфигурация интерфейса:

ld 117
=> new host Primary_IP 192.168.1.15
INET Data Added


Распечатываем
=> prt host
Call Server/Main Cabinet
ID Hostname IP Address
1 Primary_IP 192.168.1.15
2 LOCAL_PPP_IF 100.1.1.2
3 REMOTE_PPP_IF 100.1.1.1
4 SECONDARY_ENET 137.135.128.254
OK

Включаем запрограммированный интерфейс:
=> enl host 1 - значение ID из распечатки выше.

HOST “Primary_IP” “192.168.1.15” enabled
OK

Меняем маску подсети:
=> chg mask 255.255.251.0

Проверяем:
=> prt mask
SUBNET MASK: "255.255.251.0"
OK

Активизируем хост:

=> chg elnk active Primary_IP

Обновляем базу данных:

=> update dbs
OK

=> ****
OVL000

Чтобы применить все сделанные изменения необходимо выключить и включить Ethernet Link:
>ld 137
.dis elnk

OK
.enl elnk
Initialize Network Interface.
Network Interface is up.
Host : Primary_IP
IP Address : 192.168.1.15
Sub-netmask : 255.255.251.0

.****

В завершении проверяем наши настройки:

Ld 117
=> prt elnk
ACTIVE ETHERNET: " Primary_IP " "192.168.1.15"
INACTIVE ETHERNET: "SECONDARY_ENET" "137.135.128.254"
OK


Для проверки работоспособности используется команда PING

=> ping 192.168.1.15

PING 192.168.1.15 SUCCESSFUL

=> ****

В принципе, если собираетесь администрировать станцию из локальной сети этого достаточно.

Если же стоит задача управлять станцией из другой подсети, то необходимо прописать шлюз.

3. Прописываем шлюз:

>ld 117


=> new rout 0.0.0.0 192.168.1.1
INET Data Added

Распечатываем:
=> prt rout
Call Server/Main Cabinet
ID Destination Gateway Port
1 0.0.0.0 192.168.1.1 0
OK

Включаем шлюз:
=> enl rout 1 – значение ID из распечатки выше.
OK

Обновляем базу данных:

=> update dbs
OK

Пингуем шлюз:

=> ping 192.168.1.1

PING 192.168.1.1 SUCCESSFUL

=> ****
Полное назначение всех промтов можно прочитать в документации по LD117.


Теперь все станционные настройки сделаны, настраиваем терминальную программу:

В качестве терминальной программы подойдет любая, которая может использовать протокол Rlogin.

В окне Connection type указываем Rlogin
В окне Connect to указывается IP-адрес, который запрограммирован в стации.
В окне Emulation указываем VT220.
В окне User Name необходимо указать CPSIDabcd, где:

a - сообщения SCH (1 или 0)
b – сообщения MTC (1 или 0)
с – сообщения BUG (1 или 0)
d – сообщения TRF (1 или 0)

1 – соответствует включенному состоянию вывода сообщений
0 - соответствует выключенному состоянию вывода сообщений

Например, если в имени пользователя написать CPSID1100, то в терминал будут выдаваться только сообщения SCH и MTC.

В окне Пароль не указываем ничего.

Для информации:

Nortel настоятельно рекомендует не включать станцию в общую локальную сеть из-за проблем с широковещательными броадкастами. Для станции и ее приложений, по-возможности организовать свою подсеть (аппаратную или программную).

Karter
02.02.2006, 13:11
37.
Q: У нас куча телефонов DECT Siemens которые имеют определитель номера Caller ID. Может ли М1 посылать в аналоговые линии информацию о номере звонящего?

A: Действительно, в 2006 году Нортель стал поставлять
на Европейский рынок услугу "Calling Number and Name Delivery", позволяющую выдавать аналоговым телефонным аппаратам с Caller ID ("ЕвроАОН") имя и номер инициатора звонка.

