Запрограмировал вунтренний модем. Назначил ему номер. Пытаюсь войти через MATWorx. Модемы соединяются. Пишет конект, а затем через некоторое время типа тестирование завершено failed. Пытался подключить внешний модем на 1 порт, но не могу активировать модем, то есть модем не отвечает на звонки.
Где зарыта ошибка?
Модем, насколько я понимаю можно только на 1й порт вешать.
CM4010>1:№модема
CM1307>№модема:0
CM1309>№модема:0
Только еще не забудь еще на плате МР 4-й рычажок вниз, в положеное ON поставить. И по-моему необходимо рестартануть станцию.
Все было сделано как Вы указали. Не делал только рестарт. Спасибо за инфу, попробую.
И еще одна мелочь, но очень важная, перед рестартом незабудь сохраниться по CMEC6>0 :)))
Всетаки войти в станцию не получилось. Повторюсь. Внутренний модем настроен. Если соединяться с терминальной программы , то показывает соединение на скорости (в разных случаях) от 12 до 33,6. Сама станция никак не реагирует. MATWorx в процессе конфигурации соединения не проходит тестирования (тест соединения заканчивается словом abnormal и вываливается). В терминальной программе соединение устойчивое. Впечатление, что на станции стоит запрет на удаленный доступ и поэтому она молчит как партизан.
Какие мысли будут?
Странно это все... А есть возможность сделать рестарт по "С" режиму, т.е попросту обнулить все установки?
В этом-то и проблема. Станция работает как вынос ГТС и на ней уже сидят абоненты. Эксперементировать на них - себе дороже.
Кстати, если Вы работаете с такой же станцией, как получить SMDR с порта процессора. В доке указано, что вроде бы можно использовать "1" порт, но как активировать процедуру - еще не разобрался.
Если встать модемом на аналоговый абонентский порт станции и дозвониться до встроенного модема - ситуация та же?
2000ой по рукой нет, есть 100МХ, SMDR установливать можно как но 0-ой так и на 1-й порт.
СМ 4000>1:14
СМ 4008>1:4
СМ 4004>1:1
После этого все должно заработать.
С Вашей помощью нашел ошибку!
В командной строке должно быть 4000>1>NONE, тогда можно входить в удаленное администрирование станцией с помощью внутреннего модема.
А был ли у Вас опыт установки внешнего модема на один из портов RS0 или RS1?
Простите, немного не понял про установку внешнего момеда на порт. Зачем? Внутреннего не хватает?
Да, именно так. Хотелось бы удаленно и администрировать и смотреть SMDR, иначе необходимо ставить дополнительный компьютер и опятьтаки свзываться через модем, но уже компьютера.
Подожди. Ставь на первый порт момед, а SMDR вешай на нулевой. Вот и все. Или такое решение чем-то не устраивает?
Спасибо!
Так и сделал. На Rs1 -внутренний модем, а на Rs0 - внешний для SMDR.