30.09.2002, 15:12
Всеобщий привет.

Планируется утянуть абонентов Panasonic KX-TD1232 на расстояние примерно 500 м., кабель категории 3, в одном металлическом лотке с силовым кабелем. Чем это чревато и можно ли кинуть ссылку на какие-либо руководящие документы, определяющие правила прокладки кабеля для подключения абонентов?

vov
01.10.2002, 10:12
Это зависит от силы тока, расстояния между силовой линией и слаботочкой, количества силовых проводников. Эту табличку с информацией надо искать у производителя кабеля слаботочки.

удачи.

SignalMaker
01.10.2002, 12:16
тебе нужны бумаги, ссылки или чтоб работало? (типа "вам шашечки или ехать?"/forum_images/icons/smile.gif)
если второе, то на таком расстоянии я бы разнес кабели минимум на полметра друг от друга; ну, в крайнем случае слаботочный хорошо заземлить (наводки однако!)
если первое, то такие ссылки можно найти в требованиях производителей (установщиков) СКС (если делать по правилам СКС) или смотреть СНиПы, ГОСТы и т.д (к примеру, ОСТН-600-93) - конкретно не скажу, надо время

Юркин Игорь aka SignalMaker

SignalMaker
02.10.2002, 10:25
президента АйТи Яппарова на подобный вопрос

Согласно СНиП 2.04.09-84 при прокладке в одном коробе информационных, силовых и сигнальных кабелей под каждый тип кабеля в обязательном порядке выделяется отдельная секция, которая образуется стационарной или съемной перегородкой. Перегородка должна иметь предел огнестойкости не менее 0,25 часа и изготавливаться из огнестойкого материала.
Аналогичная норма имеется также в ПУЭ

Юркин Игорь aka SignalMaker

Vttl
02.10.2002, 14:29
-

Igor_IVS
03.10.2002, 11:08
1) Согласно руководящим документам.
В одной трассе кабели связи с электрическими прокладывать нельзя (ВСН 60-89 и куча других).
Как уже сказал SignalMaker нужна установка перегородки. Т.к. у тебя металлический лоток то и перегородка должна быть металлическая, сам лоток должен быть заземлен (ПУЭ). В этом случае наводок не будет.

2) Чтобы "Ехать"
Разнеси кабели связи и электрику на 100мм на 3 категорию наводок скоррее всего не будет (зависит от кол-ва и суммарной нагрузки эл.кабелей), Если кабели связи экранированные - то (если заземлить экран) наводок точно не будет.

dav1972
03.10.2002, 14:07
Номер руководящего документа не скажу, но каждый год сдаем экзамены, точно знаю, что расстояние должно быть не менее 60 см.
Удачи.