Для организации услуги необходимы:
- плата NT5D80BA PCP XCMC A-Law/ETSI version;
- SW пакет CLASS Calling Number Delivery (CNUMB package 332);
- SW пакет CLASS Calling Name Delivery (CNAME package 333);
- SW пакет Calling Party Name Display (CPND package 95);
- лицензии на необходимое количество CLASS Extensions.

30-01-2006
Ссылка на ветку:
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=24703&perpage=10&pagenumber=3

mcsystems
03.03.2006, 09:23
38.

Q: Как изменить количество лицензий (портов, транков и т.п.), функций ПО и уровня ПО в Meridian 1 Opt 11C

A: Процесс изменения вышеуказанных параметров системы называется Upgrade ISM parameters.

Эта процедура производится через 143-й оверлей , командой upgrade и доступна с терминала, подключенного к TTY0, независимо, напрямую подключен терминал или через модем.

Через другие порты ввода-вывода процедура апгрейда не доступна.

Перед процедурой апгрейда рекомендую иметь перед глазами распечатанную лицензию, полученную от дистрибьютора.

Пример приведен для станции с релизом 25.40, с задачей увеличить количество цифровых абонентских портов с 48 до 64.

>ld 143
CCBR000
.upgrade


SOFTWARE INSTALLATION PROGRAM
************************************
Verify
Security ID: XXXXXXXX
************************************

Main Cabinet Software Installation Main Menu :
1. New Install or Option 11/11E Upgrade - From Software DaughterBoard
2. System Upgrade
3. Utilities
4. New System Installation - From Software Delivery Card
[q]uit, [h]elp or [?], <cr> - redisplay

Enter Selection : 2 - выбираем пункт 2

Select type of upgrade to be performed :
1. Option 11/11E to Option 11C
2. Option 11C New Software Upgrade
3. Option 11C Feature/Parameter Upgrade
[q]uit, [p]revious, [m]ain menu, [h]elp or [?], <cr> - redisplay

Enter Selection : 3 - выбираем пункт 3

*** NOTE: The following questions require information
on the Keycode Data Sheet.
Please have it available. ***

Do you wish to change feature sets? (y/n/[a]bort) : NO

Если нужно изменить уровень ПО, то на вышеуказанный вопрос нужно ответить YES и появится список доступного ПО


Select Feature Set You Wish to Enable :
1. General Services (ntsk30dr)
2. Enhanced Services (ntsk30er)
3. Call Centre Services (ntsk30fr)
4. Enhanced Call Centre Services (ntsk30gr)
5. Network Services (ntsk30hr)
6. Enhanced Network Services (ntsk30ir)
7. Enterprise Services (ntsk30jr)
8. Unified Network Services (ntsk30kr)
9. Retain Current Feature Set
[q]uit, [p]revious, [m]ain menu, [h]elp or [?], <cr> - redisplay

Выберите пункт, который указан в новой лицензии, если вы ошибочно ответили на вышеуказанный вопрос YES и уровень ПО остается прежним, то выберите пункт 9

Enter Selection : 9
Keeping Current Feature Set

Do you wish to add packages? (y/n/[a]bort) : YES

На этот ворпос нужно ответить утвердительно, так как если даже вы не будете добавалять функциональные пакеты, в лицензиях присутствуют так называемые Extra packages

Summary of packages selected :
0-2 4-5 7-11 14 16-25 28-29 32-36 40-61 64 70-77 79-81 83 86-93 95
98-104 107-111 113-116 118-120 122 124-125 127-129 131-133 137-141
143-146 150-155 157 160-164 167 169-170 172-174 178-182 184-187 191
193 198 200 202-206 208-212 214-216 218 221-222 225 229 233-236 240
242-243 245-247 250-251 253-254 256 258-259 261 283 289 295-297 301
306-307 309 315 323-324 326-328 350-351 362 364 366 380-382 384 386-387
389


Enter additional packages : <cr> to continue

Через пробел вводим номера Extra packages, указанных в лицензии

22 57 186 174 221 326


Your feature set selection is "Retained Current Feature Set" :
Additional packages selected :
22 57 174 186 221 326
Summary of packages selected :
0-2 4-5 7-11 14 16-25 28-29 32-36 40-61 64 70-77 79-81 83 86-93 95
98-104 107-111 113-116 118-120 122 124-125 127-129 131-133 137-141
143-146 150-155 157 160-164 167 169-170 172-174 178-182 184-187 191
193 198 200 202-206 208-212 214-216 218 221-222 225 229 233-236 240
242-243 245-247 250-251 253-254 256 258-259 261 283 289 295-297 301
306-307 309 315 323-324 326-328 350-351 362 364 366 380-382 384 386-387
389

Рекомендую проверить соответствие номеров выведенных в терминал пакетов, с указанными в лицензии. Если все правильно, то отвечаем утвердительно.

Is this correct? (y/n/[a]bort) : YES

Далее выводятся параметры и их значения, которые действительны для вашей станции в настоящее время (до процесса апгрейда)

ISM Parameters will be set to :
TNS ( 2500)
ACDN ( 300)
AST ( 1000)
LTID ( 0)
RAN CON ( 0)
RAN RTE ( 500)
MUS CON ( 0)
BRAND ( 0)
ACD AGENTS ( 10)
ANALOGUE TELEPHONES ( 272)
ATTENDANT CONSOLES ( 2500)
BRI DSL ( 150)
CLASS TELEPHONES ( 0)
DATA PORTS ( 2500)
DIGITAL TELEPHONES ( 48)
INTERNET TELEPHONES ( 4)
PHANTOM PORTS ( 2500)
WIRELESS TELEPHONES ( 80)
WIRELESS VISITORS ( 0)
ITG ISDN TRUNKS ( 0)
TRADITIONAL TRUNKS ( 2500)
TMDI D-CHANNELS ( 0)
SURVIVABILITY ( 0)

Do you wish to change any ISM parameters? (y/n/[a]bort) : YES

Чтобы изменить вышеуказанные параметры отвечаем YES

Enter new ISM parameters, <cr> to leave unchanged :

Вводим новвые параметры системы, указанные в лицензии.
Информация в терминале появляется по сторокам. В скобках значение параметров, действующие в настоящее время, справа - значения, указанные в лицензии.

TNS ( 2500) - 2500
ACDN ( 300) - 300
AST ( 1000) - 1000

Если цифры совпадают, то после вывода строки можно нажать энтер

LTID ( 0) -
RAN CON ( 0) -
RAN RTE ( 500) -
MUS CON ( 0) -
BRAND ( 0) -
ACD AGENTS ( 10) - 20
ANALOGUE TELEPHONES ( 272) -
ATTENDANT CONSOLES ( 2500) -
BRI DSL ( 150) -
CLASS TELEPHONES ( 0) -
DATA PORTS ( 2500) -
DIGITAL TELEPHONES ( 48) - 64
INTERNET TELEPHONES ( 4) -
PHANTOM PORTS ( 2500) -
WIRELESS TELEPHONES ( 80) -
WIRELESS VISITORS ( 0) -
ITG ISDN TRUNKS ( 0) -
TRADITIONAL TRUNKS ( 2500) -
TMDI D-CHANNELS ( 0) -
SURVIVABILITY ( 0) -

Выводится список значений, которые вводились в предыдущем диалоге:

New ISM Parameters :
TNS ( 2500)
ACDN ( 300)
AST ( 1000)
LTID ( 0)
RAN CON ( 0)
RAN RTE ( 500)
MUS CON ( 0)
BRAND ( 0)
ACD AGENTS ( 20)
ANALOGUE TELEPHONES ( 272)
ATTENDANT CONSOLES ( 2500)
BRI DSL ( 150)
CLASS TELEPHONES ( 0)
DATA PORTS ( 2500)
DIGITAL TELEPHONES ( 64)
INTERNET TELEPHONES ( 4)
PHANTOM PORTS ( 2500)
WIRELESS TELEPHONES ( 80)
WIRELESS VISITORS ( 0)
ITG ISDN TRUNKS ( 0)
TRADITIONAL TRUNKS ( 2500)
TMDI D-CHANNELS ( 0)
SURVIVABILITY ( 0)

Проверьте введенные значения, со значения, указанными в лицензии. Если все правильно, отвечаем YES.

Is this correct? (y/n/[a]bort) : YES

Security ID : XXXXXXXXX
Current AUX ID : XXXXXXXXX
Do you wish to change the AUX ID? (y/n/[a]bort) : N

Если необходимо изменить AUX ID, то ответьте YES.

New AUX ID : XXXXXXXXX



Same Release Upgrade Summary :
Security ID : XXXXXXXX
Aux ID : XXXXXXXX
Cabinet Type : MAIN
Feature Set : Retained Current Feature Set ()
Additional Pkgs : 22 57 174 186 221 326
Database : Current Database Retained
OLD NEW
S/W Release : 2540 2540
ISM Parameters
TNS : 2500 2500
ACDN : 300 300
AST : 1000 1000
LTID : 0 0
RAN CON : 0 0
RAN RTE : 500 500
MUS CON : 0 0
BRAND : 0 0
ACD AGENTS : 10 20
ANALOGUE TELEPHONES : 272 272
ATTENDANT CONSOLES : 2500 2500
BRI DSL : 150 150
CLASS TELEPHONES : 0 0
DATA PORTS : 2500 2500
DIGITAL TELEPHONES : 48 64
INTERNET TELEPHONES : 4 4
PHANTOM PORTS : 2500 2500
WIRELESS TELEPHONES : 80 80
WIRELESS VISITORS : 0 0
ITG ISDN TRUNKS : 0 0
TRADITIONAL TRUNKS : 2500 2500
TMDI D-CHANNELS : 0 0
SURVIVABILITY : 0 0

M3900 Language Set : 3. Eastern Europe 10 languages

Проверяем еще раз, если все в порядке отвечаем утвердительно

Is this correct? (y/n/[a]bort) : YES

Enter new keycodes : - вводим кей-коды, указанные в лицензии:
Key 1 : WWWWWWWW
Key 2 : YYYYYYYY
Key 3 : ZZZZZZZZ

Если все параметры и кей-коды введены правильно, то появится сообщение:

Keycode validation successful.

Если появилось сообщение, о том, что проверка кей-кодов прошла неудачно,значит что-то вы ввели неверно и всю процедуру придется повторить заново.

Are you sure you wish to perform the upgrade? (y/n/[a]bort) : Y

Отвечаем утвердительно, и по истечении некоторого времени на экран выйдет сообщение:

Upgrade was completed and activated successfully

Sysload is NOT needed!

Презагрузка станции не требуется.

.

.****


Вот в принципе и все.

Чтобы убедиться, что новые параметры вступили в силу, можно их распечатать:

LD 22
REQ SLT

dens_klin
15.03.2006, 16:52
39.
Создание Виртуального офиса на аппаратах 3903 и 3904
How to configure a Virtual Office TN

Overlay 57: Define the login and logout feature codes (vtln - login, vtlf - logoff)
>ld 57
FFC000
MEM AVAIL: (U/P): 1296999 USED U P: 75725 19915 TOT: 1392639
DISK RECS AVAIL: 494
REQ new
TYPE ffc
CUST 0
FFCT
CEPT
CODE vtln
VTLN 9900
VTLN
CODE vtlf
VTLF 9910
VTLF
CODE

Overlay 97: Define a virtual superloop

>ld 97
SCSYS000
MEM AVAIL: (U/P): 1296922 USED U P: 75725 19992 TOT: 1392639
DISK RECS AVAIL: 494
REQ chg
TYPE supl
SUPL N96
WRAP UP SUPL 096 (NEW) ..OK

Overlay 15: Set the Station Control Password Length (SCPL)

>ld 15
CDB000
MEM AVAIL: (U/P): 1295710 USED U P: 76221 20708 TOT: 1392639
DISK RECS AVAIL: 492
REQ: chg
TYPE: ffc

TYPE FFC_DATA
CUST 0
CCRS
SCPL 4
SBUP
FFCS
ADLD

Overlay 11 : Define a host and a virtual set

ld 11
SL1000
MARP NOT ACTIVATED

MEM AVAIL: (U/P): 1296451 USED U P: 75947 20241 TOT: 1392639
DISK RECS AVAIL: 493
TNS AVAIL: 32756 USED: 11 TOT: 32767

REQ: new
TYPE: 3904h
TN 1 12
DES philhost
CUST 0
KBA
... ...
MLNG
DNDR
KEY 0 scr 1012
MARP
CPND
VMB
ANIE
KEY

MEM AVAIL: (U/P): 1296158 USED U P: 76060 20421 TOT: 1392639
DISK RECS AVAIL: 493
TNS AVAIL: 32755 USED: 12 TOT: 32767

REQ: new
TYPE: 3904v
TN 61 0
DES philvirt
CUST 0
KBA
DBA
FDN
TGAR
LDN
NCOS
SCPW 0000
SGRP
... ...
DCFW
KEY 0 scr 6100
MARP
CPND
VMB
ANIE
KEY

Overlay 15 : Define a SPRE code (if not already defined)
>ld 15
CDB000
MEM AVAIL: (U/P): 1295713 USED U P: 76221 20705 TOT: 1392639
DISK RECS AVAIL: 492
REQ: chg
TYPE: ftr
TYPE FTR_DATA
CUST 0
OPT
DGRP
IRNG
PKND
DNDL
SPRE 2
PREO
... ...

Now, to login as a virtual user:
i) Press DN key on host set.
ii) Dial 9900 (vtln)
iii) Enter SCPW for virtual set -> 0000
iv) Enter userid (virtual set's DN) -> 6100
The virtual user is now logged in (The DN for key 0 should changed to 6100)

To logout as a virtual user
i) Press DN key on host (really virtual at this point)
ii) Dial 9910 (vtlf)

PhoneMan
16.10.2006, 16:43
40

Q: Как запретить набор определённых номеров через DISA?

A: Для того чтобы запретить набор номеров (а также любых других последовательностей цифр, не являющихся номерами, т.к. ACODы, Feature-коды, комбинации SPRE+.. и.т.д.) можно воспользоваться средствами запретов в трансляторах BARS/NARS.

Рассмотрим пример: требуется запретить для Cust 0 дозвон на DN 2345 , сохранив возможность дозвона на все остальные номера.

1) В LD86 распечатываем ESN и смотрим коды доступа к трансляторам - АС1 и AC2.

2) В LD90 выбираем транслятор, в котором можно создать какой-нибудь SPN (spe**** number), не конфликтующий с уже существующими.

Пусть будет AC1 = 8 и SPN = 000 (длина SPN = 3 в данном случае)

3) В LD86 создаем новую DGT номер xx, удаляющую 3 первых цифры номера

REQ new, CUST 0 , FEAT dgt , DMI =xx , DEL 3 , INS <-- оставляем пустым

4) В LD86 создаем новый RLB номер yy (RLI=yy), использующий DMI xx для обработки номера, и LTER=YES , чтобы оставить звонок «внутри» станции, не отправляя на исходящий рут.

5) В LD90 NET создаем новый SPN 000 в трансляторе AC1:

REQ new , CUST 0 , FEAT net , TRAN ac1 , TYPE spn,
SPN 000
FLEN 7 <- 7 = длина SPN + длина DN = 3 + 4
RLI yy <- созданный выше в п.4
SDRR DENY
DENY 2345 <- цифры, набор которых нужно запретить, вводятся в DENY
DENY <- здесь или вводится очередной запрещаемый номер, или [enter]

6) Для того чтобы звонки DISA обрабатывались через созданную выше конструкцию, в LD24 подставляем AC1 и SPN в DGTS:

REQ chg
TYPE dis

DGTS 8000

-----------------------------------------------------------

SignalMaker
08.11.2006, 10:08
41
Q. Как администрировать DECT абонентов через ОТМ?
А. 1. Убедиться, что ПК с ОТМ пингует ethernet DECT системы или, при использовании подключения через последовательный порт, соединение правильно сконфигурено.
2. Установить необходимую версию jawa (входит в комплект установки ОТМ, другая как правило не подходит)
3. Настроить соединение DECT Manager OTM и собственно DECT системы. Указывается IP и пароль (после сброса пароля его неоходимо в течении 5 минут поменять, иначе карточка заблокируется и разблокируется только после перезагрузки)
4. Запрограммировать трубу в Меридиане
5. В ОТМ Station Administration-> Synchronize-> Retreive all
получили конфигурацию всех абонентов в ОТМ (или Retreive-> specify-> DCS только DECT )
6. В DECT менеджере Subscriptions-> Retreive OTM configuration
закачали информацию о DECT абонентах из ОТМ в DECT менеджер
7. Enable - получаем PIN
Disable или Forced disable, затем Enable получаем новый PIN для перерегистрации.

PhoneMan
01.02.2007, 16:27
42. Как запретить некоторым абонентам выход на межгород ("восьмёрку").

Q: Как запретить некоторым абонентам выход на межгород ("восьмёрку"), но при этом оставить выход на Москву и федеральные мобильные номера?

A: Для решения задачи используем сетевой класс сервиса (NCOS) и функцию гибкого ограничения наборов (NFCR).

Принцип действия: для абонентов и транков, имеющих класс TLD, при выходе на внешние линии набираемый номер проверяется по таблицам запретов/разрешений, назначенным в маршруте для абонентов и транков с определёнными NCOS И FRL.

Последовательность шагов:

1) Разрешить использование функции NFCR и задать количество таблиц запретов/разрешений:
LD 15
REQ CHG
TYPE FCR
CUST 0
NFCR YES - разрешаем функцию NFCR
МАХТ 10 - Задаем количество таблиц запретов/разрешений. Пусть будет 10.
Проверить (распечатать) настройки можно через LD21 PRT FCR.

2) Прописать соответствия сетевых классов сервиса (NCOS) уровням ограничений доступа (FRL):
LD 87
CUST 0
REQ NEW (или CHG, если эти данные уже были созданы)
FEAT NCTL
..
NCOS 1 - пусть это будет сетевой класс сервиса номер 1.
..
FRL 1 - задаем уровень ограничений доступа, которому будет соответствовать этот NCOS
..
В системе всего 8 FRL (0 - 7), сетевых классов 100 (0 -99).
Можно сразу же назначить соответствие NCOS-FRL для других классов: 0-0, 2-2, 3-3, ... 7-7.
Для простоты дальнейшего администрирования полезно назначить прямое соответствие, когда номер NCOS равен номеру FRL.
В дальнейшем Ncos 0 сделать самым ограниченным, NCOS 7 - самым привилегированным.
Проверить (распечатать) настройки NCOS/FRL можно через LD87:
REQ PRT
FEAT NCTL
NRNG 0 99

3) Создать таблицу запретов/разрешений:
Исходя из условий задачи, правило, которое нужно задать в таблице можно сформулировать следующим образом:
"разрешить звонки, запретить 8, но разрешить наборы, начинающиеся с 8495, 8499 и 89".
Таблица, задающая такое правило, создается следующим образом:
LD 49
REQ NEW (или CHG, чтобы редактировать существующую таблицу)
TYPE FCR
CRNO 1 - пусть это будет таблица №1. Номер таблицы не может быть больше MAXT
INIT ALOW - "разрешить звонки, .."
DENY 8 - ".. запретить 8, .."
DENY [enter] - пропускаем, больше ничего запрещать не хотим
ALOW 8495 - ".. но разрешить наборы, начинающиеся с 8495...
ALOW 8499 - ", 8499 .."
ALOW 89 - "и 89"
ALOW [enter] - дальше нажимаем [enter] чтобы завершить создание таблицы 1
..
Номер таблицы не может быть больше чем MAXT, заданный в LD15.
B ALOW и DENY цифры вписываются так, как они набираются в линию - без Access кодов и других префиксов, используемых для выхода (часто используется 9-ка).
Для простоты дальнейшего администрирования полезно запланировать и поддерживать прямое соответствие, когда таблица номер 1 создаётся для абонентов с NCOS 1 (FRL 1), таблица номер 2 создаётся для абонентов с NCOS 2 (FRL 2) и т.д.
Проверить (распечатать) таблицы можно через LD49 PRT FCR CRNO=№_таблицы.

4) Задать соответствие уровней доступа FRL и таблиц запретов/разрешений FCR в маршрутах, используемых для исходящих звонков:
LD 16
REQ CHG
TYPE RDB - редактируем данные рута (маршрута, транковой группы)
ROUT nn - вводим номер рута, по которому осуществляются исходящие звонки
..
FRL 1 1 - для абонентов (и входящих линий) с FRL=1 (NCOS=1) назначаем проверку по таблице 1
FRL n n - для абонентов с другими FRL (NCOS) можем назначить проверку по другим таблицам
..
В системе (соответственно, и в каждом руте) всего 8 FRL (0-7). Обычно FRL 0 - самый ограниченный.
Если для выхода в город используются несколько рутов (транковых групп), то соответствие FRL FCR нужно
прописать в каждом руте.
Проверить (распечатать) соответствие FRL - FCR можно через LD21 PRT RDB ROUT=№_рута.

5) Задать NCOS и CLS для телефонов и/или входящих внешних линий (транков):
LD20 (для телефонов), LD14 (для транков)
REQ CHG
TYPE xxxx - тип телефона или транка
TN ll uu - терминальный номер порта
..
NCOS 1 - для абонентов и транков, которым нужно ограничить выход по заданным условиям, меняем NCOS на 1.
CLS TLD - TLD включает проверку набранных номеров для этого порта. CLS UNR выключает проверку.

По умолчанию все новые аппараты и транки в системе создаются с NCOS=0 и CLS CTD (проверка выполняется только при звонках через ACOD маршрута).
Проверить (распечатать) NCOS и CLS конкретного порта можно через LD20 PRT TNB.
Сводную таблицу используемых NCOS и CLS можно получить через LD81:
REQ LST
CUST 0
DATE
PAGE
DES
FEAT UNR - чтобы увидеть список абонентских портов с CLS UNR
FEAT TLD - чтобы увидеть список абонентских портов с CLS TLD
FEAT NCOS
NCOS n - чтобы увидеть список абонентских портов с NCOS n
------------------------------------------------------------------------------------

Функция New Flexible Code Restriction описана в документации:
Document Number: 553-3001-306
Features and Services Book 3 of 3 (N to Z)

Karter
15.02.2008, 15:20
43. Не проходят факсы на внешний номер.

Q. Факсовый звонок до дальней стороны доходит, факсы не "спеваются" или факс обрывается.

А. Если внешние соединительные линии - PRI или DTI, то в первую очередь следует убедиться в отсутствии ошибок на потоке. Если релиз софта новее 22-го, то на TN факсимильного аппарата следует запрограамировать CLS FAXA. Передаваемый при всех звонках в сеть параметр Bearer Capability станет 3,1 kHz вместо Speech, что является сигналом устройствам системы передач к обеспечению стабильной полосы пропускания. Иными словами, трансмиссия должна будет перестать "жать" факсовые звонки.

Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=36801&perpage=10&pagenumber=1>

Karter
14.05.2008, 17:53
44. Как формируется тип номера Б ?

Q: Как настраивается тип номера Б (called # call type) при звонке по PRI ?

A: Тип номера Б назначается Меридианом при маршрутизации исходящего звонка. Если выход на маршрут осуществляется по ACOD'у, то тип номера Б определяется промтом CTYP в маршруте. Если выход на маршрут осуществляется через CDP или UDP, то тип номера Б определяется промтом CTYP в DMI'ях соответствующих RLI'ев.
Необходимо отметить, что в случае прохождения транзитного звонка через CTYP=NCHG тип номера Б не меняется и остаётся тем же, что был получен на входящих в Меридиан каналах.

14-05-2008
Ссылка на ветку:
<http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=37956>

Urri
28.06.2008, 11:18
45 Документация

Q: Где взять документацию?

A:
Здесь
Software Input/Output Administration (http://depositfiles.com/files/6260277)
Software Input/Output System Messages (http://depositfiles.com/files/6260400)
Software Input/Output Maintenance (http://depositfiles.com/files/6260219)
Circuit Card Description and Installation (http://depositfiles.com/files/vmcrszqrw)
R5
Features and Services Fundamentals - Book 1 of 6 (A to B) (http://depositfiles.com/files/2sr15zpez)
Features and Services Fundamentals – Book 2 of 6 (C) (http://depositfiles.com/files/jjuspmb9m)
Features and Services Fundamentals – Book 3 of 6 (D to H) (http://depositfiles.com/files/r6gy4heoe)
Features and Services Fundamentals—Book 4 of 6 (I to M) (http://depositfiles.com/files/i31nqdyub)
Features and Services Fundamentals—Book 5 of 6 (N to R) (http://depositfiles.com/files/3t3wmvwue)
Features and Services Fundamentals—Book 6 of 6 (S to Z) (http://depositfiles.com/files/04i24g5z6)

LeonSmile
10.09.2009, 22:12
Здесь буду собирать FAQ по каталогу.

Итак начнем:

Вопрос:
Установил каталог, вместо названий одни знаки вопроса. В чем может быть проблема?

Ответ:
Откройте файл configs/ext.cfg.php. Поменяйте значение config"charset""use_charset" с 1 на 0, т.е. в итоге должно получиться:

Urri
13.10.2010, 18:12
46 SNMP MIB-ы

Q: Где взять SNMP MIB-ы?

A: На сайте производителя или здесь

pasha-klesh
28.02.2011, 21:33
35.
Задача схожая с пердыдущей.

Q: Как в удобной форме посмотреть настройки всех телефонов и транков, прописанных на станции?

A: Распечатать все терминальные номера станции:

ld 20
req prt
type tnb

После распечатки последнего терминально номера, сохранить данные в текстовый файл. Открыть файл "tnimport", прикрепленный ниже и выполнить макрос, указав на сохраненный текстовый файл tnb.

З.Ы.
В параметрах MS Excel, уровень безопасности макросов должен быть средний или низкий.


файл не скачивается. Скиньте плиз можно на мыло

pasha-klesh
28.02.2011, 21:35
34.
Q: Как можно получить список используемых АОНов?

A: ld 20
req: prt
type tnb
результат записать в файл
Используя файл mv.xls обработать данный файл
В результате будет получена таблица, содержащая полную информацию о программировании абонентских портов.

такая же история с этим файлом? Нужен очень. Заранее спасибо

IgorN
28.02.2011, 21:58
www.pepedog.com/meridian/mv.xls

PetChorus
05.03.2012, 22:28
Указанная ссылка на doc неверна.
http://bbs.radiolink.ru/forum/attachment.php?s=&postid=209284

Поправьте, пожалуйста.

Ltd
29.03.2012, 03:56
третья - Меридиан для чайников - 2

пишет файл не найден, не могли бы пожалуйста отправить на почту, очень интересно что за книжка

TGR DIMA
20.02.2013, 19:15
FAQ по Меридиану!
0.
ну что ж, начнем, пожалуй...
постим сюда вопросы-ответы (или ссылки)

вот первая - Меридиан для чайников
еще раз он же, на этом сервере

вот вторая - ПОИСК по форуму radiolink

третья - Меридиан для чайников - 2

а вот этот FAQ в формате doc (архив)
Не одна ссылка не работает :(, буду благодарен если отправите на мою почту.

ivan179
30.05.2014, 03:59
Не одна ссылка не работает , буду благодарен если отправите на почту ivan209940@gmail.com

box140
14.06.2016, 12:27
Вариант FAQ 35

В удобной форме посмотреть настройки всех телефонов зато с учетом последних моделей телефонов и версий софта CS1000

tn.zimzam.ru

dima1979
28.09.2016, 13:29
25.

Документация по станции Меридиан 1 на русском языке.

http://rapidshare.com/users/3UF3UM